Сообщение
#21
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Ставить пломбы имеет смысл только в квартирных щитках. Я же пишу про этажные, где даже на счетчике сорванная пломба не криминал - мало ли кто туда залез и сорвал. А у нас все новые жилые дома по ТУ оборудуются квартирными щитами. Так что счётчиков в этажных щитах нет. А в старых домах, если перепланировка квартиры подочтонибудь, опять же свой щит учёта ставить нужно. По этому то в 90% случаев всё, как я и описал. А то что за пломбами не следят, дак это просто у всех различная степень распиз-ва. Кого начальство дерёт, дак тот каждый день бегает пломбы проверяет. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
При каких условиях? некий доморощенный электрик установил евророзетку. А поскольку слышал, что заземлять полезно, взял и заземлил. На ноль, разумеется - не на трубу же! Включу в данную розетку электрообогреватель (на пластиковых ножках) - пока его "не лапать" - утечки нет. При включении установки, у которой в штепселе ![]() Соединение в штепселе (вилке) как? Если перемычка меж "штырьками" (а в розетке TN-S или TN-C-S) - это одно (и таких соединяющих умников не видел); и соединение под одну клемму (опять таки в вилке) PE и N - другое (а такое видел, "не трогаем" - и узо молчит ) Ну... как то так ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11112 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
мыслЯ какая: ТУДА ток идёт по одному проводу, обратно - по двум. PE и N, соединенным параллельно. Есть повод для срабатывания УЗО?
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
В конкретно данном - Да.
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
некий доморощенный электрик установил евророзетку. А поскольку слышал, что заземлять полезно, взял и заземлил. На ноль, разумеется - не на трубу же!
Если в розетке перемычка между N и PE, то УЗО даже не включится на такой участок. А если перемычка в штепселе, то как только вы его воткнёте в розетку с зануляющим (заземляющим) контактом, то УЗО сразу вышибет эту линию. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11112 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А если перемычка в штепселе, то как только вы его воткнёте в розетку с зануляющим (заземляющим) контактом, то УЗО сразу вышибет эту линию. Возражаю. УЗО отключится только при появлении нагрузки в данной линии. Чтобы возник дифференциальный ток, нужен рабочий ток. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Если перемычка в штепселе между рабочим нулём и защитным нулём, то при втыкании такой вилки в розетку мы закоротим ноль и защитный контакт, так ведь?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11112 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Верно.