Гость_Гость_max_*_*
сообщение 6.4.2010, 21:37
Сообщение #1





Гости






контактор питает выемочный комбайн....в которов 2 двигателя асинхр. с КЗ ротором мощность 250 кВТ и номин. током 180А ..и 2 двигателя постоянного ттока мощностью 35 кВт и номинальным током якоря 119 А. Необходимо выставить номинальный ток комбайна для защиты от перегруза и пусковой ток для МТЗ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 6.4.2010, 22:08
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1554
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Необходимы дополнительные данные:
- класс напряжения
- параметры питающей сети (РУ или трансформатора)
- как запитаны ДПТ (от выпрямительного устройства? Где оно находится, на самом комбайне?)
- длинна и сечение питающего кабеля
- кратность пускового тока АД
- режимы работы двигателей комбайна (одновременная работа или поочередная?)
- на каком, собственно, устройстве РЗА необходимо выставить уставку?


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 6.4.2010, 22:15
Сообщение #3





Гости






Цитата(mic61 @ 6.4.2010, 22:08) *
Необходимы дополнительные данные:
- класс напряжения
- параметры питающей сети (РУ или трансформатора)
- как запитаны ДПТ (от выпрямительного устройства? Где оно находится, на самом комбайне?)
- длинна и сечение питающего кабеля
- кратность пускового тока АД
- режимы работы двигателей комбайна (одновременная работа или поочередная?)
- на каком, собственно, устройстве РЗА необходимо выставить уставку?

1000В питание комбайна....и асинхр двигателей....напряжение двиг. пост. тока 315В
питание от трансформатора 6кв/1кв
выпрям.устройство тиристорное..на комбайне
200 м ...2 кабеля по 95 квадрат
кратность 7
одновременная работа...запуски поочередно через выдержку времени
на блоках МТЗ..контролирующих кабельные отводы от 2 ух контакторов
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_max_*_*
сообщение 6.4.2010, 22:34
Сообщение #4





Гости






ася 203137651 ...если нужны еще данные по вопросу
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 12:45
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены