Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
andryxa1987
сообщение 22.4.2010, 12:18
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 11.3.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 17656



Товарищи подскажите как определить какой счетчик нужен?я ни как не пойму когда нужно через трансформатор тока пропускать, а когда нет....не понятно!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Глэн_*
сообщение 22.4.2010, 12:24
Сообщение #2





Гости






до 100 А есть счётчики прямого включения, а свыше- нужно ставить тр-ры тока и счётчики на 5 А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 22.4.2010, 12:29
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Элементарно Ватсон.
Смотрите на характеристики вашего счётчика.
В них есть такой параметр, как номинальнй (максимальный) ток, пишется в виде например 5(50), или 10(100)А.
Дак вот, допустим у вас в наличии счётчик 5(50).
Вы планируете использовать его в своём сарае, где горит одна лампочка 100Вт.
Разумеется, её ток легко укладывается в паспортные 5(50), а следовательно в данном случае можно использовать прямое включение счётчика.
Но если вы свой сарай превратите в автосервис, завезёте туда кучу электрооборудования, которое скажем 200А будет потреблять, вот тогда нам придётся использовать трансформаторное включение. Нужно будет прикупить трансформаторы тока, например ТОП 0,66 200/5.
Как видите, из обозначения трансформатора тока явно видно, что он трансформирует наш действительный ток 200А в требуемые для счётчика 5А.

Ну вот как-то так.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andryxa1987
сообщение 22.4.2010, 12:48
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 11.3.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 17656



я так понимаю , что счетчик прямого включения - это без трансформаторов тока....да?а какие же счетчик надо ставить если меньше 100А?? если можно ссылку или марку(пример)!!и почему именно на 5А??

спасибо огромное))вот сейчас уловил))а чтобы посчитать ток зная мощность надо умножить на напряжение и разделить на корень из 3?? я прав?только не смейтесь если нет))

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 22.4.2010, 12:51
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



andryxa1987 Трансформаторы тока сохраняют свою работоспособность и класс точности в широких пределах.
Так что для тока менее 100А можете смело ставить транс 100/5 и 150/5 работать будет...
К слову ряд номиналов токовых трансов тоже широкий: от 5/5 до 5000/5 (это в карманном исполнении), так что можете под любой ток точно подобрать.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Глэн_*
сообщение 22.4.2010, 12:52
Сообщение #6





Гости






а ведь никто не собирался смеяться, ведь проводить ликбез- это наша карма! icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 22.4.2010, 13:22
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(andryxa1987 @ 22.4.2010, 17:48) *
а чтобы посчитать ток зная мощность надо умножить на напряжение и разделить на корень из 3??

Для 3х фазной цепи при одинаковой нагрузке фаз:
I=P/1.73U


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®