Здравствуйте уважаемые форумчане. Я к вам с такой проблемой: решил в квартире (в коридоре) сделать дополнительную розетку для телефона и модема рядом со щитком. Сделал, провел провод (0, фаза, земля). При включении любого!!! потребителя в эту розетку вырубается УЗО. Пробовал разные варианты, менял провод-розетку, кидал на другой автомат (вышибает другое УЗО), перепроверял схему поключения (раз 15 уже), нифига не помогает, эффект один и тот же, потребитель в розетку - УЗО вырубается.
Схема в щитке такая: на входе 3 провода - фаза, 0 и земля. Далее стоит двухфазный автомат который рвет фазу и ноль, земля идет сразу на шину. После вводного автомата идет счетчик, далее вводное УЗО (300мА кажется). После вводного УЗО идет деление на 4 группы, стоит 4 УЗО по 30мА, далее 6 автоматов. Подскажите что за проблема может быть? Никогда с таким не сталкивался. P.S. вырубается УЗО из группы 4, вводное ниразу не сработало. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17494 ![]() |
Проверьте куда подключен О-ой провод, не соединен ли он с О-м проводом другого УЗО. Каждое УЗО должно быть "изолировано" от цепей другого, иначе будет ток утечки по нулевому проводу и УЗО будет срабатывать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
+1 к предыдущему автору. если же разводка верна, а УЗО все равно вышибает, то проверьте провод на сопротивление - вдруг где утечка? Например, ошибка при подключении розетки, кабель при разделке поврежден
|
![]() |
|
Гость_mrzil_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Каждое УЗО должно быть "изолировано" от цепей другого, иначе будет ток утечки по нулевому проводу и УЗО будет срабатывать. я ж ненастоящий "сварщик" )) мне не совсем понятно что значит "изолировано"? на входе-то все равно 1 фаза и 1 ноль проверьте провод на сопротивление - вдруг где утечка? Например, ошибка при подключении розетки, кабель при разделке поврежден провод был проверен, тупо вставил его в розетку, которая питается от того же автомата к которому я подключаю новую, и все работает нормально. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
нулевой провод необходимо подсоединить к зажиму того УЗО, который связан с тем автоматом, что вырубает розетку
|
![]() |
|
Гость_mrzil_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
спасибо уважаемые, проблема была именно с "0", теперь все работает.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |