подскажите как распределить , узо, автомат, счётчик

Гость_Гость_Максим_*_*
сообщение 8.5.2010, 22:34
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте.
Подскажите как грамотно распределить проводку кабеля от центрального счётчика?

На помещение № 1
На помещение № 2
На помещение № 3 Обязательно счётчик ( в котором будет находиться стиральная машина, лампа дневного освещения 2 розетки)

Проводка в помещениях старая, кроме помещения № 3 в которое будет от центрального счётчика тянуться 2х1,5

Принцип такой…
Центральный счётчик – автомат для помещения № 1, автомат для помещения № 2. Обязательно автомат и УЗО для помещения № 3 – счётчик, 2 розетки, включатель для лампы.
Заранее спасибо!

Буду рад любым ответам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 8.5.2010, 22:42
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



И вам "заранее". Схему, фото, планировку...


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Максим_*_*
сообщение 8.5.2010, 22:46
Сообщение #3





Гости






даже не распределить по квартире ...
а больше интересует что куда правильно воткнуть icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 8.5.2010, 22:50
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Берите любую из "стандартных", делайте под себя, "потом сюда" для "подточки " под местность.


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Максим_*_*
сообщение 8.5.2010, 23:17
Сообщение #5





Гости






Вот изобразил как смог.
Если что не так нарисую заново

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 9.5.2010, 13:21
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Не маловато 2*1,5 в пом.№3? Лучше 2,5 затяни. А вообще на счетчик надо не менее 4 квадрат заводить.

Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 9.5.2010, 13:23


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Максим_*_*
сообщение 9.5.2010, 20:41
Сообщение #7





Гости






в пом.№3 будет стоять стиральная машина, и лампа.
Думаю 2 будет ок.

так про разводку то кто нибудь подскажет грамотный icon_biggrin.gif ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 9.5.2010, 21:07
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Трассу на помещения 1и 2 гнать 2,5кв мм, на коробках: освещение 1,5кв мм, розетки 2,5кв мм.
На помещение 3, если рядом-2,5кв ,ежели подальше можно и 4кв

Сообщение отредактировал Uran - 10.5.2010, 11:38
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Максим_*_*
сообщение 9.5.2010, 22:06
Сообщение #9





Гости






народ. а можно мне скидку на ум icon_biggrin.gif
если не трудно .... нарисуйте что куда втыкать icon_biggrin.gif

представления есть, но и сомнения присутствуют, а спросить нет у кого!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Максим_*_*
сообщение 10.5.2010, 0:45
Сообщение #10





Гости








Вот такой вариант возможен, и правильный ли он???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Владимиро...
сообщение 10.5.2010, 6:56
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 89
Регистрация: 25.2.2010
Из: Тверь
Пользователь №: 17484



Однополюсные автоматы с рабочего нуля уберите, либо поставьте двухполюсные автоматы .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 10.5.2010, 7:30
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Номиналы автоматов и УЗО прорисуй, сечения проводов тоже напиши на схеме, и действительно однополюсные автоматы с рабочего нуля убери.


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Максим_*_*
сообщение 10.5.2010, 10:10
Сообщение #13





Гости






Исправил, посмотрите пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 10.5.2010, 10:53
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость_Максим_* @ 10.5.2010, 11:10) *
Исправил, посмотрите пожалуйста.

Второй счётчик. Поменять последовательность подключения проводников.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Владимиро...
сообщение 10.5.2010, 11:03
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 89
Регистрация: 25.2.2010
Из: Тверь
Пользователь №: 17484



Верно ! Объясню попроще.Слева-направо : Фаза(вход)-фаза(выход)-ноль(вход)-ноль(выход).

Сообщение отредактировал Сергей Владимирович - 10.5.2010, 11:08
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 10.5.2010, 12:04
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Все правильно, можешь приступать к монтажу. Автоматы у УЗО возьми АВВ, ну или что-то другое только фирменное.
Да, забыл перед основным счетчиком поставь двухполюсной АВ 40А в боксе с возможностью опломбировки-положено по ПУЭ. http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=13608


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 10.5.2010, 21:22
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Может и поздно ... , праздники icon_wink.gif , Но есть и мое ИМХО.
1. Узо и АВ махнуть местами
2. Использовать 2,5 меди соединившись с люминием (полагаю 2,5) смысла нет.
3. Для стиралки (даже не вникая, зачем там счетчик) - лучше вести от "щитка".

Как то так icon_smile.gif


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Максим_*_*
сообщение 10.5.2010, 21:39
Сообщение #18





Гости






Цитата(haramamburu @ 10.5.2010, 21:22) *
Может и поздно ... , праздники icon_wink.gif , Но есть и мое ИМХО.
1. Узо и АВ махнуть местами
2. Использовать 2,5 меди соединившись с люминием (полагаю 2,5) смысла нет.
3. Для стиралки (даже не вникая, зачем там счетчик) - лучше вести от "щитка".

Как то так icon_smile.gif

от щитка вести проблема, счётчик нужен для учёта электричества так как квартира коммунальная.
тоесть 2,5 смысла нет, возможно 1,5?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Максим_*_*
сообщение 10.5.2010, 21:40
Сообщение #19





Гости






Забыл сказать ...
всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! icon_biggrin.gif

Буду делать!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 10.5.2010, 21:52
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Ничего против 2,5 меди не имею, но
1. макс мощность "для меди" в вашем сл-е не разовьете
2. Если "расстояние" менее 15 (?) метров , то 1,5 тож прокатит
3. Раз коммуналка - как собираетесь "расчет" вести , что, стиралка одна на всех?


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения