Здравствуйте. Занимаясь дипломом обнаружил в схеме питания КРУ 6 кВ насосной станции осветленной воды разделительный трансформато ТМ-1000/10 (6/6,3 кВ) со схемой Y/треугольник ( Y- с питающей стороны, без нейтрали). Чем руководствовались устанавливая его туда, я так и не выяснил. ГОСТ 30030-93 только применительно к тр-рам до 1 кВ. В ПУЭ тоже ничего конкретного не нашел, разве что в п 1,7,85 "Токоведущие части цепи, питающейся от разделительного трансформатора, не должны иметь соединений с заземленными частями и защитными проводниками других цепей.", а еще там есть "Наибольшее рабочее напряжение отделяемой цепи не должно превышать 500 В."


Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 21.4.2010, 15:50
Сообщение #2





Гости






выходит мне заземление можно не делать, либо делть, но разделительный трансформатор убрать. только там опять же ограничение до 500 В. Может он просто выполняет роль токоограничивающего реактора?
Подскажите, зачем нужен этот трансформатор.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimbas
сообщение 21.4.2010, 16:52
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 188
Регистрация: 25.7.2007
Пользователь №: 9079



потому как электродвигатели насосов на напряжение 6кВ вот потому и поставили 10/6кВ. А заземление нужно делать для подстанции с изолированной нейтралью напряжением выше 1000В.

Сообщение отредактировал dimbas - 21.4.2010, 16:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 21.4.2010, 19:34
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(dimbas @ 21.4.2010, 16:52) *
потому как электродвигатели насосов на напряжение 6кВ вот потому и поставили 10/6кВ. А заземление нужно делать для подстанции с изолированной нейтралью напряжением выше 1000В.


У него транс 6/6,3 кВ, а не 10/6. И заземлять нужно всё, а не только ПС выше 1 кВ.

Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 21.4.2010, 15:41) *
В ПУЭ тоже ничего конкретного не нашел, разве что в п 1,7,85 "Токоведущие части цепи, питающейся от разделительного трансформатора, не должны иметь соединений с заземленными частями и защитными проводниками других цепей."


Это для цепей до 1000 Вольт.

Вообще разделительные трансформаторы применяют, чтобы отделить питающую сторону от потребителя. Например, у нас на ТЭЦ: от генераторного РУ-6 идёт питание на ЦРП, к которой подключены наши воздушные линии. Так вот, между ЦРП и ГРУ-6 стоит разделительный транс, на тот случай, если молния в линию ударит или мы (сетевики) накосячим, чтобы не было удара на генераторы ТЭЦ.

Сообщение отредактировал Шаровая молния - 21.4.2010, 19:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 21.4.2010, 19:36
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Такой транс установлен не от хорошей жизни. КРУ НС питается от ПС по ЛЭП 10кВ, оборудование на НС запроектировано и установлено на 6кВ. Довольно типичная ситуация.Заземление обязательно. Никто не отменял заземление ОПЧ оборудования, тем болеее высоковольтного.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 21.4.2010, 19:55
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



У него не понижающий транс, а разделительный, я так понял из написанного. 6/6.3 кВ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 21.4.2010, 20:30
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



QUOTE (Шаровая молния @ 21.4.2010, 20:55) *
У него не понижающий транс, а разделительный, я так понял из написанного. 6/6.3 кВ.

Не понял я Дмитрия, нет там питания 10кВ.Смутил меня транс ТМ1000/10(6/6,3):ВН-6кВ, НН-6,3кВ, есть такой.Дмитрий не пояснил, что питается от этого транса или что подключено к НН.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 21.4.2010, 20:46
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



по-моему он называется не разделительный а переходной
Нейтраль не заземлена-надежней работает,при к.з. на землю двигатели не отключатся.
Лично мое мнение...

Сообщение отредактировал Dmitry_G - 21.4.2010, 20:56


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 21.4.2010, 20:51
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



На нашей ТЭЦ стоит ТДНГУ (грозоупорный или грозозащитный). Как-то так.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KIVOK
сообщение 21.4.2010, 22:11
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 16.11.2008
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584



Цитата
в схеме питания КРУ 6 кВ насосной станции осветленной воды разделительный трансформато ТМ-1000/10 (6/6,3
Похоже что на насосной станции не один двигатель.
- Что-бы не создавать прблемы сети при запусках электродвигателей прямым пуском
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 21.4.2010, 22:22
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Посмотреть бы эту схему..Какое генераторное напряжение?..Насосная ведь это собст. нужды?..


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimbas
сообщение 22.4.2010, 2:26
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 188
Регистрация: 25.7.2007
Пользователь №: 9079



ТМ-1000/10 6/6,3 - А цифра 10 по вашему что означает поле первой дроби? Это напряжение ВН 10кВ, 6 и 6,3 - тут чтото лишнее, можно было бы предположить расщепленную обмотку 6 и 6,3, но ТМ-1000 таких не бывает. И не для какой он не грозозащиты просто питает двигатели насосной напряжением 6кВ, так как на 10кВ двигатели редкость.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 22.4.2010, 6:35
Сообщение #13


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11177
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Возможно, данная схема снижает ток однофазного замыкания на землю?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 22.4.2010, 8:15
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



QUOTE (dimbas @ 22.4.2010, 3:26) *
ТМ-1000/10 6/6,3 - А цифра 10 по вашему что означает поле первой дроби? Это напряжение ВН 10кВ, 6 и 6,3 - тут чтото лишнее, можно было бы предположить расщепленную обмотку 6 и 6,3, но ТМ-1000 таких не бывает. И не для какой он не грозозащиты просто питает двигатели насосной напряжением 6кВ, так как на 10кВ двигатели редкость.

Цифра 10 говорит о том, что обмотку ВН транса можно переключать на 10кВ.

Сообщение отредактировал Uran - 22.4.2010, 8:25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
бармалей
сообщение 22.4.2010, 9:19
Сообщение #15


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 398
Регистрация: 19.11.2009
Из: СПб
Пользователь №: 16269



да это обычный переходной транс с 10 на 6 кВ. У меня на ТП тоже такой был и еще был ТМ-2500/10/6. а цифра 6,3 это наибольшее напряжение на низкой стороне, которое можно получить при переключении анцапф
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 22.4.2010, 9:57
Сообщение #16


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11177
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Uran @ 22.4.2010, 7:15) *
Цифра 10 говорит о том, что обмотку ВН транса можно переключать на 10кВ.

Говорят, такие бывают, но не видел.

Похоже ТМ-1000/10,6/6?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 22.4.2010, 11:42
Сообщение #17


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цифра 10 означает что изоляция обмотки ВН, рассчитана на 10 кВ. А напряжение обмотки 6 кВ. У нас в сетях таких трансов хоть отбавляй. А насчёт 6 и 6,3 кВ и так ясно. Приходит на транс 6 кВ, на выходе 6,3 кВ (с учётом потерь). Вспомните сами. С ПС уходит 6,3 кВ к потребителю приходит 6 кВ и трансы соответственно на 6 кВ у потребителя. По 0,4 кВ так же. На ТП на секциях 0,4 кВ, а приходит в дом 380 В. Потери, понимаешь...

Сообщение отредактировал Шаровая молния - 22.4.2010, 11:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimbas
сообщение 22.4.2010, 13:45
Сообщение #18


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 188
Регистрация: 25.7.2007
Пользователь №: 9079



пусть тогда автор напишет точный тип трансформатора, а то так можно договориться до чего угодно. В марке трансформатора не указывается: изоляция обмотки, максимальное напряжение и подобное. Указывается:
тип охлаждения М -масляный, С -сухой, и др
мощность - 1000кВа
напряжение ВН - 10кВ
напряжение НН - 6кВ
собственно все. Остальные характеристики указываются в паспорте.
Кто не верит посмотрите справочник Неклепаева какие там бывают трансформаторы и как они обозначаются

Сообщение отредактировал dimbas - 22.4.2010, 13:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 22.4.2010, 16:58
Сообщение #19


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Автор и написал 6/6,3 кВ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 22.4.2010, 17:25
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



QUOTE (Шаровая молния @ 22.4.2010, 11:42) *
Цифра 10 означает что изоляция обмотки ВН, рассчитана на 10 кВ. А напряжение обмотки 6 кВ. У нас в сетях таких трансов хоть отбавляй. А насчёт 6 и 6,3 кВ и так ясно. Приходит на транс 6 кВ, на выходе 6,3 кВ (с учётом потерь). Вспомните сами. С ПС уходит 6,3 кВ к потребителю приходит 6 кВ и трансы соответственно на 6 кВ у потребителя. По 0,4 кВ так же. На ТП на секциях 0,4 кВ, а приходит в дом 380 В. Потери, понимаешь...

Вот это уже ближе к истине, я с этим согласен. Да, это проблема в сетях, на ТП начале ЛЭП высокое напряжение, а в конце линии низкое. На НС решили установить РТ, чтобы как то облегчить себе жизнь, тем более имеются насосы с ВВ двигателями.
Вернуться в начало страницы