Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 12.10.2009 Из: Украина Донецк Пользователь №: 15834 ![]() |
Возник вопрос.Прошу совета.В 40а- летней четырёхэтажке разводка аллюминиевым(12-16мм2) проводом.Поэтажно- каждому по фазе(на площадке 3 кв.)В коробке все соединения на скрутках изолированых изолентой.Проблема с защитным 0.Можно-ли для этого заучаствовать индивидуальное заземление(3-4 уголка сварить до кучи),и аккуратно на 3й этаж,но не соединять с N?Как проще выкрутится,чтобы работало УЗО ?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Как проще выкрутится,чтобы работало УЗО ? УЗО сработает и без левых манипуляций. Тут рядышком в разделе Вопросы "чайника" тема УЗО.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
Цитата Можно-ли для этого заучаствовать индивидуальное заземление(3-4 уголка сварить до кучи),и аккуратно на 3й этаж,но не соединять с N? ПУЭ разрешает использовать естественные заземлители. Арматура ж.б. фундамента относится к таким заземлителям.Цитата УЗО сработает и без левых манипуляций. Тут рядышком в разделе Вопросы "чайника" тема УЗО. Срабатывать такое УЗО будет и от включения электроустановок содержащие помехозащитные конденсаторы. - Лучше заземлмить ,чтобы УЗО "ложно" не срабатывало |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Срабатывать такое УЗО будет и от включения электроустановок содержащие помехозащитные конденсаторы. Что-то новенькое... Пояснить, каким образом помехозащищающие кондёры влияют на УЗО при отсутствии третьего проводника, нет желания?
- Лучше заземлмить ,чтобы УЗО "ложно" не срабатывало -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23142 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
аккуратно на 3й этаж думаю, что у Вас в доме есть отопление и водопровод, значит их тоже надо землить, причем на вводе в здание -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 12.10.2009 Из: Украина Донецк Пользователь №: 15834 ![]() |
думаю, что у Вас в доме есть отопление и водопровод, значит их тоже надо землить, причем на вводе в здание В самой квартире из метала в одном месте со стены кусок арматуры,остальное пластик.Если с подвала,то ...,наверное тогда со щитовой отдельный кабель.Вопрос ведь как надёжно,но малой кровью. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18070 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 4.5.2010 Из: Украина Пользователь №: 18190 ![]() |
Спрошу о наболевшем здесь, чтобы не плодить темы.
Планирую реконструкцию электросети в частном доме (с заземлением, УЗО). Проблема состоит в том, что счетчик установлен в запломбированной коробке на фасаде, граница раздела ответственности - выходные клеммы счетчика (после них - мое, до них - РЭСовское) Еще стоит двухполюсный автомат 16А ![]() В связи с этим рассматриваю такие варианты: 1. Система ТТ 2. Расщепление N и PE после узла учета, что однако чревато замыканием фазы на землю после очередной замены счетчика (а это событие не редкое у нас:)) Больше склоняюсь к варианту 1. И еще одна приятность - счетчик установлен на 5 А, а разрешенная потребляемая мощность по договору 3,5 кВт. На просьбу заменить счетчик соответствующим потребляемой мощности в РЭСе сказали, что и этот потянет 3,5 кВт. ![]() Сообщение отредактировал Ядерщик - 1.12.2010, 4:11 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23142 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
3,5 это не мощность, в смысле мало, пишете заявку, до 15 кВт. плотите 550 р. и все - отказать не имеют права
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Написать заявление на повышение мощности? Хотелось бы 25 А. Но думаю что получу отказ, потому как там часто ссылаются на перегруженность сетей. Именно так и поступить. 1. Написать заявление на технологическое подключение 15 кВт с учётом уже присоединённой мощности. 2. "Трудности" сетей Вас не должны волновать, ибо это их трудности, о чём и говорится в ПП РФ 334. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 4.5.2010 Из: Украина Пользователь №: 18190 ![]() |
Спасибо за советы, правда у нас страна чуть-чуть другая
![]() А по поводу заземления что скажете? Сообщение отредактировал Ядерщик - 1.12.2010, 18:14 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
...правда у нас страна чуть-чуть другая . Сорри, как то не заметил... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23142 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Спасибо за советы, правда у нас страна чуть-чуть другая ![]() А по поводу заземления что скажете? тогда просто напишите заяву, а там уже увидите а уж где делить на РЕ и N тогда тоже надо смотреть что у Вас в стране -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
А по поводу заземления что скажете? Только первый вариант. Если... в Вашей стране система ТТ не запрещена... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |