Доброго всем дня!
Я полный чайник в электрике,поэтому просьба не "пинать" шибко сильно. Горит двигатель параметры 220 V, 60 Hz, Сеть 220 В, 50 Гц. Вопрос: что можно сделать с двигателем для корректной работы чтобы в дальнейшем не горел? Или без вариантов ? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 5.6.2008 Пользователь №: 11389 ![]() |
Диагностировать причину возгорания. Скорее всего перегрузка. Движок неправильно подобран......а вообще мало информации для размішления )
|
![]() |
|
Гость_Гость_Alex_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Просто я прочитал, что однофазные двигатели с частотой 60 Гц, горят в нашей сети из-за перегрева, то есть с двигателем на маркировке которого не прописано применение 50 Гц можно спокойно расстаться? Или есть варианты?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1858 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Просто я прочитал, что однофазные двигатели с частотой 60 Гц, горят в нашей сети из-за перегрева, то есть с двигателем на маркировке которого не прописано применение 50 Гц можно спокойно расстаться? Или есть варианты? Ничего страшного. 50 Гц 60 Гц . Работают как надо.Только у 60 гц. частота вращения слегка выше. удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 5.6.2008 Пользователь №: 11389 ![]() |
Есть зависимость мощности движка от крутящего момента(тесть частоты питающей сети). Как следствие уменьшение частоты-уменьшение мощноти.
Тоесть движок жолжен быть мощнее, либо уменьшить нагрузку Сообщение отредактировал dinamov - 28.4.2010, 15:36 |
![]() |
|
Гость_Гость_Alex_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Всем спасибо за ответы! Однако, почему же движок горит? Просто это не первый раз, точнее не с одним таким двигателем произошло. Может ли быть причиной перегрев мотора из-за несоответствия частот? То есть в его маркировке четко прописано 60Гц, без 50/60Гц.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
прошу прощения, не заметил что движок 380/220 В, то есть если движок работает от 380 В, проблема с частотой не должна на нем сказываться?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 25.7.2007 Пользователь №: 9079 ![]() |
если 380/220 то движек трехфазный? тогда вообще проблем с частотой не должно быть, будет на валу меньше оборотов, ну и момент на валу чуть меньше. Без нагрузки на валу тоже горит?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 305 Регистрация: 8.8.2009 Из: г.Чита - г.Калуга Пользователь №: 15226 ![]() |
Из-за частоты и горит, ещё когда учился нам говорили что если движок на 60Гц и подключить его в нашу сеть в 50Гц, то он долго не протянет -СГОРИТ!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1858 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Подробнее можно. марку двигателя! мощность?на каком стоит оборудование? И и-за чего горит? Что показывает вскрытие. может у вас подшипники разбивает или водой заливает. Подробнее. А то не сможем помочь.
![]() Удачи. Сообщение отредактировал сергей_абрамов - 28.4.2010, 18:14 -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 19.7.2007 Пользователь №: 9027 ![]() |
Цитата Просто я прочитал, что однофазные двигатели с частотой 60 Гц, горят в нашей сети из-за перегрева, т Так если двигатель однофазный, на нем может быть рабочий конденсатор при частоте 60Гц его реактивное сопротивление значительно меньше чем при 50Гц, при 50Гц возникает сильный перекос и снижается мощность. Может от этого и горит? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1858 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Так если двигатель однофазный, на нем может быть рабочий конденсатор при частоте 60Гц его реактивное сопротивление значительно меньше чем при 50Гц, при 50Гц возникает сильный перекос и снижается мощность. Может от этого и горит? У меня периодически в ремонт попадают однофазные даижки американского про-ва . 220В, с кондером, с пусковой. Кондёр стоит бужуйского производства. работали по 10-12 лет. В ремонт попадают как правило из-за износа подшипников. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
Доброго всем дня!
Большое спасибо за ответы, более подробную информацию скину на след. неделе, про марку двигателя и что именно там горит узнаю. Еще раз всем большое спасибо! |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |