Господа проектировщики, подскажите какой автомат(номинал) до счетчика на ввод в частный дом можно поставить, если максимальная мощность 15 кВт(380В). Учет установлен на ограждении участка, в доме установлен распред.щит. В РЩ вводной автомат по уставке какой?
|
|
|
Vadik Уставка автомата 13.4.2010, 20:14
Олега Что стоит на границе уч-ка? 13.4.2010, 21:34
с2н5он до счетчика ставится коммутационный аппарат, а не ... 13.4.2010, 22:06
DoctorGauss 32 или 40 А будет достаточно. Я бы поставил 40. 14.4.2010, 5:41
Vadik Цитата(DoctorGauss @ 14.4.2010, 6:41) 32 ... 14.4.2010, 7:03
DoctorGauss Цитата(Vadik @ 14.4.2010, 11:03) По тех у... 14.4.2010, 7:10
Vadik Цитата(DoctorGauss @ 14.4.2010, 8:10) Нет... 14.4.2010, 7:25
DoctorGauss Цитата(Vadik @ 14.4.2010, 11:25) а чем до... 14.4.2010, 7:29
Vadik Цитата(DoctorGauss @ 14.4.2010, 8:29) Не ... 14.4.2010, 7:41
DoctorGauss Цитата(Vadik @ 14.4.2010, 11:41) Спасибо ... 14.4.2010, 7:43
Vadik Цитата(DoctorGauss @ 14.4.2010, 8:43) Эм.... 14.4.2010, 8:03
-Mike- В соседней теме gomed12 привел интересную концентр... 14.4.2010, 8:13![]() ![]() ![]() |
|