![]() Проводка в деревянном доме , выбор марки провода, прокладка и т.п. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Проводка в деревянном доме , выбор марки провода, прокладка и т.п. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 16.5.2010 Пользователь №: 18325 ![]() |
Здравствуйте!
Нужно сделать проводку в деревяннгом доме. Насколько я понимаю, провод нужно использовать с изоляцией не поддерживающей горение, т.е. с маркировкой "нг" или "LS". Эти провода, как я понимаю, можно прокладывать без подкладки и без кабель-каналов и не требуется относить от стенки на растояние 1,5 см. Т.е. провод не поддерживающий горение можно крепить прямо на скобках по стенке... Мне продавец в магазине пытался втюхать провод NYM-J и HUM-J, доказывая, что эти провода тоже можно использовать в деревянном доме без кабель-каналов. Так ли это? Или все таки для этой марки провода нужен кабель-канал? Какине еще есть особые требования к проводке в деревянном доме? Знаю, что через стены нужно только через металлическую трубу. чтобы провод не передавило со временем. А ещё что? Например распредщиток лучше в доме ставить или в неотапливаемые сени можно вынести? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
ВВГнг-LS кабель надо тебе. Здесь тебе никто не посоветует крепить кабель прямо к дереву. ПУЭ не разрешает. Если он будет скрытым надо подумать о защите от грызунов.
Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 16.5.2010, 21:45 -------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 16.5.2010 Пользователь №: 18325 ![]() |
ВВГнг-LS кабель надо тебе. Здесь тебе никто не посоветует крепить кабель прямо к дереву. ПУЭ не разрешает. Если он будет срытым надо подумать о защите от грызунов. N/t/ правильно ли я понял, что нужно ВВГнг-LS и его все равно в кабель-канал прятать? И там еще как то от грызунов беречь? Интеесно каким способом... ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Может тебе и смешно, только когда крыса или мышь перегрызет изоляцию где-нибудь за вагонкой смех изчезнет. Лично я одел бы металлорукав на кабель.
-------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 16.5.2010 Пользователь №: 18325 ![]() |
Согласен. Электропроводку погрызаной не видел, но вот всякие провода от электробытовых приборов крыски очень попробовать любят, на собственном опыте убедился и не раз.
Вот только кабель-канал если делать, то всетаки снаружи, а не под вагонку прятать. Неужели и в таком случае посоветуете в металл-рукав прятать? Этож какой кабель-канал потребуется? А металл-рукав по комнате как то неэстетично. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Если более точно, то из СП31-110
Цитата В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из горючих материалов групп Г2 и (или) Г3, допускается: открытая прокладка одиночных кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм2 в ПВХ изоляции в исполнении НГ или LS без подкладки... Мне продавец в магазине пытался втюхать провод NYM-J и HUM-J, доказывая, что эти провода тоже можно использовать в деревянном доме без кабель-каналов. Так ли это? Или все таки для этой марки провода нужен кабель-канал? NYMнг-LS и вопросы отпадут... ![]() Но если взглянуть на пожарный сертификат кольчугинского NYM-J (HUM-J - не встречал), то им подтверждается его "негорючесть" при одиночной прокладке, точнее -"не распространяет горение". А в табл. 14.2 СП31-110 говорится именно о таком кабеле. Цитата Допускается прокладка одиночным кабелем с медными жилами сечением не более 6 мм2, не распространяющими горение, без подкладки Так что, продавец частично прав. ИМХО -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 16.5.2010 Пользователь №: 18325 ![]() |
С точки зрения нормативной документации все понятно.
А по жизни все таки что правильнее? Как правильно и надёжно сделать проводку, т.е. какой провод использовать и как его упаковать, если это требуется. Марки провода ВВГнг-LS NYMнг-LS (такой тоже бывает?) Их упаковать в кабель-канал. Этого достаточно для надёжной прокладки открытой эл.проводки в деревянном доме? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 25.2.2010 Из: Тверь Пользователь №: 17484 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Марки провода ВВГнг-LS NYMнг-LS (такой тоже бывает?) Их упаковать в кабель-канал. 1. Такой тоже бывает. 2. Можно и не упаковывать, нарушений не будет, только... эстетика страдает. Но на вкус и цвет... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 16.5.2010 Пользователь №: 18325 ![]() |
Здесь тебе никто не посоветует крепить кабель прямо к дереву. ПУЭ не разрешает. А как же быть с этим мнением, что даже нг-LS нельзя по ПУЭ крепит к дереву? Эстетика без кабель-канала конечно может пострадать, но это уже дело второе. Главное - безопасность. Все таки непонятно можно или нельзя нг-LS по деревяшке вести наружным способом проводки? Мнения разделились или я что то не так понимаю? |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Костя_*_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
А как же быть с этим мнением, что даже нг-LS нельзя по ПУЭ крепит к дереву? Это не мнение в ПУЭ четко записано: Открытая проводка непосредственно по по основаниям и конструкциям из сгораемых материалов Защищенные провода и кабели в оболочке из несгораемых и трудносгораемых материалов. (по защитой понимается броня кабеля) 2.1.37. При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 1.3.2010 Пользователь №: 17535 ![]() |
Мыша, пожирающая провода- еще не самый страшный вариант.
При открытой прокладке- лучше, думаю, перестраховаться и паковать провода в к\канал. Покрасивше, аккуратнее /по сравнению-если без/ и солидно смотреться будет, нихто за провод не зацепится /зубами не сразу вцепится / и на душе спокойнее... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Открытая проводка непосредственно по по основаниям и конструкциям из сгораемых материалов Защищенные провода и кабели в оболочке из несгораемых и трудносгораемых материалов. (по защитой понимается броня кабеля) Под защитой подразумевается не броня кабеля, а оболочка провода.Цитата ...допускается: открытая прокладка одиночных кабелей и проводов в защитной оболочке... *Под проводами в защитной оболочке понимаются изолированные провода в общей оболочке, обеспечивающей механическую защиту в соответствии с условиями применения. Так что, кабель нг-LS можно прокладывать открыто по деревяшке. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 16.5.2010 Пользователь №: 18325 ![]() |
Так что, кабель нг-LS можно прокладывать открыто по деревяшке. А если в деревянном доме в кабель-канал провод ложить, то не обязательно применять провод нг-LS ? Или его нужно использовать в деревянном доме в любом случае? Я просто к тому спрашиваю, что есть еще приличный кусок кабеля NYM-J и HUM-J. Их можно использовать в кабель-канале в деревянном доме? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 25.2.2010 Из: Тверь Пользователь №: 17484 ![]() |
Можно .
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 ![]() |
http://electrolibrary.info/electrik14.htm Почитайте многие вопросы отпадут. Написано для обывателя, доступным языком.
-------------------- Я уважаю лень за то, что....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 3.7.2009 Из: Новосибирская обл. Пользователь №: 14941 ![]() |
И не забудьте учесть, что деревянный дом "ходит" не один год, поэтому кабель-канал может "повести". И гофротрубу внатяг прокладывать не стоит.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 16.5.2010 Пользователь №: 18325 ![]() |
А еще вопрос. Помогите разобраться в маркировке кабеля.
Правильно ли я понимаю, что для кабеля ВВГ доп маркировка "нг" обозначает негорючий, а "LS" - типа недымящий. Обязательно ли применять в деревянном доме ВВГнг-LS или можно просто ВВГнг? И не забудьте учесть, что деревянный дом "ходит" не один год, поэтому кабель-канал может "повести". И гофротрубу внатяг прокладывать не стоит. Спасибо. Действительно, ценное замечание, которое сразу и не предусмотришь. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 16.5.2010 Пользователь №: 18325 ![]() |
http://electrolibrary.info/electrik14.htm Почитайте многие вопросы отпадут. Написано для обывателя, доступным языком. Спасибо. Ознакомился. Все понятно. Только вот еще вопрос. А на каком расстоянии от пола, потолка, углов стен нужно располагать кабель-канал? Есть ли какие то требования? Можно ли в деревянном доме кабель-канал пускать над плинтусом? Или только под потолком? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Кабель канал под плинтусом можно с успехом заменить на электротехнический плинтус. Расстояние от потолка, углов, пола не нормируется, насколько помню...
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |