![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 ![]() |
Добрый день!
Рисую узел выхода кабеля в грунте из трубы ПВХ двустенной (DKC) в грунт и далее в контейнер ДЭС. Труба d160мм кабель АПвБбШп-4х240 d=60мм. Необходимость перехода вызвана тем, что в штатное отверстие предусмотренное заводом в контейнерной ДЭС мало и втиснуться можно только голыми кабелями. Хочу загерметизировать пространство макрофлексом. Есть ли минусы у данного решения? А какой герметик используете вы? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
так любой водо, морозо стойкий
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 ![]() |
так любой водо, морозо стойкий Какой любой? В использовании герметика макрофлекс смущает одно - является ли он легко удаляемой массой? Или данное требование к наружным сетям электроснабжения можно не применять? Как вариант рассматривал пневматическую герметизацию от DKC, но срок ее поставки большой (почти 3 недели). Сообщение отредактировал ~Слава~ - 4.5.2010, 19:55 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18052 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
так любой водо, морозо стойкий Это отражено в каком либо документе? То, что монтажники макрофлекс любят, знаю не по-наслышке. Как у макрофлекса со стойкостью к температуре (перегрев кабелей при дуговом КЗ и течь) ? Не любят ли его мышки использовать при благоустройстве гнезд? Нет ли требования по горючести к заделке патрубка? Хилти, к примеру, массу герметиков предлагает. Использовал СP 601 S. Просто интересно, не зря деньги хозяйские потратили на буржуйскую химию? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 ![]() |
Это отражено в каком либо документе? Как у макрофлекса со стойкостью к температуре (перегрев кабелей при дуговом КЗ и течь) ? Производитель заявляет -65 - +260 С. http://www.moment.ru/3/505/ Не любят ли его мышки использовать при благоустройстве гнезд? Нет ли требования по горючести к заделке патрубка? Герметизация в земле. Требования к горючести отпадают. Двустенные ПВХ трубы - горючие, кабели из сшитого полиэтилена - горючие, соответственно герметизация м.б. горючая. Про мышей не знаю. Может есть какой документик по благоустройству гнезд мышками в электроустановках? ![]() Хилти, к примеру, массу герметиков предлагает. Использовал СP 601 S. Просто интересно, не зря деньги хозяйские потратили на буржуйскую химию? СР 601 S негорючий. Для грунта больно жирно будет... Сообщение отредактировал ~Слава~ - 4.5.2010, 22:34 |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |