Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Гость_ВВ_*
сообщение 29.4.2010, 1:53
Сообщение #1





Гости






Имеется УКРМ, достаточно примитивная: шина ампер на 1500, от шин – десяток отводов на предохранители, с предохранителей – на спецконтакторы. Каждый контактор подключает по 2 конденсатора 3х165мкФ, 25кВАр (итого 50кВАр). Управляются контакторы контроллером cos fi. Ток конденсаторов – 70А, сеч. проводов от шины до контактора – 35мм2. Проблема в том, что на участке от предохранителя до контактора, а это всего сантиметров 15 – 20, провода греются до 70-и градусов. Понять бы причину. Соединения зачищал, мыл спиртом, затянуты по самое немогу. А они все равно греются. Может кто сталкивался и что-то придумал? Всякие гармоники – исключаются: провод до предохранителей – холодный. От контакторов до конденсаторов – тоже. Проблема только в переходе предохранитель – контактор. Может кто сталкивался?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ВВ   Вопрос по УКРМ.   29.4.2010, 1:53
- - dimbas   Может причина в расположении проводника, попробуйт...   29.4.2010, 2:50
- - бармалей   может причина в плохом контакте в кабельном наконе...   29.4.2010, 10:23
- - Гость_nikash_*   Гармонки действительно исключаются, раз ток - 70а....   29.4.2010, 20:57
- - ВВ   Спасибо за внимание. Провод ПВ3, проложен прямо (т...   30.4.2010, 3:45
- - Uran   Греются провода не от тока в проводах, т.е. сечени...   30.4.2010, 10:25
- - Roman D   1) Возможно наличие мерзкого стыка медь-алюминий. ...   30.4.2010, 11:08
|- - Uran   QUOTE (Roman D @ 30.4.2010, 11:08) 1) Воз...   30.4.2010, 11:40
|- - Roman D   Цитата(Uran @ 30.4.2010, 11:40) Контактор...   30.4.2010, 13:34
|- - ВВ   Цитата(Uran @ 30.4.2010, 10:25) … влияние...   3.5.2010, 3:10
- - Lokki   Недавно нам звонили по этому же вопросу - тоже гре...   30.4.2010, 12:57
- - Uran   Да есть статья:http://ukrm.ru/content/view/64/31/   30.4.2010, 13:39
|- - Roman D   Цитата(Uran @ 30.4.2010, 12:39) Да есть с...   30.4.2010, 16:26
- - Гость_nikash_*   Еще весьма вероятная причина - нагрев провода (пре...   3.5.2010, 21:27
|- - Roman D   Цитата(Гость_nikash_* @ 3.5.2010, 21:27) ...   3.5.2010, 21:47
|- - ВВ   Цитата(Гость_nikash_* @ 3.5.2010, 21:27) ...   4.5.2010, 2:54
- - Roman D   Кстати, о птицах; точнее, о проводах ПВ3. Как-то р...   4.5.2010, 10:10
- - Nikashirin   Лудить провод, который будет зажиматься в контакте...   4.5.2010, 15:05
|- - Roman D   Цитата(Nikashirin @ 4.5.2010, 14:05) Луди...   4.5.2010, 16:04
- - Uran   Есть прибор Тепловизор, который предназначен для о...   5.5.2010, 9:36
- - Lokki   Наше предприятие выпускает эти самые УКРМ уже почт...   5.5.2010, 10:19
|- - Roman D   Цитата(Lokki @ 5.5.2010, 10:19) Наше пред...   5.5.2010, 18:44
- - Nikashirin   Отвечу за Lokki, надеюсь не обидится. Лудить нельз...   6.5.2010, 22:06
|- - Roman D   Цитата(Nikashirin @ 6.5.2010, 22:06) Луди...   7.5.2010, 7:52
- - Nikashirin   По порядку. Я уже писал. Думаю, от предохранителе...   7.5.2010, 10:10
- - Roman D   Контакторы для коммутации конденсаторов имеют мног...   7.5.2010, 15:00
- - mak   Для суровых условий эксплуатации медные жилы покры...   8.5.2010, 13:19
- - ВВ   Господа, спасибо всем, принявшим участие в разгово...   9.5.2010, 3:36
|- - Nikashirin   Цитата(ВВ @ 9.5.2010, 3:36) Господа, спас...   9.5.2010, 21:24
- - Roman D   Уважаемый ВВ! Если честно, я тоже иногда теряю...   9.5.2010, 10:11
- - ВВ   Огромное спасибо, господин 'Roman D'. Сам ...   10.5.2010, 2:39
- - mak   Измерения падения напряжения на проводе выполнены ...   10.5.2010, 11:40
|- - Roman D   Цитата(mak @ 10.5.2010, 10:40) Измерения ...   10.5.2010, 12:13
|- - ВВ   Цитата(Roman D @ 10.5.2010, 12:47) щёлкни...   11.5.2010, 3:09
|- - mak   Цитата(ВВ @ 11.5.2010, 3:09) А в чем разн...   11.5.2010, 8:54
- - mak   Цитата(Roman D @ 10.5.2010, 12:13) Падени...   10.5.2010, 12:37
|- - Roman D   Цитата(mak @ 10.5.2010, 11:37) Так не обя...   10.5.2010, 12:47
- - Lokki   Приехал из командировки, прочитал вопросы-ответы. ...   11.5.2010, 10:59
|- - Roman D   Цитата(Lokki @ 11.5.2010, 10:59) 4. Предл...   11.5.2010, 21:30
|- - mak   Цитата(Lokki @ 11.5.2010, 10:59) 4. ... ...   11.5.2010, 22:00
- - ВВ   Господину 'Roman D'. Попробую загрузить то...   12.5.2010, 1:39
- - Lokki   Отвечаю ROMAN_D: Наличие гармоник в сети определяе...   12.5.2010, 11:26
|- - Roman D   Цитата(Lokki @ 12.5.2010, 10:26) Отвечаю ...   12.5.2010, 16:25
- - ВВ   Похоже, тема себя исчерпала. Спасибо всем, кто отк...   30.5.2010, 1:07
|- - Roman D   Цитата(ВВ @ 30.5.2010, 1:07) Похоже, тема...   30.5.2010, 9:03
- - ВВ   Цитата(Roman D @ 30.5.2010, 9:03) Прошу п...   31.5.2010, 1:57
|- - Roman D   Цитата(ВВ @ 31.5.2010, 1:57) Нет. Предохр...   31.5.2010, 6:36
- - ВВ   Цитата(Roman D @ 30.5.2010, 9:03) стоило ...   1.6.2010, 6:23
- - Roman D   Цитата(ВВ @ 1.6.2010, 5:23) Если бы понят...   1.6.2010, 17:44