Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 10.8.2008 Пользователь №: 11825 ![]() |
День добрый, уважаемые коллеги. Прошу прощения, может, тему и не сюда надо размещать - модераторы пусть поправят если надо.
В общем, вопрос такой. Модно нынче стало прятать новую проводку (говорю о промышленных зданиях) в гофрошланг - вроде как будто он несгораемый, и только потом ее прокладывать за потолками типа Армстронг (из гипсокартона). Но где в ПУЭ есть такое требование? Разве нельзя прокладывать кабель (в негорючей изоляции - ВВГ) и без гофры, подвязывая его к конструкции каркаса подвесного потолка??? Сообщение отредактировал sharmax - 14.5.2010, 15:31 |
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
ВВГнг не поддерживают горение,а кабеля ВВГ горючие. Армстронг вроде не из гипсокартона делается.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 14.5.2010, 15:45 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 25.2.2010 Из: Тверь Пользователь №: 17484 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
-где в ПУЭ есть такое требование?-
Есть требование к электропроводкам за непроходными потолками, там как раз о трубах и речь. Аналогные требования есть и в СП-31-110, Так что дело не в моде... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 10.8.2008 Пользователь №: 11825 ![]() |
К конструкциям подвесного потолка вообще не рекомендуется что либо подвязывать ! По поводу марки кабеля сказано выше . Не рекомендуется - не значит, что запрещается. И потом - больше там не к чему подвязать все равно, приходится так делать. В общем, выходит - кабель марки ВВГ - имеет горючую изоляцию, и рассматриваться должен как "кабель в оболочке из сгораемых материалов"? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 1.3.2010 Пользователь №: 17535 ![]() |
Потолки подвесные, иногда, имеют свойство падать-сам , было дело, видел, как гипсокартонная конструкция на полу оказалась.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 25.2.2010 Из: Тверь Пользователь №: 17484 ![]() |
Не рекомендуется - не значит, что запрещается. И потом - больше там не к чему подвязать все равно, приходится так делать. В общем, выходит - кабель марки ВВГ - имеет горючую изоляцию, и рассматриваться должен как "кабель в оболочке из сгораемых материалов"? А что мешает закрепить кабель на "стационарном" потолке ? |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Костя_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Гофра не является не горючим материалом, а только в лучшем случае трудносгораемым, а то и вообше горючей. Так что она является только еще одной дополнительной изоляцией. Я обычно ее применяю когда заказщика на деньги развести надо.
|
![]() |
|
Гость_Гость_sharmax_*_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
А что мешает закрепить кабель на "стационарном" потолке ? Очень высоко. Да и сверлить его лишний раз, чтобы загнать дюбель - как то не очень хочется. Ну так кто-нибудь мне сможет ответить на прямой вопрос - как следует рассматривать кабель марки ВВГ - как кабель в оболочке из несгорамого, трудносгораемого или же сгораемого материала? И как следует рассматривать гофру - как неметаллическую трубу из несгораемого, трудносгораемого или же сгораемого материала??? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 1.3.2010 Пользователь №: 17535 ![]() |
Работаю по квартирам и частным домам.
Проводку никогда не привязываю к элементам конструкции п\п. Провода пакую в гофру и закрепляю к "родному" бетонному потолку /плита перекрытия/, местами- к кирпичным /бетонным/ стенам. Подвесной потолок, получается-сам по себе, проводка- сама по себе. Иногда бывают ситуации, когда обстоятельства требуют демонтировать п\потолок или его часть: упал, провис, не понравился заказчику конечный результат - надо переделать или внести изменения, затопили соседи сверху и его повело, горела крыша дома- тушили, и в результате от проникшей влаги и водных растворов пены покоробило гипсокартон и всю красоту... Все случаи, что упомянул-из практики. Потолок после таких случаев, бывало, переделывался, видоизменялся ...а проводка оставалась работоспособной, не требовала особых изменений и моего срочного, аврального присутствия на объекте. Дешевая гофра может поддерживать горение, дешевые трансформаторы электронные плавятся и горят- тут уже надо правильно рассчитывать: автоматы защиты, сечение и тип проводов, общую нагрузку, мощность ламп и уместность использования некоторых видов светильников и ламп в непроветриваемой полости п\потолка ...и не экономить финансы заказчика на материале. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Прямого ответа просто нет, потому, что его не дают нам правила. К сожалению наши законодатели отстают от времени. Прокладывать в гофре или нет? Хуже точно не будет, как механическая защита это хороший материал. Да и выглядит солиднее, опять же лишние денюшки берутся за прокладку кабеля в гофре.
-------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Прямого ответа просто нет, потому, что его не дают нам правила. Если не считать этого.... Цитата 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов 2 - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей. 2 Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов. Цитата 14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять: - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением); - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X; - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X; - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах; - электропроводка должна быть сменяемой. Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок - таблица 14.1. Извините за большие цитаты (это что бы заметнее было, что что-то правила дают... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18125 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Ув. Savelij, в свете СП (поскольку "в развитие ПУЭ"):
1. Можно ли прокладывать по бетонному потолку (НГ) за подвесным Армстронгом (Г1, В1, Д1, Т1: НПБ 244-97) кабель ВВГнг (или только ВВГнг-LS) без дополнительной гофрированной ПВХ трубы, короба (с пож. сертификатом?) ? Сменяемость не рассматриваем - Армстронг не препятствие. 2. Тождественны ли варианты: {кабель ВВГ(ВВГнг)+ПВХ труба(короб)} и {кабель ВВГнг-LS}? В части дымовыделения. Не встречал трубу с буквами LS Сообщение отредактировал Олега - 16.5.2010, 10:34 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
непроходной подвесной потолок, это какой? Если армстронг, снимай плитки и вперед. Тогда зачем гофра?
-------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11190 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
непроходной подвесной потолок, это какой? Проходной - по которому можно ходить. Ногами. Непроходной - наоборот. Провалиться можно. Термин придумали строители. Не я! Сообщение отредактировал Roman D - 16.5.2010, 19:51 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18125 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Да уж. К сожалению "проходной" не означает доступность для замены кабеля, как и я раньше предполагал. Хотя конечно странно - важна именно доступность для осмотра и ремонта. Закидывать на Армстронг копыта нормальному челу не взбредет даже. Похоже чуток перемудрили. В жилых зданиях как-то не густо "проходных" потолков
![]() Сообщение отредактировал Олега - 16.5.2010, 22:07 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 20.11.2009 Пользователь №: 16285 ![]() |
даже ВВГнг ls не получиться проложить пучком, соблюдая все правила, а вот если кабель затянут в гофру, то уже получается, что каждый кабель одиночно проложен!
-------------------- слёзы восторга и восхищения от ускорения авто должны стекать по щекам горизонтально и попадать в уши!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18125 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
даже ВВГнг ls не получиться проложить пучком, соблюдая все правила, а вот если кабель затянут в гофру, то уже получается, что каждый кабель одиночно проложен! Даже ВВГнг получиться проложить пучком, соблюдая все правила (ПБ), без гофры. См. каталог (наприм. "Кабели и провода. ОАО "Севкабель") - "..применяются в кабельных сооружениях, требующих повышенной пожаробезопасности". "Прокладываются в кабельных сооружениях и помещениях для обеспечения пожарной безопасности кабельных цепей при прокладке в пучках." (наружный покров не срезаем ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |