Гость_Всеслав_*
сообщение 19.5.2010, 8:02
Сообщение #41





Гости






Цитата(RomanNV @ 18.5.2010, 15:46) *
Гость_Всеслав_*
Как ведёт себя синхронный генератор в режиме перевозбуждения?


Уважаемый RomanNV!

Да что Вы привязались к этому синхронному генератору? Смотрите шире - электроэнергия может вырабатываться хоть солнечными батареями, хоть топливными элементами (с преобразованием затем в переменный ток) - суть дела от этого не поменяется.

Ну, если хотите, давайте синхронный генератор. Итак, берём два случая. Первый - в розетку воткнут резистор. Второй - вместо резистора в розетку воткнут конденсатор с таким же, как у резистора, ёмкостным сопротивлением (на частоте 50 Гц). Сила тока в сети в обоих случаях одинаковая, потери в проводах, соответственно, тоже. Итак, вопрос - генератор в первом и во втором случае вырабатывает одинаковую мощность (и, соответственно, расходует горючее с одинаковой скоростью)? Если Вы считаете, что да (как следует из Вашей формулы), то ответьте на следующий вопрос - куда девается мощность, вырабатываемая генератором? В первом случае понятно - выделяется в виде тепла на резисторе; а во втором куда? Неужели бесследно исчезает?

Заодно на досуге подумайте, почему в первом случае нагрузка называется активной, а во втором - реактивной; если бы мощность потреблялась одна и та же, зачем бы их было по-разному называть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 19.5.2010, 13:54
Сообщение #42


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11106
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Всеслав @ 19.5.2010, 8:02) *
и, соответственно, расходует горючее с одинаковой скоростью

Возможно, не самый удачный пример. Горючку жрать генер будет даже совсем без нагрузки.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Глэн
сообщение 19.5.2010, 14:15
Сообщение #43


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 241
Регистрация: 20.11.2009
Пользователь №: 16285



ну что, разобрались с теорией?! )))))
читал темку и местами очень улыбался, продолжайте!!! ))))


--------------------
слёзы восторга и восхищения от ускорения авто должны стекать по щекам горизонтально и попадать в уши!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 19.5.2010, 14:20
Сообщение #44


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Цитата(Всеслав @ 19.5.2010, 10:02) *
Уважаемый RomanNV!
Да что Вы привязались к этому синхронному генератору?

Да не только я к нему привязался, а все электрические сети.

Просто ответьте на вопрос (без всякой воды), как ведёт себя синхронный генератор в перевозбуждённом режиме.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 19.5.2010, 14:40
Сообщение #45


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11106
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(RomanNV @ 19.5.2010, 14:20) *
как ведёт себя синхронный генератор в перевозбуждённом режиме.

Встанет... на кончик вала icon_smile.gif и превратится в синхронный компенсатор... А к чему бы все это?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 19.5.2010, 19:23
Сообщение #46





Гости






Т. е. мазут сжигается, а вырабатываемая энергия бесследно исчезает? А как в случае холостого хода -мазут ведь тоже сжигается. И по поводу емкостной нагрузки будет кратковременный токовый бросок далее емкость зарядится и в зависимости от сопротивления будет присутствовать небольшая утечка. Касаемо реактивки Вас никто не обязывает ее оплачивать у Вас счетчик активной энергии и оплачиваете Вы по нему..

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 19.5.2010, 20:04
Сообщение #47


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11106
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость_ez81_* @ 19.5.2010, 19:23) *
Т. е. мазут сжигается, а вырабатываемая энергия бесследно исчезает?

ещё раз возражаю.
КПД между мазутом и полезной работой у потребителя КАКОЙ? несколько процентов потерь в энергосистеме на этом фоне близки к нулю.




--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 19.5.2010, 21:27
Сообщение #48


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Доступно написано:
Если же для предприятия необходима выработка реактивной энергии, то синхронный электродвигатель, работая с перевозбуждением, может отдавать ее в сеть. Если ток возбуждения синхронного двигателя существенно меньше номинального, то магнитный поток ротора индуктирует в обмотке статора э.д.с., меньшую, чем напряжение сети – это условие, когда двигатель недовозбужден. Помимо активного тока, он нагружает сеть реактивным током, отстающим по фазе от напряжения на четверть периода, как намагничивающий ток асинхронного электродвигателя. Но если постоянный ток возбуждения больше номинального, то э.д.с. больше напряжения сети – двигатель перевозбужден. Он нагружает сеть, кроме активного тока, реактивным током, опережающим по фазе напряжение сети, совершенно также как емкостной ток конденсатора. Следовательно, перевозбужденный синхронный двигатель может подобно емкости улучшать общий cosf промышленного предприятия, снижаемый индуктивными токами асинхронных двигателей.

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 19.5.2010, 21:32


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 19.5.2010, 21:31
Сообщение #49


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



И зачем это - вы сами нашли ответ на свой вопрос, И?


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 19.5.2010, 21:46
Сообщение #50


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Кто будет платить за реактивку?И сколько?Вопрос в 8 посте звучал так. Имхо это все проблемы электросетей.brake.gif

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 19.5.2010, 21:51


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 19.5.2010, 21:52
Сообщение #51


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Мы с ВАМИ, т.к. за "просто " никто сечение ВЛ (КЛ) + мощность ТП увеличивать не будет (и это при условии (честно в растеренности) что гостьВсевлад прав)


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Инспектор-
сообщение 20.5.2010, 8:36
Сообщение #52


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 114
Регистрация: 29.12.2009
Из: Калужская область
Пользователь №: 16727



Цитата(haramamburu @ 19.5.2010, 22:52) *
Мы с ВАМИ, т.к. за "просто " никто сечение ВЛ (КЛ) + мощность ТП увеличивать не будет (и это при условии (честно в растеренности) что гостьВсевлад прав)


За реактивку население не платит, сети могут попробовать нагнуть потребителя, на оплату реактивки при потреблении свыше 30000 кВтч у пром. предприятия и 90000 кВтч у котельной, соответственно в месяц. А увеличивать сечение ВЛ (КЛ) + мощность ТП, оплачивается при получении тех. условий на увеличение присоединненой мощности.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Глэн
сообщение 20.5.2010, 12:44
Сообщение #53


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 241
Регистрация: 20.11.2009
Пользователь №: 16285



Цитата(-Инспектор- @ 20.5.2010, 8:36) *
За реактивку население не платит, сети могут попробовать нагнуть потребителя, на оплату реактивки при потреблении свыше 30000 кВтч у пром. предприятия и 90000 кВтч у котельной, соответственно в месяц. А увеличивать сечение ВЛ (КЛ) + мощность ТП, оплачивается при получении тех. условий на увеличение присоединненой мощности.

каким образом сети могут нагнуть потребителей на оплату реактивки, если потребление свыше 30 000 кВт????



когда в старые времена пытались мне предъявить счёт за реактивку, то я приехав в сбыт, в течении 15 минут доказал необоснованность этого счёта и его анулировали! Были на нашем предприятии куча компенсирующих устройств (Кондесаторные) и пара синхронников, что если их включить в режим компенсации реактива могла получиться перекомпенсация...

я предлагал сетям подержать на границе балансовой принадлежности косинус фи точно единицу, но они отказались!!! )))))


--------------------
слёзы восторга и восхищения от ускорения авто должны стекать по щекам горизонтально и попадать в уши!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
TzaR
сообщение 20.5.2010, 13:26
Сообщение #54


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 77
Регистрация: 20.11.2007
Из: Кременчуг
Пользователь №: 9857



Цитата(Глэн @ 20.5.2010, 12:44) *
я предлагал сетям подержать на границе балансовой принадлежности косинус фи точно единицу, но они отказались!!! )))))

это ж как можно держать точно единицу?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Глэн
сообщение 20.5.2010, 14:04
Сообщение #55


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 241
Регистрация: 20.11.2009
Пользователь №: 16285



Цитата(TzaR @ 20.5.2010, 14:26) *
это ж как можно держать точно единицу?

так если компенсирующих устройств слишком много, то почему бы не сдвинуть вектор емкостной составляющей?! )))))












хотя понятно, что это шутка, надеюсь!


--------------------
слёзы восторга и восхищения от ускорения авто должны стекать по щекам горизонтально и попадать в уши!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
TzaR
сообщение 20.5.2010, 14:22
Сообщение #56


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 77
Регистрация: 20.11.2007
Из: Кременчуг
Пользователь №: 9857



Цитата(Глэн @ 20.5.2010, 14:04) *
так если компенсирующих устройств слишком много, то почему бы не сдвинуть вектор емкостной составляющей?! )))))

хотя понятно, что это шутка, надеюсь!

))у нас на Украине не шутка))) платим за рекатив)
при чем при "слишком сдвинутом векторе"(перекомпенсация), платим в 3 раза больше)))


Цитата(Глэн)
....в течении 15 минут доказал....

как доказывали?)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Глэн
сообщение 20.5.2010, 15:12
Сообщение #57


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 241
Регистрация: 20.11.2009
Пользователь №: 16285



Цитата(TzaR @ 20.5.2010, 14:22) *
))у нас на Украине не шутка))) платим за рекатив)
при чем при "слишком сдвинутом векторе"(перекомпенсация), платим в 3 раза больше)))



как доказывали?)

Жестокая у вас в нэзалежной житуха...(((((
видать лютует энергосбыт! ((((

а доказывал я весьма просто, у меня в договоре обозначены все компенсирующие устройства и сумма их мощностей весьма превышает необходимую компенсацию в КВАр!


--------------------
слёзы восторга и восхищения от ускорения авто должны стекать по щекам горизонтально и попадать в уши!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
TzaR
сообщение 20.5.2010, 16:30
Сообщение #58


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 77
Регистрация: 20.11.2007
Из: Кременчуг
Пользователь №: 9857



Цитата(Глэн @ 20.5.2010, 14:12) *
Жестокая у вас в нэзалежной житуха...(((((
видать лютует энергосбыт! ((((

а доказывал я весьма просто, у меня в договоре обозначены все компенсирующие устройства и сумма их мощностей весьма превышает необходимую компенсацию в КВАр!

та норм житуха) не жалуемся)
энергосбыт как энергозбыт лутым я бы его не назвал)))
а расчитываемся за реактив мы по счетчикам... сбыту всеравно какие у нас компенсирующие устройства, абы косинус был приемлим, а если нет то плати (хотя платим гроши 1 кВар стоит в 50 раз дешевле 1 кВт)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 20.5.2010, 18:47
Сообщение #59


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



mic61 - это вы точно зря - удалите, от греха подальше...


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 20.5.2010, 19:32
Сообщение #60


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11106
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(mic61 @ 20.5.2010, 18:38) *
Т.е. генератор все таки вырабатывает и реактивную энергию, или реактивная энергия - математическая абстракция?

Если взять просто конденсатор как нагрузку генератора, что будет? Пол-периода энергия идет ТУДА, пол-периода - ОБРАТНО. В идеальных условиях - никакого потребления энергии нет, генератор ничего не жрёт. А если жрёт - плохой генератор, плохие провода. Неидеальные.
А почему? Поставщик деньги дерёт, а денег на новый транс и провода жалеет. А как только припёрло ЕЩЁ потребителей подключить - слабО.
Поэтому попытка изменения условий договора о поставке энергии - иллюстрация аттракциона невиданной жадности. Монополия, №;%icon_confused.gif*!!!


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы