Вопрос по подстанции 110/6 кВ

lord1228
сообщение 25.4.2010, 12:15
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 19.1.2010
Пользователь №: 16979



Делаю диплом по подстанции и возникло пару вопросов, буду очень признателен за помощ
1-ый вопрос. На данной фотографии ЗРУ объеденено с ОПУ ???
2-ой вопрос. На подстанции установлены два трансорматора ТРНДФ 25000. Если там стоит два на 25000 следовательно должно быть 50000. Откуда мощность подстанции 80 МВА.
Подскажите плиз оч. надо



Сообщение отредактировал lord1228 - 25.4.2010, 12:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimbas
сообщение 25.4.2010, 13:31
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 188
Регистрация: 25.7.2007
Пользователь №: 9079



1. Вы смотрите план освещения по нему мало что понять. Но похоже что ЗРУ объединено с ОПУ
2. А откуда вы взяли мощность 80МВА
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 26.4.2010, 0:01
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



QUOTE (lord1228 @ 25.4.2010, 13:15) *
Делаю диплом по подстанции и возникло пару вопросов, буду очень признателен за помощ
1-ый вопрос. На данной фотографии ЗРУ объеденено с ОПУ ???
2-ой вопрос. На подстанции установлены два трансорматора ТРНДФ 25000. Если там стоит два на 25000 следовательно должно быть 50000. Откуда мощность подстанции 80 МВА.
Подскажите плиз оч. надо


Че-курил?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lord1228
сообщение 26.4.2010, 10:30
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 19.1.2010
Пользователь №: 16979



80 МВА я взял с самого предприятия, можно в гугле найти подстанция Майская город Ижевск. И там выдаст что мощность подстанции 80 МВА. А трансформаторы там стоят ТРДНФ-25000/110. Сейчас скину схему.

http://lord12.j-net.ru/photo/view/?id=789198 - здесь паспортные данные трансформатора.
http://lord12.j-net.ru/photo/view/?id=789197 - здесь схема подстанции.


И еще вопрос что означают
1) три круглишка на самом верху схемы подстанции, и треугольник с круглишком в самом низу линии.
2)Для чего необходимы трансформаторы тока на схеме, и
3)что означают цифры рядом с линиями например 400/5, или 600/5, или 300/5
Спасибо за помощь заранее, я просто не понимаю эту схему практически никак.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 26.4.2010, 11:05
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



80 МВА-проектная мощность ПС после реконструкции, намечались 2транса по 40МВА.. Помнится там трансы меняли, значит на 25МВА поменяли. Наверное требуется реконструкция ВЛ-110кВ, возможно после этого и трансы на 40МВА поменяют, что произойдет еще не скоро.
Три кругляшка наверху -обозначение 3-х обмоточного транса в эл. схеме.
ТТ для РЗА, учета, измерений.400/5-коэффициент трансформации ТТ.
Схему (2,7Мб) сильно ужал (17,5кБ), при увеличении все расплывается, не рассмотрел "треугольник с круглишком в самом низу линии". Сам из Ижевска?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lord1228
сообщение 26.4.2010, 11:20
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 19.1.2010
Пользователь №: 16979



Да с Ижевска, выбрал тему диплома реконструкция подстанции и понял что зря, а поменять уже поздно. По поводу трансформаторов, трансформаторы 100% стоят эти на 25000, и 100% мощность подстанции на сегодняшний день 80 МВА. И полная реконструкция подстанции была в 2006 году, в том числе меняли трансформаторы. Как мне сказал один человек с предприятия правильнее будет обозначит трансформатор так ТРНДФ 25000/40000/110. Но я все равно не понимаю почему так, может там переключатель какой-нибудь есть??? Просто если меня спросят на дипломе почему там стоят два трансформатора на 25000 , а мощность подстанции 80 МВА я даже без понятия что отвечать.

Кругляшки которые обозначают трансф-ры я понимаю( в кругляшках схема соединения обмоток). - это я знаю. Там есть просто маленькие кругляшки с чертой посередине- я про них.Что обозначают они???

Сообщение отредактировал lord1228 - 26.4.2010, 11:16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 26.4.2010, 12:23
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Да транс на 40МВА (фото сильно ужал!) при системе охлаждения "Ф" ВН-40000кВА, НН-2х20000кВА.
Система охлаждения "Ф" -не встречался с таким, наверное форсированная система охлаждения.
Маленькие кругляшки с черточкой по середине -это обозначение тр-ров тока.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lord1228
сообщение 26.4.2010, 14:31
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 19.1.2010
Пользователь №: 16979



спасибо большое

Сообщение отредактировал lord1228 - 26.4.2010, 14:33
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimbas
сообщение 26.4.2010, 14:31
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 188
Регистрация: 25.7.2007
Пользователь №: 9079



Я конечно дико извиняюсь а как вы доучились до диплома если не представляете что и как на схеме обозначается. Вы на лекции вообще ходили?. Проще закажите диплом и вам его сделают с такими знаниями вы его сами не напишите, там ведь еще и расчеты делать нужно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lord1228
сообщение 26.4.2010, 14:40
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 19.1.2010
Пользователь №: 16979



Цитата(dimbas @ 26.4.2010, 15:31) *
Я конечно дико извиняюсь а как вы доучились до диплома если не представляете что и как на схеме обозначается. Вы на лекции вообще ходили?. Проще закажите диплом и вам его сделают с такими знаниями вы его сами не напишите, там ведь еще и расчеты делать нужно.

без паники, нормально все будет

Сообщение отредактировал lord1228 - 26.4.2010, 14:40
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 26.4.2010, 14:41
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



dimbas, круто приложил зему-есть конечно, за что. Земеля, форсированная система охлаждения "Ф"- это есть система охлаждения трансов типа НДЦ, погугли найдешь, не найдешь ссылку скину или на мыло. Если не секрет-тема ДП какая?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 26.4.2010, 15:54
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1509
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(lord1228 @ 26.4.2010, 10:20) *
...Кругляшки которые обозначают трансф-ры я понимаю( в кругляшках схема соединения обмоток). - это я знаю. Там есть просто маленькие кругляшки с чертой посередине- я про них.Что обозначают они???

Растет наша смена... icon_biggrin.gif icon_sad.gif


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
beh
сообщение 7.5.2010, 19:11
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 4.5.2010
Пользователь №: 18189



Цитата(lord1228 @ 25.4.2010, 12:15) *
Делаю диплом по подстанции и возникло пару вопросов, буду очень признателен за помощ
1-ый вопрос. На данной фотографии ЗРУ объеденено с ОПУ ???
2-ой вопрос. На подстанции установлены два трансорматора ТРНДФ 25000. Если там стоит два на 25000 следовательно должно быть 50000. Откуда мощность подстанции 80 МВА.
Подскажите плиз оч. надо

А трансформатор знаешь как расшифровывается? какие у него обмотки низшего напряжения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 7.5.2010, 20:56
Сообщение #14


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Uran @ 26.4.2010, 14:41) *
Если не секрет-тема ДП какая?

Однолинейная схема плоской батарейки.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 8.5.2010, 7:49
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



QUOTE (Roman D @ 7.5.2010, 21:56) *
Однолинейная схема плоской батарейки.

Роман, можешь не флудить-пообщались уже icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lord1228
сообщение 30.5.2010, 13:02
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 19.1.2010
Пользователь №: 16979



есть вопрос,1) что значит объединение обмоток силовых трансформаторов (на верху фотки, треугольника с треугольником)
2) почему на схеме трансформаторов напряжения треугольник не полный( не дорисованн- что это значит)
3) ТДР-1 - это трансформатор дугогасящего реактора??? Для чего он предназначен?
Спасибо за ответы.

http://s001.radikal.ru/i193/1005/07/37d137b542d3.jpg
Фотка и еще вопрос что такое ТН-1 СШ ( сш-это секция шин, а ТН что такое?)

Сообщение отредактировал lord1228 - 30.5.2010, 13:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 30.5.2010, 20:47
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1509
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Переносим тему в "Вопросы чайника" и пытаемся ответить:
1. Это значит, что расщепленные обмотки НН работают параллельно;
2. Потому, что эта схема так и называется "разомкнутый треугольник". Применяется для фиксации напряжения нулевой последовательности сети (для контроля изоляции сети НН и других целей.)
3 Дугогасящий реактор применяется для компенсации (уменьшения) емкостных токов в сетях с изолированной нейтралью.
ТН - это трансформатор напряжения.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lord1228
сообщение 31.5.2010, 17:31
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 19.1.2010
Пользователь №: 16979



еще несколько вопросов, точно последние))
1) Что такое РДР-1 и РДР-2 на схеме?
2) почему в каждой линии стоит два реактора ( РБД-10-2500 и РДМР-300/6)
3) для чего нужен ТДР ( трансформатор дугогасящего реактора)
Спасибо за ответы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 31.5.2010, 20:07
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1509
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(lord1228 @ 31.5.2010, 16:31) *
еще несколько вопросов, точно последние))
1) Что такое РДР-1 и РДР-2 на схеме?
2) почему в каждой линии стоит два реактора ( РБД-10-2500 и РДМР-300/6)
3) для чего нужен ТДР ( трансформатор дугогасящего реактора)
Спасибо за ответы.

1. РДР это - Разъединитель Дугогасящего Реактора
2. РБД - токоограничивающий реактор (Б - бетонный, Д - с принудительным дутьем), РДМР - реактор дугогасящий маслянный, с плавной регулировкой тока (поищите в Нете, ссылок полно.)
3. ТДР - в нейтраль этого трансформатора и включен дугогасящий реактор.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
posetitel
сообщение 8.6.2010, 22:24
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 27.1.2009
Пользователь №: 13288



Цитата(mic61 @ 30.5.2010, 20:47) *
Переносим тему в "Вопросы чайника" и пытаемся ответить:
...
2. Потому, что эта схема так и называется "разомкнутый треугольник". Применяется для фиксации напряжения нулевой последовательности сети (для контроля изоляции сети НН и других целей.)
...

Скажите, пожалуйста, для каких еще целей применяется разомкнутый треугольник?
Зачем нужен дополнительный контроль изоляции с помощью ТН, если на каждой отходящей кабельной линии устанавливается ТЗЛМ (транс тока для контроля замыканий на землю)