ситуация с квартирными автоматами

Гость_multikx_*
сообщение 9.3.2010, 11:09
Сообщение #1





Гости






добрый день) у меня такая ситуация:
квартира в кирпичной 5-этажке, в лестничном щитке 2 вводных автомата, после них идет сразу разводка по квартире. Выключаю первый автомат ( второй включен)-квартира полностью обесточена. Включаю первый и выключаю второй-результат тот же. Короче при одном любом выключенном автомате квартира обесточена полностью. Кто подскажет как так устроена проводка)? И выполняют ли автоматы при таком подключении свою функцию защиты от превышения допустимой мощности тока. Заранее спасибо) icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 9.3.2010, 11:33
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Один автомат коммутирует фазу, другой - ноль, или включены последовательно (ну, это маловероятно). Тепловую защиту электропроводки ("функцию защиты от превышения допустимой мощности тока") автоматы выполняют (если, конечно, предположение верно).


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_MULTIKX_*
сообщение 9.3.2010, 12:45
Сообщение #3





Гости






спасибо за ответ)
автоматы включены параллельно, на оба автомата приходит и фаза и ноль ( провод лапша раздваивается прямо перед автоматом)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 9.3.2010, 13:06
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Ну, если ДО автоматов все выполнено верно, то есть вариант, что ПОСЛЕ автоматов с проводкой намудрили.
Ситуация такая: ноль первого автомата идет во вторую группу э/приемников, а ноль второго автомата - в первую группу. Т.е. нули групп перепутаны (или аналогичная ситуация может быть с фазами). Попробуйте поменять на выходе автоматов нули (или фазы) и посмотрите, что получится.

Сообщение отредактировал DoctorGauss - 9.3.2010, 13:07


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 9.3.2010, 13:15
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2053
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Не очень хорошо использовать два раздельных АВ на фазу и ноль, лучше один двухполюсный (два АВ с общей рукояткой)

Например, произошло КЗ, выбило только АВ в нуле. Устраняете КЗ (свет-то отключился, можно работать) , а там фаза.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 9.3.2010, 13:17
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Сунцов Денис @ 9.3.2010, 16:15) *
Не очень хорошо использовать два раздельных АВ на фазу и ноль, лучше один двухполюсный (два АВ с общей рукояткой)

А где Вы увидели два раздельных АВ?


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 9.3.2010, 13:39
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2053
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Цитата(multikx @ 9.3.2010, 11:09) *
Выключаю первый автомат ( второй включен)-квартира полностью обесточена. Включаю первый и выключаю второй-результат тот же.


Они и стоят раздельно - один в фазе, другой в нуле
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 9.3.2010, 13:40
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Сунцов Денис @ 9.3.2010, 16:39) *
Они и стоят раздельно - один в фазе, другой в нуле

Хм... Я так понял, что стоят два двухполюсных автомата.
Цитата(MULTIKX @ 9.3.2010, 15:45) *
автоматы включены параллельно, на оба автомата приходит и фаза и ноль ( провод лапша раздваивается прямо перед автоматом)


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 9.3.2010, 13:44
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2053
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Надо уточнить у топикстартера. Я думаю, что два однополюсных
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_multikx_*
сообщение 9.3.2010, 13:57
Сообщение #10





Гости






спасибо за комменты) много мне прояснили, приду домой буду проверять Ваши догадки
Попытаюсь прояснить ситуацию
от стояка приходят 2 провода в каждом 2 жилы... один провод лапша разделяется и входит своими 2 концами в двуполюсной автомат, другой провод также разделяется и входит своими двумя концами в другой автомат...на автоматах рычаг один)
З Ы я только начинаю разбираться в электрике и в моем понимании 2 полюсной автомат это в котором 2 клеммы для входящих проводов и 2 для выходящие))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 9.3.2010, 14:00
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(multikx @ 9.3.2010, 16:57) *
З Ы я только начинаю разбираться в электрике и в моем понимании 2 полюсной автомат это в котором 2 клеммы для входящих проводов и 2 для выходящие))

Все верно.


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_multikx_*
сообщение 9.3.2010, 14:14
Сообщение #12





Гости






а если на одну из этих клемм подключается рабочий ноль)? то автомат двуполюсной)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 9.3.2010, 14:17
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(multikx @ 9.3.2010, 17:14) *
а если на одну из этих клемм подключается рабочий ноль)? то автомат двуполюсной)?

ДвухполюснЫй. Да без разницы (в смысле, для названия), что подключать - 2 фазы, или ноль+фаза. У Вас должно быть подключено к каждому автомату - ноль+фаза.


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_multikx_*
сообщение 9.3.2010, 14:29
Сообщение #14





Гости






Цитата(DoctorGauss @ 9.3.2010, 13:06) *
Ну, если ДО автоматов все выполнено верно, то есть вариант, что ПОСЛЕ автоматов с проводкой намудрили.
Ситуация такая: ноль первого автомата идет во вторую группу э/приемников, а ноль второго автомата - в первую группу. Т.е. нули групп перепутаны (или аналогичная ситуация может быть с фазами). Попробуйте поменять на выходе автоматов нули (или фазы) и посмотрите, что получится.

а при таком раскладе автоматы будут выполнять свои прямые обязанности защиты от перегрузок?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 9.3.2010, 16:14
Сообщение #15


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(multikx @ 9.3.2010, 17:29) *
а при таком раскладе автоматы будут выполнять свои прямые обязанности защиты от перегрузок?

Если автоматы и проводка одинаковые, то да.


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 9.3.2010, 17:57
Сообщение #16


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(DoctorGauss @ 9.3.2010, 15:14) *
Если автоматы и проводка одинаковые, то да.

Но только защита от перегрузок. А при пробое на занулённый корпус мы можем получить темноту в квартире и корпус под фазой. Вывод: только двухполюсный автомат.
Почему? Разница в порогах срабатывания расцепителей.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_multikx_*
сообщение 10.3.2010, 10:53
Сообщение #17





Гости






ситуация прояснилась) в один автомат воткнуты 2 фазных провода, а в другой автомат 2 нулевых.)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 10.3.2010, 10:59
Сообщение #18


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(multikx @ 10.3.2010, 13:53) *
ситуация прояснилась) в один автомат воткнуты 2 фазных провода, а в другой автомат 2 нулевых.)

вот это да! Электрики-дальтоники - страшная сила. icon_smile.gif Это ж надо - перепутать цвета на проводах. Ну, слава Амперу, все выяснилось.


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения