![]() в корпус тр-ра 160 ква -250! , самоделкины отзовись! |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() в корпус тр-ра 160 ква -250! , самоделкины отзовись! |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 10.10.2008 Пользователь №: 12305 ![]() |
очень надо увеличить мощьность по старым техусловиям -то-есть --в тихаря заменить тр-с 160 на 250- на сколько это реально ? и возможные проблемы в случае обнаружения - ? поделитесь опытом !!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 ![]() |
рано или поздно все равно местное Энерго заметит превышение мощности по расчетным показаниям счетчиков, штраф точно будет.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23145 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
очень надо увеличить мощьность по старым техусловиям -то-есть --в тихаря заменить тр-с 160 на 250- на сколько это реально ? и возможные проблемы в случае обнаружения - ? поделитесь опытом !! в случае обнаружения будете платить за увеличение мощности (за присоединение), лучше сделайте это сейчас - кто любит когда его кидают, ну а штрафы - если это только договором предусмотрено -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 31.8.2007 Из: СССР Пользователь №: 9325 ![]() |
вплоть до того, что просто поменяйте сами тр-ры а шилдик профессионально наклепайте старый. их и новые заказать можно.. в городах делают кучи компаний методом фоторезиста и пр. а потом постарить его на месте.. способов опять же много..
у нас много лет работал 250 хотя даже электрики считали что он 400й.. вот такие были электрики.. посмотрел на щилдик первый я., он прямо напротив входа был. ![]() насколько часто к вам лазят проверяющие и пр. у нас все обходились выслушиванием должностных лиц и осмотром пломб ТТ и счетчика. потроха никого не интересовали. по потреблению его вычислить можно только если он будет есть 250 КВА в течении месяца.. 24*7*31.. что мало вероятно. и опять же, тр-р может работать в режиме перегруза довольно долго (ТМ) пока не высохнет изоляция.. а это годы, если сделан качественно. кто владелец ТП., если организация, то всё зависит от местного уровня. думайте сами. - вам отвечать, если найдут.. Сообщение отредактировал АлдарКосе - 12.4.2010, 21:21 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
По большому счёту энергоснабжающей организации плевать что у тебя стоит в ТП . лишь бы платил во время. и никто про тебя не вспомнит.Ну, если конечно оставишь какой-то объект без электроснабжения то тебя нвйдут и спросят.