Дистанционное отключение питания , Как реализовать?

{ADA}
сообщение 19.5.2010, 12:19
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 14.12.2006
Из: Уфа
Пользователь №: 7890



Добрый всем день.
Помогите определиться на основе какого аппарата сделать дистанционное отключение электропитания бокса, нагрузкой порядка 25 кВт, 380 В. Отключающий сигнал 24 В. У АББ есть отключающая доп. приставка к автоматам, но она потребляет 4.5 А при поступлении сигнала; не проходит по мощности блока питания. Если ставить пускатель, появляется пусковая кнопка, что не нравится заказчику, да и как реализовывать схему - не очень понятно. Искать силовое трехфазное реле - наверное очень дорого выйдет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 19.5.2010, 13:01
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Вот недавно темка была похожая:
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=18720

Цитата
появляется пусковая кнопка, что не нравится заказчику

А по какому алгоритму включать собираетесь?


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 20.5.2010, 16:44
Сообщение #3





Гости






Цитата({ADA} @ 19.5.2010, 12:19) *
Добрый всем день.
Помогите определиться на основе какого аппарата сделать дистанционное отключение электропитания бокса, нагрузкой порядка 25 кВт, 380 В. Отключающий сигнал 24 В.


Если речь идёт только о дистанционном вЫключении, то достаточно с помощью сухого контакта внести утечку в цепь после УЗО. Оно и "отщёлкнет".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleks 72
сообщение 20.5.2010, 18:30
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 327
Регистрация: 8.1.2009
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057



Цитата({ADA} @ 19.5.2010, 15:19) *
Добрый всем день.
Помогите определиться на основе какого аппарата сделать дистанционное отключение


Не совсем понятен вопрос.

С какого расстояния нужно отключать?
нужно ли включать?
Какой алгоритм?
откуда и куда сигнал в 24 В?

Варианты есть разные.


--------------------
Я уважаю лень за то, что....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
{ADA}
сообщение 21.5.2010, 7:02
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 14.12.2006
Из: Уфа
Пользователь №: 7890



Цитата
А по какому алгоритму включать собираетесь?

Это отключение аварийное, думаю, ничего страшного если включать будут автоматом (или кнопкой, если ставить пускатель).
Цитата
с помощью сухого контакта внести утечку в цепь после УЗО

Цитата
С какого расстояния нужно отключать?
нужно ли включать?
Какой алгоритм?
откуда и куда сигнал в 24 В?


Питаемое оборудование - вытяжной вентилятор во взрывоопасной зоне. При возникновении пожара, его следует обесточить (по ПУЭ УЗО не нужно), для чего из системы автоматизации приходит НЗ "сухой контакт". Включение системы произойдет после "разборок" причин, так что включать дистанционно не требуется.

Сообщение отредактировал {ADA} - 21.5.2010, 8:33
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 21.5.2010, 8:02
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Цитата
дистанционное отключение электропитания бокса, нагрузкой порядка 25 кВт, 380 В.

Цитата
Отключающий сигнал 24 В.

Цитата
з системы автоматизации приходит НЗ "сухой контакт"

теперь совсем ничего не понятно.
Вы собираетесь по превшению мощности отключать, или по пожарной сигнализации?
24В откуда и куда?

Если вам просто нужно отключать вентиляцию при пожаре то можно на вводной автомат щита вентиляции поставить независимый расцепитель, цепь управления которым будет замыкать NO контактная группа реле пожрной сигнализации. Фазу на расцепитель берёте после вводного автомата, тогда после срабатывания он сам себя и обесточит.
В рабочем режиме тока не потребляет вобще. Единственное- цепь управления будет под напряжением 220В.
Если нужно 24В, тогда придётся поставить промежуточное реле.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 21.5.2010, 9:25
Сообщение #7





Гости






Цитата({ADA} @ 21.5.2010, 7:02) *
При возникновении пожара, его следует обесточить (по ПУЭ УЗО не нужно), для чего из системы автоматизации приходит НЗ "сухой контакт". Включение системы произойдет после "разборок" причин, так что включать дистанционно не требуется.


Если только выключать, и есть сухой контакт, через который нельзя пропустить сколько-нибудь серьёзный ток, то УЗО - самый подходящий варитант, несмотря на то, что функция защиты не обязательна. Такое использование УЗО уже давно принято во всевозможных схемах защиты. Коммутирует десятки ампер, а управляется током в несколько миллиампер, причём без постороннего питания, хоть по телефонной паре. Лишь бы сопротивление шлейфа было в пределах нормы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
{ADA}
сообщение 21.5.2010, 9:39
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 14.12.2006
Из: Уфа
Пользователь №: 7890



Отключение происходит по пожарной сигнализации. Но например S 2C-A1 от Abb на 24 В потребляет 4,5 А при поступлении отключающего импульса, а блок питания от киповцев всего на 100 Вт.
Поэтому думаю реализовать отключение через пускатель, в этом случае появляется не совсем нужная пусковая кнопка - требуется только дистанционное отключение электропитания.
Независимый расцепительтипа РН32 подойдет? Потребляет вроде всего 3 Вт. Если я правильно понимаю, он как-то механически связывается с АВ и имеет только две клеммы для подсоединения отключающего сигнала? Тогда схема будет выглядеть так: фаза после АВ -> НО контакт отключающего реле (с катушкой 24 В) -> РН32 -> N. Верно?

Сообщение отредактировал {ADA} - 21.5.2010, 9:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleks 72
сообщение 21.5.2010, 9:40
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 327
Регистрация: 8.1.2009
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057



Цитата({ADA} @ 21.5.2010, 10:02) *
Питаемое оборудование - вытяжной вентилятор во взрывоопасной зоне. При возникновении пожара, его следует обесточить (по ПУЭ УЗО не нужно), для чего из системы автоматизации приходит НЗ "сухой контакт". Включение системы произойдет после "разборок" причин, так что включать дистанционно не требуется.


Если я вас правильно понял, у вас где-то в щите вынесена релюха с катушкой на 24в управляющая пускателем вентилятора. Или это аварийное реле? Если это управляющая релюха и она включает-выключает вентилятор по заданному алгоритму, поставте последовательно другой расцепитель который вас устраивает и управляйте им чем хотите (Кнопка пожарка и т.д.) Если реле аварийное- придется ставить транс или менять катушку.

А вообще это больше напоминает гадание на кофейной гуще. Набросайте схему и вам предложат варианты. Думаю получется быстрей и эффективней.


--------------------
Я уважаю лень за то, что....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
{ADA}
сообщение 21.5.2010, 10:41
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 14.12.2006
Из: Уфа
Пользователь №: 7890



Вот так я представляю реализацию на пускателе
Прикрепленное изображение

а вот так понимаю схему с независимым расцепителем
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 21.5.2010, 11:37
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Цитата({ADA} @ 21.5.2010, 12:41) *
а вот так понимаю схему с независимым расцепителем

Да, всё верно.
Только РН рисуется как обычное реле без контактов. У него внутри контактов нет, только катушка да механика, которая выключателем клацает.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
{ADA}
сообщение 21.5.2010, 13:52
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 14.12.2006
Из: Уфа
Пользователь №: 7890



И контакты пускателя со второй схемы убрать icon_smile.gif
Всем спасибо за помощь!

Сообщение отредактировал {ADA} - 21.5.2010, 13:53