Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Гость_Гость_Максим_*_*
сообщение 8.5.2010, 22:34
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте.
Подскажите как грамотно распределить проводку кабеля от центрального счётчика?

На помещение № 1
На помещение № 2
На помещение № 3 Обязательно счётчик ( в котором будет находиться стиральная машина, лампа дневного освещения 2 розетки)

Проводка в помещениях старая, кроме помещения № 3 в которое будет от центрального счётчика тянуться 2х1,5

Принцип такой…
Центральный счётчик – автомат для помещения № 1, автомат для помещения № 2. Обязательно автомат и УЗО для помещения № 3 – счётчик, 2 розетки, включатель для лампы.
Заранее спасибо!

Буду рад любым ответам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Максим_*   подскажите как распределить   8.5.2010, 22:34
- - haramamburu   И вам "заранее". Схему, фото, планировку...   8.5.2010, 22:42
- - Гость_Максим_*   даже не распределить по квартире ... а больше инте...   8.5.2010, 22:46
- - haramamburu   Берите любую из "стандартных", делайте п...   8.5.2010, 22:50
- - Гость_Максим_*   Вот изобразил как смог. Если что не так нарисую з...   8.5.2010, 23:17
- - 220v-elektrik   Не маловато 2*1,5 в пом.№3? Лучше 2,5 затяни. А во...   9.5.2010, 13:21
- - Гость_Максим_*   в пом.№3 будет стоять стиральная машина, и лампа. ...   9.5.2010, 20:41
- - Uran   Трассу на помещения 1и 2 гнать 2,5кв мм, на коробк...   9.5.2010, 21:07
- - Гость_Максим_*   народ. а можно мне скидку на ум если не трудно ...   9.5.2010, 22:06
- - Гость_Максим_*   Вот такой вариант возможен, и правильный ли он???   10.5.2010, 0:45
- - Сергей Владимирович   Однополюсные автоматы с рабочего нуля уберите, либ...   10.5.2010, 6:56
- - 220v-elektrik   Номиналы автоматов и УЗО прорисуй, сечения проводо...   10.5.2010, 7:30
- - Гость_Максим_*   Исправил, посмотрите пожалуйста.   10.5.2010, 10:10
|- - savelij   Цитата(Гость_Максим_* @ 10.5.2010, 11:10)...   10.5.2010, 10:53
- - Сергей Владимирович   Верно ! Объясню попроще.Слева-направо : Фаза(в...   10.5.2010, 11:03
- - 220v-elektrik   Все правильно, можешь приступать к монтажу. Автома...   10.5.2010, 12:04
- - haramamburu   Может и поздно ... , праздники , Но есть и мое И...   10.5.2010, 21:22
|- - Гость_Максим_*   Цитата(haramamburu @ 10.5.2010, 21:22) Мо...   10.5.2010, 21:39
- - Гость_Максим_*   Забыл сказать ... всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!...   10.5.2010, 21:40
- - haramamburu   Ничего против 2,5 меди не имею, но 1. макс мощнос...   10.5.2010, 21:52
- - Гость_Максим_*   Цитата(haramamburu @ 10.5.2010, 21:52) Ни...   10.5.2010, 22:08
- - haramamburu   НУ как считать "кто сколько настирал" бу...   10.5.2010, 22:11
- - Гость_Максим_*   Цитата(haramamburu @ 10.5.2010, 22:11) НУ...   10.5.2010, 22:14
- - haramamburu   Т.е. как понял я: у каждого свой счетчик на комнат...   10.5.2010, 22:17
- - Гость_Максим_*   Цитата(haramamburu @ 10.5.2010, 22:17) Т....   10.5.2010, 22:22


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2025, 18:23