![]() переходное сопротивление , как и чем замерить ? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() переходное сопротивление , как и чем замерить ? |
Гость_fuodorov 1_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте друзья !
Подскажите пожалуйста , начальник заставляет вести журнал тех.обслуживания , где среди прочих должна быть запись замеров переходного сопротивления контактов пускателя . Вопрос : а как , собственно замерять такое сопротивление , чем , и как правильно сделать запись . какое оно должно быть ? Где ещё кроме пускателя встречается такое вот переходное сопротивление которое надо переодически замерять ? Заранее благодарен за ответы ! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Если начальник заставляет, то он и должен обеспечить инструментом и научить как измерять.
В основном такая проверка производится на ЭО выше 1000кВ. Можно измерять переходные и мощных АВ, контакторов, рубильников, болтовых соединений на ошиновке. Прибор микроомметр, или метод амперметра и вольтметра на постоянке.На пускателях достаточно наверное измерить усилие прижима контактов и провал контактов, если уже на то пошло. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 25.7.2007 Пользователь №: 9079 ![]() |
Да и сравнивать то с чем будете, норма не норма? На мощные контакторы и уж тем более на выключатели выше 1000В это нормируется, а на обычные пускатели врядли
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Да и сравнивать то с чем будете, норма не норма? На мощные контакторы и уж тем более на выключатели выше 1000В это нормируется, а на обычные пускатели врядли У начальника наверное свои "Нормы" на пускатели есть.Только вот не ко всем пускателям щупами микроомметра подступиться, придется методом A и V измерять. Сообщение отредактировал Uran - 27.4.2010, 13:35 |
![]() |
|
Гость_vladimir f_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Спасибо за ответы !
Я обслуживаю предприятия общепита , нет там никаких мощных пускателей .Простые ...Даже третьей величаны не встретишь ... Научите ,пожалуйста методом А и V измерять , ну хотя бы теорию чтоб знать...Мерить я может и не буду , но к тем кто знает теорию наш начальник очень замечательно относится ! Спасибо ещё раз за ответы !!! |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |