Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Датчик движения LUXA 103-360

mazhor
сообщение 12.4.2010, 21:38
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Регистрация: 12.9.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15531



День добрый.

Хочу поставить датчик движения LUXA 103-360 датчик движения.
http://ieprof.ru/shop/UID_1585.html
У данного датчика по инструкции рабочее напряжение 230 В~ +10% / -15 %.

Вопрос, в том что хотел узнать, будет ли работать датчик, если его воткнуть в цепь с 12В напряжением?
Нужно именно размыкать 12В, поставить трансформатор после датчика, такой вариант не подходит к сожалению.

Заранее спасибо.

Сообщение отредактировал mazhor - 12.4.2010, 21:38
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 13.4.2010, 7:53
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Поставте пускатель.

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.4.2010, 7:55


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 13.4.2010, 8:19
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1045
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Внутри подобных ИК датчиков постоянное напряжение питания 12-15В. Из 220В получается путем гашения на последовательно включённым конденсаторе и выпрямлении итогового тока. Нагрузка коммутируется реле. Цепи питания 220В и выходного напряжения управления нагрузкой объеденены внутри устройства.

Отсюда возможные варианты.
1. Самое простое - вместо нагрузки включить обмотку купленного реле на напряжение 220В. На контактах его уже коммутировать 12В. Но для питания устройства потребуется то же 220В.
2.Можно оставить питание этого устройства на 220В, а коммутировать 12В без покупки реле. Для этого придётся влазить в силовой блок устройства и просто подрезать цепи от контактов реле (излировать их от 220В, сохранив при этом всю остальную сеть).
3.Если хочется запитать всю систему только от 12В, то нужно будет вмешиваться в силовой блок (убирать конденсатор, ставить ограничивающий резистор, внимательно просмотреть схему на вносимые изменения..).
4. Ставить трансформаторы(!) между вашей сетью 12В и устройством не выгодно и затратно - вы сами отмели этот вариант.

P.S. При работах по п.2 и п.3 гарантии на устройство не останется.
Возможно дешевле найти, если есть такие, на на напряжение 12В по питанию и подключаемой нагрузке. Они должны быть дешевле для изготовления.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
majorov
сообщение 13.4.2010, 8:25
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 174
Регистрация: 27.8.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15385



была подобная ситуация, в цепи питания датчика убрали все элементы которые понижаю напряжение, заменили реле на 12в, стояло на 24в, благо оно отличается лишь обмотками, а все контакты и распайка один в один. работало на ура. на переделку ушло 10-15 минут, вернуть всё обратно совершенно не составило труда.

Сообщение отредактировал majorov - 13.4.2010, 8:26
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mazhor
сообщение 13.4.2010, 13:24
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Регистрация: 12.9.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15531



Спасибо Всем за ответы.

Но не специалист я по поянию. Точнее паять-то паяю, а вот что куда и с чем это уже для меня сложно.

Может все-таки можно обойтись малой кровью.

На рисунке видно, что с датчиком идет коробка, я так понимаю, она играет роль что-то вроде блока питания для самого датчика.
То есть на сам датчик питания 220 не поступает, видно что и провод от блока питания до датчика идет обычный телефонный кабель.
Может просто исключить из цепи эту коробку? И сразу на датчик воткнуть цепь 12 В ?

Вообще обресую всю картину, может кто даст другой совет.

Изначально есть светодиодная лента с трансформатором и котроллером на 12В. Трансформатор питает контроллер, а контроллер уже управляет светодиодной лентой. Все бы было бы не плохо и можно поставить датчик до трансформатора, но к сожалению, если с контроллера снять питания, он сбрасывается к начальным установка и потом надо его снова настраивать на различные программы. Он управляет RGB лентой.

От контроллера идет 4 провода. 3 RGB - ноль и одна фаза 12В питание ленты. Вот и хотел вотнкуть между контроллером и RGB лентой.


Если поможет, могу сделать снимки, что внутрли коробки напаяно. Схемы к сожалению нет icon_smile.gif

Сообщение отредактировал mazhor - 13.4.2010, 13:29
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 13.4.2010, 14:34
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



В разрыв 12V включите контакты реле.Катушку подключите вместо нагрузки.
То что вы называете блоком питания-это БП+схема управления.
P.S. Фотки еше никому не мешали. photos-1.gif

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.4.2010, 14:45


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mazhor
сообщение 13.4.2010, 19:26
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Регистрация: 12.9.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15531



Сейчас купил релюшку.
В принципе проблема я так понимаю решана.

Но все-таки уж больно эта релюшка напоминает мне, то что стоит в блоке который идет вместе с датчиком.
Поэтому и есть предположение, что на сам датчик идет не 220В. Вопрос только в том, какое?

По поводу, что это БП является БП управление, то ничего такого в этом блоке я не вижу, что позволило бы управлять.
Очень напоминает, что он является блоком питания для самого датчика, и естественно коммутирует 220В, если сработал датчик.

Вот прилагаю фотки посмотреть:

http://savepic.org/460277.jpg
http://savepic.org/463349.jpg
http://savepic.org/516596.jpg

Хочется конечно проверить его на 12В схеме без блока. Но боюсь испортить.
Если Вам что-то сказали фотографии, напишите пожалуйста.



Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 13.4.2010, 19:45
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(mazhor) *
http://savepic.org/463349.jpg[/url]
Если Вам что-то сказали фотографии, напишите пожалуйста.

VDC 24 это значит катушка реле рассчитана на 24В.Постоянного тока. [img]

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.4.2010, 20:17


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mazhor
сообщение 13.4.2010, 20:12
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Регистрация: 12.9.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15531



Спасибо.

Хотелось бы конечно как сделал majorov, но для меня тяжело это будет сделать. Что убрать, что оставить. Эх...

Пойдем по первому варианту предложенному -Mike-.

Вот такую релюшку купил.
http://savepic.org/490763.jpg
http://savepic.org/488715.jpg

Мне правильно объяснили, к двум отдельно стоящим контактам 220В, а группе из 6 контактов на них вешаю 12В, найдя предварительно НО контакты?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 13.4.2010, 20:30
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(mazhor @ 14.4.2010, 1:12) *
Вот такую релюшку купил.
http://savepic.org/490763.jpg
http://savepic.org/488715.jpg

Мне правильно объяснили, к двум отдельно стоящим контактам 220В, а группе из 6 контактов на них вешаю 12В, найдя предварительно НО контакты?


Пункт 1 -Mike-

Схему нарисовать? Приметив схема.


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mazhor
сообщение 13.4.2010, 20:31
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Регистрация: 12.9.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15531



Цитата(Мастер Джу @ 13.4.2010, 21:30) *
Пункт 1 -Mike-

Схему нарисовать? Приметив схема.


Если не сложно. Пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 13.4.2010, 21:34
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Схема криво нарисована,но понятно имхо.

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.4.2010, 21:38
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mazhor
сообщение 13.4.2010, 21:52
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Регистрация: 12.9.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15531



Цитата(Мастер Джу @ 13.4.2010, 22:34) *
Схема криво нарисована,но понятно имхо.


А что за выключатель? Имелся ввиду обычный выключатель, чтобы иметь возможно выключать срабатывание сенсора?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 13.4.2010, 21:56
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(mazhor @ 14.4.2010, 2:52) *
А что за выключатель? Имелся ввиду обычный выключатель, чтобы иметь возможно выключать срабатывание сенсора?

Что бы отключать схему можно было от сети! icon_biggrin.gif


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mazhor
сообщение 13.4.2010, 21:57
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Регистрация: 12.9.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15531



Еще спрошу.

Вот такую релюшку купил.
http://savepic.org/490763.jpg
http://savepic.org/488715.jpg

Мне правильно объяснили, к двум отдельно стоящим контактам 220В, а группе из 6 контактов на них вешаю 12В, найдя предварительно НО контакты?

Правильно собраюсь паять?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 13.4.2010, 22:05
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(mazhor @ 14.4.2010, 2:57) *
Еще спрошу.

Вот такую релюшку купил.
http://savepic.org/490763.jpg

Мне правильно объяснили, к двум отдельно стоящим контактам 220В, а группе из 6 контактов на них вешаю 12В, найдя предварительно НО контакты?

Правильно собраюсь паять?

Вешать ничего не надо!
Цитата: От контроллера идет 4 провода. 3 RGB - ноль и одна фаза 12В питание ленты. Вот и хотел вотнкуть между контроллером и RGB лентой.

Разрежете +12В и подпаяйте к контактам! drum.gif

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.4.2010, 22:09


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mazhor
сообщение 13.4.2010, 22:07
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Регистрация: 12.9.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15531



Цитата(Мастер Джу @ 13.4.2010, 23:05) *
Вешать ничего не надо!
Разрежете +12В и подпаяйте к контактам! drum.gif


Ну так запитать само реле же тоже надо!? icon_smile.gif

Вот я и уточняю к каким контактам на реле припаивать 220В от БП сенсора и к каким резрезанные 12В?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 13.4.2010, 22:16
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



По родной схеме все подключайте!Вместо нагрузки (лампочки) подключите катушку реле!
Если не понятно спрашивайте.

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.4.2010, 22:17


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mazhor
сообщение 13.4.2010, 22:24
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Регистрация: 12.9.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15531



Цитата(Мастер Джу @ 13.4.2010, 23:16) *
По родной схеме все подключайте!Вместо нагрузки (лампочки) подключите катушку реле!
Если не понятно спрашивайте.


Меня немного не поняли.

Я спрашивал, про то к камим контактам на реле которое купил припаять 220В и к каким 12В.
Спрашиваю именно про реле, то которое купил и про его контакты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 13.4.2010, 22:30
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(mazhor @ 14.4.2010, 3:24) *
Меня немного не поняли.

Я спрашивал, про то к камим контактам на реле которое купил припаять 220В и к каким 12В.
Спрашиваю именно про реле, то которое купил и про его контакты.

С боку сфотографируйте,где контакты нарисованы! type.gif


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 19:08
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены