Подскажите пожалуйста , начальник заставляет вести журнал тех.обслуживания , где среди прочих должна быть запись замеров переходного сопротивления контактов пускателя . Вопрос : а как , собственно замерять такое сопротивление , чем , и как правильно сделать запись . какое оно должно быть ? Где ещё кроме пускателя встречается такое вот переходное сопротивление которое надо переодически замерять ? Заранее благодарен за ответы !
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 26.4.2010, 17:13
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Если начальник заставляет, то он и должен обеспечить инструментом и научить как измерять.
В основном такая проверка производится на ЭО выше 1000кВ. Можно измерять переходные и мощных АВ, контакторов, рубильников, болтовых соединений на ошиновке. Прибор микроомметр, или метод амперметра и вольтметра на постоянке.На пускателях достаточно наверное измерить усилие прижима контактов и провал контактов, если уже на то пошло.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Alex_
сообщение 26.4.2010, 18:23
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 428
Регистрация: 23.2.2009
Из: МО
Пользователь №: 13555



Цитата(Uran @ 26.4.2010, 17:13) *
В основном такая проверка производится на ЭО выше 1000кВ.

icon_smile.gif

"Мощный" пускач-то? А то и целесообразность подобных измерений отпадет...
А так, действительно, мкомметром...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimbas
сообщение 27.4.2010, 3:14
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 188
Регистрация: 25.7.2007
Пользователь №: 9079



Да и сравнивать то с чем будете, норма не норма? На мощные контакторы и уж тем более на выключатели выше 1000В это нормируется, а на обычные пускатели врядли
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 27.4.2010, 12:25
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



QUOTE (dimbas @ 27.4.2010, 3:14) *
Да и сравнивать то с чем будете, норма не норма? На мощные контакторы и уж тем более на выключатели выше 1000В это нормируется, а на обычные пускатели врядли

У начальника наверное свои "Нормы" на пускатели есть.Только вот не ко всем пускателям щупами микроомметра подступиться, придется методом A и V измерять.

Сообщение отредактировал Uran - 27.4.2010, 13:35
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vladimir f_*
сообщение 27.4.2010, 16:35
Сообщение #6





Гости






Спасибо за ответы !
Я обслуживаю предприятия общепита , нет там никаких мощных пускателей .Простые ...Даже третьей величаны не встретишь ... Научите ,пожалуйста методом А и V измерять , ну хотя бы теорию чтоб знать...Мерить я может и не буду , но к тем кто знает теорию наш начальник очень замечательно относится ! Спасибо ещё раз за ответы !!!