![]() Разделительный тр-р 6/6,3 кВ , Для чего он установлен? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Разделительный тр-р 6/6,3 кВ , Для чего он установлен? |
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте. Занимаясь дипломом обнаружил в схеме питания КРУ 6 кВ насосной станции осветленной воды разделительный трансформато ТМ-1000/10 (6/6,3 кВ) со схемой Y/треугольник ( Y- с питающей стороны, без нейтрали). Чем руководствовались устанавливая его туда, я так и не выяснил. ГОСТ 30030-93 только применительно к тр-рам до 1 кВ. В ПУЭ тоже ничего конкретного не нашел, разве что в п 1,7,85 "Токоведущие части цепи, питающейся от разделительного трансформатора, не должны иметь соединений с заземленными частями и защитными проводниками других цепей.", а еще там есть "Наибольшее рабочее напряжение отделяемой цепи не должно превышать 500 В."
Заранее спасибо. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
выходит мне заземление можно не делать, либо делть, но разделительный трансформатор убрать. только там опять же ограничение до 500 В. Может он просто выполняет роль токоограничивающего реактора?
Подскажите, зачем нужен этот трансформатор. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 25.7.2007 Пользователь №: 9079 ![]() |
потому как электродвигатели насосов на напряжение 6кВ вот потому и поставили 10/6кВ. А заземление нужно делать для подстанции с изолированной нейтралью напряжением выше 1000В.
Сообщение отредактировал dimbas - 21.4.2010, 16:52 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
потому как электродвигатели насосов на напряжение 6кВ вот потому и поставили 10/6кВ. А заземление нужно делать для подстанции с изолированной нейтралью напряжением выше 1000В. У него транс 6/6,3 кВ, а не 10/6. И заземлять нужно всё, а не только ПС выше 1 кВ. В ПУЭ тоже ничего конкретного не нашел, разве что в п 1,7,85 "Токоведущие части цепи, питающейся от разделительного трансформатора, не должны иметь соединений с заземленными частями и защитными проводниками других цепей." Это для цепей до 1000 Вольт. Вообще разделительные трансформаторы применяют, чтобы отделить питающую сторону от потребителя. Например, у нас на ТЭЦ: от генераторного РУ-6 идёт питание на ЦРП, к которой подключены наши воздушные линии. Так вот, между ЦРП и ГРУ-6 стоит разделительный транс, на тот случай, если молния в линию ударит или мы (сетевики) накосячим, чтобы не было удара на генераторы ТЭЦ. Сообщение отредактировал Шаровая молния - 21.4.2010, 19:36 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Такой транс установлен не от хорошей жизни. КРУ НС питается от ПС по ЛЭП 10кВ, оборудование на НС запроектировано и установлено на 6кВ. Довольно типичная ситуация.Заземление обязательно. Никто не отменял заземление ОПЧ оборудования, тем болеее высоковольтного.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
У него не понижающий транс, а разделительный, я так понял из написанного. 6/6.3 кВ.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
У него не понижающий транс, а разделительный, я так понял из написанного. 6/6.3 кВ. Не понял я Дмитрия, нет там питания 10кВ.Смутил меня транс ТМ1000/10(6/6,3):ВН-6кВ, НН-6,3кВ, есть такой.Дмитрий не пояснил, что питается от этого транса или что подключено к НН. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
по-моему он называется не разделительный а переходной
Нейтраль не заземлена-надежней работает,при к.з. на землю двигатели не отключатся. Лично мое мнение... Сообщение отредактировал Dmitry_G - 21.4.2010, 20:56 -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
На нашей ТЭЦ стоит ТДНГУ (грозоупорный или грозозащитный). Как-то так.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
Цитата в схеме питания КРУ 6 кВ насосной станции осветленной воды разделительный трансформато ТМ-1000/10 (6/6,3 Похоже что на насосной станции не один двигатель. - Что-бы не создавать прблемы сети при запусках электродвигателей прямым пуском |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
Посмотреть бы эту схему..Какое генераторное напряжение?..Насосная ведь это собст. нужды?..
-------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 25.7.2007 Пользователь №: 9079 ![]() |
ТМ-1000/10 6/6,3 - А цифра 10 по вашему что означает поле первой дроби? Это напряжение ВН 10кВ, 6 и 6,3 - тут чтото лишнее, можно было бы предположить расщепленную обмотку 6 и 6,3, но ТМ-1000 таких не бывает. И не для какой он не грозозащиты просто питает двигатели насосной напряжением 6кВ, так как на 10кВ двигатели редкость.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11177 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Возможно, данная схема снижает ток однофазного замыкания на землю?
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
ТМ-1000/10 6/6,3 - А цифра 10 по вашему что означает поле первой дроби? Это напряжение ВН 10кВ, 6 и 6,3 - тут чтото лишнее, можно было бы предположить расщепленную обмотку 6 и 6,3, но ТМ-1000 таких не бывает. И не для какой он не грозозащиты просто питает двигатели насосной напряжением 6кВ, так как на 10кВ двигатели редкость. Цифра 10 говорит о том, что обмотку ВН транса можно переключать на 10кВ. Сообщение отредактировал Uran - 22.4.2010, 8:25 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 ![]() |
да это обычный переходной транс с 10 на 6 кВ. У меня на ТП тоже такой был и еще был ТМ-2500/10/6. а цифра 6,3 это наибольшее напряжение на низкой стороне, которое можно получить при переключении анцапф
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11177 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Цифра 10 говорит о том, что обмотку ВН транса можно переключать на 10кВ. Говорят, такие бывают, но не видел. Похоже ТМ-1000/10,6/6? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Цифра 10 означает что изоляция обмотки ВН, рассчитана на 10 кВ. А напряжение обмотки 6 кВ. У нас в сетях таких трансов хоть отбавляй. А насчёт 6 и 6,3 кВ и так ясно. Приходит на транс 6 кВ, на выходе 6,3 кВ (с учётом потерь). Вспомните сами. С ПС уходит 6,3 кВ к потребителю приходит 6 кВ и трансы соответственно на 6 кВ у потребителя. По 0,4 кВ так же. На ТП на секциях 0,4 кВ, а приходит в дом 380 В. Потери, понимаешь...
Сообщение отредактировал Шаровая молния - 22.4.2010, 11:44 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 25.7.2007 Пользователь №: 9079 ![]() |
пусть тогда автор напишет точный тип трансформатора, а то так можно договориться до чего угодно. В марке трансформатора не указывается: изоляция обмотки, максимальное напряжение и подобное. Указывается:
тип охлаждения М -масляный, С -сухой, и др мощность - 1000кВа напряжение ВН - 10кВ напряжение НН - 6кВ собственно все. Остальные характеристики указываются в паспорте. Кто не верит посмотрите справочник Неклепаева какие там бывают трансформаторы и как они обозначаются Сообщение отредактировал dimbas - 22.4.2010, 13:46 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Автор и написал 6/6,3 кВ.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Цифра 10 означает что изоляция обмотки ВН, рассчитана на 10 кВ. А напряжение обмотки 6 кВ. У нас в сетях таких трансов хоть отбавляй. А насчёт 6 и 6,3 кВ и так ясно. Приходит на транс 6 кВ, на выходе 6,3 кВ (с учётом потерь). Вспомните сами. С ПС уходит 6,3 кВ к потребителю приходит 6 кВ и трансы соответственно на 6 кВ у потребителя. По 0,4 кВ так же. На ТП на секциях 0,4 кВ, а приходит в дом 380 В. Потери, понимаешь... Вот это уже ближе к истине, я с этим согласен. Да, это проблема в сетях, на ТП начале ЛЭП высокое напряжение, а в конце линии низкое. На НС решили установить РТ, чтобы как то облегчить себе жизнь, тем более имеются насосы с ВВ двигателями. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |