Подскажите кто сталкивался, каким оборудованием производятся ВВ испытания КРУЭ 110, 220, 330, 500 кВ?
Нашел измерительный трансформатор УИГО-200, но он только до 200 кВ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 23.4.2010, 20:58
Сообщение #2





Гости






Задавал такой вопрос никто не ответил вот ссылка посмотрите http://www.macdem.ru/700.htm
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 23.4.2010, 21:28
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



QUOTE (IL-900 @ 23.4.2010, 15:37) *
Подскажите кто сталкивался, каким оборудованием производятся ВВ испытания КРУЭ 110, 220, 330, 500 кВ?
Нашел измерительный трансформатор УИГО-200, но он только до 200 кВ...

Насколько я в курсе, ВВИ для РУ-110кВ и выше не проводятся.Может в Мск и Питере есть такие лаборатории, а у нас на провинции таковых нет, наверное и не будет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
IL-900
сообщение 27.4.2010, 15:33
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 21.1.2009
Пользователь №: 13204



Цитата(Uran @ 23.4.2010, 22:28) *
Насколько я в курсе, ВВИ для РУ-110кВ и выше не проводятся.Может в Мск и Питере есть такие лаборатории, а у нас на провинции таковых нет, наверное и не будет.

Странно icon_smile.gif

Требования ГОСТа даже в провинции еще никто не отменял! По ГОСТу, например, КРУЭ 110 кВ должно испытываться 230/550 кВ 1 мин/импульсным соответственно - это на заводе-изготовителе, и 80% от него после монтажа на объекте. Импульсное не проводят даже лаборатории, способные на это...
Неужели все объекты ОРУ, КРУЭ на напряжение выше 110 кВ, находящиеся далеко от Москвы, не проходят ВВИ?!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 27.4.2010, 18:02
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



QUOTE (IL-900 @ 27.4.2010, 16:33) *
Странно icon_smile.gif
Неужели все объекты ОРУ, КРУЭ на напряжение выше 110 кВ, находящиеся далеко от Москвы, не проходят ВВИ?!


Мы работаем не по требованиям ГОСТа, а по требованиям ПУЭ, РД,СО, ПТЭЭС(П), там только до 35кВ, кроме КЛ и ОПН. Ничего странного, на провинции КРУЭ практически не строят, разве только в ХМАО. ВВ испытаний на ОРУ-110кВ и выше не видел не разу.

Сообщение отредактировал Uran - 27.4.2010, 18:16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
IL-900
сообщение 29.4.2010, 16:48
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 21.1.2009
Пользователь №: 13204



Цитата(Uran @ 27.4.2010, 18:02) *
на провинции КРУЭ практически не строят

Очень большое кол-во вновь вводимых ФСКшных ПС оборудованы КРУЭ. На дальнем Востоке (под саммит), в МЭС Сибири, будет сториться первое КРУЭ в МЭС Волги, под олимпиаду поставили кучу КРУЭ и прочее, прочее...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 15.7.2025, 6:26
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены