Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Гость_Гость_Таня_*_*
сообщение 16.4.2010, 14:26
Сообщение #1





Гости






Ребят, подскажите пожалуйста..

Есть бытовая техника: электрический духовой шкаф, посудомоечная машина и газовая варочная панель. Все подключили к розеткам, варочную панель - к газовой трубе. Теперь от газового крана и подводки прилично дергает током, когда дотрагиваешься. Если включена одна варочная панель - то все нормально. Все три прибора - бьет током.

Насколько это опасно и можно ли это исправить? Электрик делал все розетки сам, уверяет что заземлено и не знает как можно от этого избавится. Что делать? icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 16.4.2010, 14:47
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(Гость_Таня_* @ 16.4.2010, 19:26) *
варочную панель - к газовой трубе. Теперь от газового крана и подводки прилично дергает током, когда дотрагиваешься.

Так делать нельзя,электрик красава! brake.gif


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 16.4.2010, 14:56
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Есть способ избавиться от беды, применить вставку для внутриквартирных газопроводов, т.н., "изолирующая вставка", "диэлектрическая вставка".


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 16.4.2010, 15:12
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



В газовой службе это не одобрят!ИМХО
Проще всего позвонить им и спросить про переделку!Меня они мягко сказано замучали за кран который ставили не они. smoke.gif

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 16.4.2010, 15:38


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Таня_*_*
сообщение 16.4.2010, 16:24
Сообщение #5





Гости






Что нельзя? Газовую варочную панель к газу подключить? icon_smile.gif (Сорри, если не понятно написала)

Панель подключал ест-но специалист газовой службы, диэлектрик поставил.
Но сказал что все-равно сильно дергает. (если одновременно и к газовому крану и к подводке дотронуться)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 16.4.2010, 16:27
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1069
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Значит не заземлено по факту. От земли не бьёт!
Ищите другого электрика с лучшей квалификацией.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 16.4.2010, 17:20
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(Гость_Таня_* @ 16.4.2010, 20:24) *
Что нельзя? Газовую варочную панель к газу подключить? icon_smile.gif (Сорри, если не понятно написала)

Панель подключал ест-но специалист газовой службы, диэлектрик поставил.
Но сказал что все-равно сильно дергает. (если одновременно и к газовому крану и к подводке дотронуться)


Заземлите плиту и диф автомат на поджиг поставите.
Так как газовая плита без эл. поджига бить током не должна!

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 16.4.2010, 17:33


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Таня_*_*
сообщение 16.4.2010, 17:34
Сообщение #8





Гости






Газовая плита с поджигом.. (прошу не бить.. )) )

просто хочу понять мне пытаться дальше этот вопрос решать и искать "нормального" электрика, или может так просто бывает.. особенности дома и проводки, которая от меня не зависит..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 16.4.2010, 18:22
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
просто хочу понять
Если не касаетесь газовой трубы выше от изолирующей вставки, не бьёт? Тогда и не стоит её трогать. имхо
А про особенности Вашего дома и электропроводки в нём можно говорить бесконечно долго, особенно, не видя предмета разговора...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 16.4.2010, 18:44
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Раз "бьет" значит плита косячная!
Как вариант от розетки отключить и спичками поджигать!

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 16.4.2010, 19:05


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Таня_*_*
сообщение 16.4.2010, 19:04
Сообщение #11





Гости






Газовщик еще идею высказал, что в доме в другой квартире на газовую трубу уже мог кто-то что-то заземлить и что это вообще фиг найдешь..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 16.4.2010, 19:13
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(Гость_Таня_* @ 16.4.2010, 23:04) *
Газовщик еще идею высказал, что в доме в другой квартире на газовую трубу уже мог кто-то что-то заземлить и что это вообще фиг найдешь..


Леко находится отключением автоматов по этажно.... ar15firing.gif


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Таня_*_*
сообщение 16.4.2010, 19:26
Сообщение #13





Гости






Идея крута!!!! Часть автоматов правда за коридорными дверьми (( , но в целом попробую донести ее до следующего электрика )))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 16.4.2010, 19:33
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(Гость_Таня_* @ 16.4.2010, 23:26) *
Идея крута!!!! Часть автоматов правда за коридорными дверьми (( , но в целом попробую донести ее до следующего электрика )))


Тупо дом обесточить пока не признаются!


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 16.4.2010, 22:49
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Т.к. есть изолирующая вставка "на газу" - то "заземление" соседей не причем.
Раз при варочнике - все "норм" - перекос исключаем.
Вывод: причина у Вас: неправильное подключение розетки/вилки или "пробой изоляции"
ЗЫ А вообще: у вас 2х или 3х проводка?

Сообщение отредактировал haramamburu - 16.4.2010, 22:50


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 18.4.2010, 10:06
Сообщение #16


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(Мастер Джу @ 16.4.2010, 20:33) *
Тупо дом обесточить пока не признаются!


Или не начистят лицо отключившему. icon_biggrin.gif

Я так понимаю, у варочной панели электроподжиг есть? А разве он не соединяется с корпусом, который необходимо занулить третьим проводником (защитным)? Или саму систему электроподжига заземлить (занулить). Там же наверное должен быть заземляющий контакт предусмотрен, если панель заводская. Или я не так понимаю принцип??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 18.4.2010, 11:25
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



ни одна "система" не должна "питаться/работать" через "землю" !
А по сабжу - неужто "Таня" "держала" электроподжиг включенным и пробовала остальную технику на "бьючесть"?


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 18.4.2010, 12:14
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Газопровод на вводе в дом после изолирующей вставки соединяется ОСУП тобишь к шине РЕ видимо этого в вашем доме нет. Обращайте в упр. компанию к энергетику.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 18.4.2010, 12:16
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



К чему и зачем?


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 18.4.2010, 15:15
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



на вводе в дом газовая труба присоединяется к основной системе уравнивания потенциалов то есть к главной заземляющей шине исходя из этого все газовые трубы в доме находятся под нулевым потенциалом . энергетик поймет.


--------------------
Вернуться в начало страницы