Помогите ответить на несколько вопросов , А то завтра сдаём на разряд)) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Помогите ответить на несколько вопросов , А то завтра сдаём на разряд)) |
29.4.2010, 12:14
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 29.4.2010 Пользователь №: 18141 |
Помогите ответить кто что сможет. А то с ребятами не успеваем на все ответить. 25 билетов по 5 вопросов, свихнуться можно
1) Способы соединения бронированных силовых кабелей 2) Способы соединения контрольных кабелей и проводов 3) Концевые заделки силовых бронированных кабелей 4) Концевые заделки силовых резиновых кабелей Сообщение отредактировал Darkness2008 - 29.4.2010, 13:20 |
|
|
|
29.4.2010, 12:21
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2053 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
А не проще комиссии поляну накрыть?
|
|
|
29.4.2010, 12:21
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1852 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
На какой разряд сдаёте?
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
|
|
29.4.2010, 12:30
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 29.4.2010 Пользователь №: 18141 |
Да и поляна будет, но не думаю что она нас спасёт) разряды будут разные от 2 по 4
|
|
|
|
29.4.2010, 12:38
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 29.4.2010 Пользователь №: 18142 |
1) как подразделяются магнитные пускатели по конструкции
3) Основные неисправности измерительных трансформаторов и методы их устранения 4) За чем должен следить обслуживающий персонал при эксплуатации магнитных пускателей 5) Кто должен очищать контакты магнитного пускателя (Электрик, Дежурный электрик.) 6) Чем отличается магнитный пускатель от контактора 7) Способы соединения бронированных силовых кабелей Инструмент, применяемый для монтажа вторичных цепей. (отвертка, нож, пласкогубцы, и тд.) 9) Требования, применяемые к инструменту (должен быть проверен протестирован иметь штамп о допуске к работе) 10) Способы соединения контрольных кабелей и проводов 11) Пусковые сопротивления, назначение, устройство, материал сопротивлений 12) Концевые заделки силовых бронированных кабелей 13) В какую электрическую цепь включаются пусковые сопротивления (в цепь катушки) 14) Концевые заделки силовых резиновых кабелей 15) Концевые заделки контрольных кабелей 16) Эксплуатация и ремонт низковольтного аппаратов (всё то что мы делали когда собирали стенд) 17) Монтажный инструмент и приспособления, применяемые при прокладке проводов и кабелей (аналогично пункту 8 ) 18) Ремонт якорей ДПТ 19) Правила ТБ при ремонтах низковольтной аппаратуры (не ремонтировать включенное оборудование и тд) 20) Ремонт коллекторов ДПТ 21) Как подразделяются магнитные пускатели по конструкции 22) Источники питания паяльников (220В в норм помещениях ! 24 в опасных ! 12 в сверх опасных !) 23) Особенности пайки проводов и жил кабелей большого сечения ( паять паяльной лампой ) |
|
|
29.4.2010, 12:42
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 29.4.2010 Пользователь №: 18141 |
Ребят, список вопросов уменьшился до 9)) помогайте)))
|
|
|
29.4.2010, 12:59
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 29.4.2010 Пользователь №: 18142 |
6) концевые заделки контрольных кабелей; разделка кабеля многожильного - контрольного происходит в виде элки !! т.е. жилы , лежащие ближе к середине(центру) кабеля вытягиваются дальше ! 7) ремонт якорей ДПТ; ремонт коллекторов ДПТ; Ремонт якорей проводят если якорь поврежден не на много т.е. не подходит для выбракеровке. если якорь кривой то заменяют ось на которой крепиться якорь или стараются ее выпрямить на станке или же сделать новую. если ось имеет вмятины то наваривают металл и на станке делают ось ровную. Коллектор так же заваривают трещины, приваривают лапы на которых стоит если отломалась 1 ! если 2-3 то выкидывают в брак:) ! Сообщение отредактировал zuker113 - 29.4.2010, 12:58 |
|
|
|
29.4.2010, 13:21
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 29.4.2010 Пользователь №: 18141 |
И снова список уменьшился)
|
|
|
29.4.2010, 13:30
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2053 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
3)
неисправности: -обрыв обмоток -межвитковое замыкание обмоток -замыкание обмоток на корпус и между собой -снижение изоляции обмоток -коррозия магнитопровода -нарушение изоляции пластин магнитопровода ("пожар в стали", кажется) Ремонту подвергаются только маслонаполенные измерительные ТТ - замена масла с сушкой обмоток (при снижении изоляции) - замена проходных изоляторов - устранение течи масла ТО литых ТТ и ТН заключается в протирке изоляции и покраске магнитопровода (если весь не залит) и протяжке контактов Любые манипуляции с обмотками и магнитопроводом приведут к изменению коэф. тр-ции и потребуют поверки тр-ра и проводятся в специализированных предприятиях, уполномоченных на ремонт средств измерений |
|
|
29.4.2010, 14:21
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 29.4.2010 Пользователь №: 18141 |
3) неисправности: -обрыв обмоток -межвитковое замыкание обмоток -замыкание обмоток на корпус и между собой -снижение изоляции обмоток -коррозия магнитопровода -нарушение изоляции пластин магнитопровода ("пожар в стали", кажется) Ремонту подвергаются только маслонаполенные измерительные ТТ - замена масла с сушкой обмоток (при снижении изоляции) - замена проходных изоляторов - устранение течи масла ТО литых ТТ и ТН заключается в протирке изоляции и покраске магнитопровода (если весь не залит) и протяжке контактов Любые манипуляции с обмотками и магнитопроводом приведут к изменению коэф. тр-ции и потребуют поверки тр-ра и проводятся в специализированных предприятиях, уполномоченных на ремонт средств измерений Спасибо Вас, примерно так же тоже ответили, но кое что и из вашего ответа взяла) |
|
|
|
29.4.2010, 19:11
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 29.4.2010 Пользователь №: 18141 |
Больше спасибо всем кто помогал) ответили на все, завтра сдавать будем, пожелайте удачи))
|
|
|