Добрый день!
Рисую узел выхода кабеля в грунте из трубы ПВХ двустенной (DKC) в грунт и далее в контейнер ДЭС.
Труба d160мм кабель АПвБбШп-4х240 d=60мм. Необходимость перехода вызвана тем, что в штатное отверстие предусмотренное заводом в контейнерной ДЭС мало и втиснуться можно только голыми кабелями.
Хочу загерметизировать пространство макрофлексом. Есть ли минусы у данного решения?
А какой герметик используете вы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 4.5.2010, 18:08
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



так любой водо, морозо стойкий


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
~Слава~
сообщение 4.5.2010, 19:55
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Цитата(с2н5он @ 4.5.2010, 18:08) *
так любой водо, морозо стойкий


Какой любой? В использовании герметика макрофлекс смущает одно - является ли он легко удаляемой массой? Или данное требование к наружным сетям электроснабжения можно не применять?
Как вариант рассматривал пневматическую герметизацию от DKC, но срок ее поставки большой (почти 3 недели).

Сообщение отредактировал ~Слава~ - 4.5.2010, 19:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.5.2010, 22:13
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18052
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(с2н5он @ 4.5.2010, 18:08) *
так любой водо, морозо стойкий

Это отражено в каком либо документе?
То, что монтажники макрофлекс любят, знаю не по-наслышке.
Как у макрофлекса со стойкостью к температуре (перегрев кабелей при дуговом КЗ и течь) ?
Не любят ли его мышки использовать при благоустройстве гнезд? Нет ли требования по горючести к заделке патрубка?
Хилти, к примеру, массу герметиков предлагает. Использовал СP 601 S. Просто интересно, не зря деньги хозяйские потратили на буржуйскую химию?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
~Слава~
сообщение 4.5.2010, 22:33
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Цитата(Олега @ 4.5.2010, 22:13) *
Это отражено в каком либо документе?
Как у макрофлекса со стойкостью к температуре (перегрев кабелей при дуговом КЗ и течь) ?

Производитель заявляет -65 - +260 С. http://www.moment.ru/3/505/

Цитата(Олега @ 4.5.2010, 22:13) *
Не любят ли его мышки использовать при благоустройстве гнезд? Нет ли требования по горючести к заделке патрубка?


Герметизация в земле. Требования к горючести отпадают. Двустенные ПВХ трубы - горючие, кабели из сшитого полиэтилена - горючие, соответственно герметизация м.б. горючая.
Про мышей не знаю. Может есть какой документик по благоустройству гнезд мышками в электроустановках? icon_smile.gif


Цитата(Олега @ 4.5.2010, 22:13) *
Хилти, к примеру, массу герметиков предлагает. Использовал СP 601 S. Просто интересно, не зря деньги хозяйские потратили на буржуйскую химию?

СР 601 S негорючий. Для грунта больно жирно будет...

Сообщение отредактировал ~Слава~ - 4.5.2010, 22:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 11.7.2025, 20:51
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены