Колдунство какое-то (УЗО)

Гость_mrzil_*
сообщение 13.4.2010, 3:03
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте уважаемые форумчане. Я к вам с такой проблемой: решил в квартире (в коридоре) сделать дополнительную розетку для телефона и модема рядом со щитком. Сделал, провел провод (0, фаза, земля). При включении любого!!! потребителя в эту розетку вырубается УЗО. Пробовал разные варианты, менял провод-розетку, кидал на другой автомат (вышибает другое УЗО), перепроверял схему поключения (раз 15 уже), нифига не помогает, эффект один и тот же, потребитель в розетку - УЗО вырубается.
Схема в щитке такая: на входе 3 провода - фаза, 0 и земля. Далее стоит двухфазный автомат который рвет фазу и ноль, земля идет сразу на шину. После вводного автомата идет счетчик, далее вводное УЗО (300мА кажется). После вводного УЗО идет деление на 4 группы, стоит 4 УЗО по 30мА, далее 6 автоматов.
Подскажите что за проблема может быть? Никогда с таким не сталкивался.
P.S. вырубается УЗО из группы 4, вводное ниразу не сработало.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
alekber
сообщение 13.4.2010, 5:20
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 26.2.2010
Пользователь №: 17494



Проверьте куда подключен О-ой провод, не соединен ли он с О-м проводом другого УЗО. Каждое УЗО должно быть "изолировано" от цепей другого, иначе будет ток утечки по нулевому проводу и УЗО будет срабатывать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 13.4.2010, 7:30
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



+1 к предыдущему автору. если же разводка верна, а УЗО все равно вышибает, то проверьте провод на сопротивление - вдруг где утечка? Например, ошибка при подключении розетки, кабель при разделке поврежден
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mrzil_*
сообщение 13.4.2010, 8:42
Сообщение #4





Гости






Цитата(alekber @ 13.4.2010, 5:20) *
Каждое УЗО должно быть "изолировано" от цепей другого, иначе будет ток утечки по нулевому проводу и УЗО будет срабатывать.


я ж ненастоящий "сварщик" )) мне не совсем понятно что значит "изолировано"? на входе-то все равно 1 фаза и 1 ноль

Цитата(belok5 @ 13.4.2010, 7:30) *
проверьте провод на сопротивление - вдруг где утечка? Например, ошибка при подключении розетки, кабель при разделке поврежден


провод был проверен, тупо вставил его в розетку, которая питается от того же автомата к которому я подключаю новую, и все работает нормально.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 13.4.2010, 13:07
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



нулевой провод необходимо подсоединить к зажиму того УЗО, который связан с тем автоматом, что вырубает розетку
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mrzil_*
сообщение 14.4.2010, 10:14
Сообщение #6





Гости






спасибо уважаемые, проблема была именно с "0", теперь все работает.
Вернуться в начало страницы