Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 1.4.2010 Пользователь №: 17790 ![]() |
Мы разрабатываем универсальные типовые схемы квартирных электрических щитков с целью продавать их через сети строительных супермаркетов. Предлагается для обсуждения 4 типовых решения. Уважаемые специалисты-электрики, помогите советом, как сделать универсальные гибкие недорогие функциональные квартирные щиты.
Прикрепленные файлы
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1 -я схема не очень, т.к. отключается при срабатывании QF1 вся квартира
по всем схемам: вообще то сейчас стараются освещение и розетки садить на отдельные группы или обозначения условны? а вариант с ограничителем не рассматривается или ставится диф. автомат с защитой от повышенного напряжения -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
По первому щиту (дальше и не смотрел...)
АВ 25А защищает какую линию? Или там всё на одном кабеле... и розетки, и освещение, и плита? Вот уж такую схему, типовой точно не назвать... Что-то слабо себе представляю, как повесить светильник на кабель 3*6... ЗЫ. Темы не дублируем! -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 305 Регистрация: 8.8.2009 Из: г.Чита - г.Калуга Пользователь №: 15226 ![]() |
В первой схеме ещё ошибка в однолинейке, питание однофазное, а там отходящие линии подписаны как трёхфазка (А, В, С).
Во второй как двухфазка, при вводном однополюсном автомате. В третей и четвёртой я бы вместо УЗО наверно АВДТ поставил бы, они и по габариту такие же, двухполюсные. В четвёртой, на монтажной схеме УЗО 25А, а на принципиальной схеме они 40А подписаны. В принципе нормально, только плиту отдельно если подключать. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18044 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Мы разрабатываем универсальные типовые схемы квартирных электрических щитков с целью продавать их через сети строительных супермаркетов. Не понятно, для чего некие "типовые". Шаг влево - шаг вправо, и уже "не подходит". Либо лишек, либо недобор. В любом приличном магазине приличный выбор модульных аппаратов. Покупай по потребности, засовывай в приглянувшийся щиток. Конструктор Лего. Не сложнее. Думается пустая затея. Легче свой сляпать, чем Ваши схемки подбирать. Поинтересуйтесь у фирм-сборщиков каков спрос на типовые. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Мы разрабатываем универсальные типовые схемы квартирных электрических щитков с целью продавать их через сети строительных супермаркетов. может проще будет в магазины отдать просто схемы и контактный телефон, а по заявке собирать и привозить, а не продавать готовые -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата проще будет в магазины отдать просто схемы и контактный телефон Ещё проще, просто оставить телефон и не забивать голову такими "типовыми схемами".имхо -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 1.4.2010 Пользователь №: 17790 ![]() |
По первому щиту (дальше и не смотрел...) АВ 25А защищает какую линию? Или там всё на одном кабеле... и розетки, и освещение, и плита? Вот уж такую схему, типовой точно не назвать... Что-то слабо себе представляю, как повесить светильник на кабель 3*6... ЗЫ. Темы не дублируем! Согласен, 3*6 в светильник не заведешь. АВ 25А предназначен для электроплиты, в принципе... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Ещё проще, просто оставить телефон и не забивать голову такими "типовыми схемами". имхо сомневаюсь что магазин будет делать сам им рекламу - оно им надо? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18044 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата У питерского ЭТМа... и у Спектр-Электро и многих других... Но все они будут в замешательстве, если попросить собрать, например, типовой щиток для трёшки... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |