Замена пакетника |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Замена пакетника |
7.3.2010, 11:54
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 7.3.2010 Пользователь №: 17607 |
При замене пакетников в этажных щитах в старом жилом фонде с системой TN-C возник вопрос на что правомощно их поменять. Ставили вместо них автоматы двухполюсные на 25А (они дешевле и надежнее пакетников), но у нас в магазинах они закончились, а ремонт продолжать надо. В правилах не нашел обязательного разрыва нуля перед счетчиком, только фазы. Раньше вроде было, если не ошибаюсь. По крайней мере пакетник позволяет отключить оба провода. Планирую ставить однополюсные автоматы на 20-25А, а ноль через нулевую шинку. Но тогда нельзя полностью отключить проводку квартиры в случае обрыва нуля по стояку ниже. Или во время замены счетчика это может произойти случайно. Получается нулевой проводник окажется под опасным потенциалом и технические мероприятия не выполнены из-за отсутствия коммутирующего аппарата на нулевом проводе, хотя по правилам все будет сделано правильно. Да и зануленная бытовая техника попадет под потенциал до устранения обрыва, про это уже писалось на форуме, но сейчас не об этом. Может я что-то пропустил из правил? Пока получается, что на вводе в квартиру перед счетчиком можно ставить пакетник, автоматы 2Р, 1P+N, 1P или я в чем-то не прав?
|
|
|
Pauk3 Замена пакетника 7.3.2010, 11:54
Anatoli А что мешает закупить автоматы, они же не на всей ... 7.3.2010, 15:41
Pauk3 Ехать 300 км за двухполюсниками, когда можно поста... 7.3.2010, 17:24
Anatoli однополюсные однозначно нельзя. Почему узо нецеле... 7.3.2010, 17:44
Pauk3 Хотелось бы ссылку на правила почему однополюсные ... 7.3.2010, 19:33
Шаровая молния Цитата(Pauk3 @ 7.3.2010, 19:33) Хотелось ... 7.3.2010, 21:11
Roman D Цитата(Шаровая молния @ 7.3.2010, 20:11) ... 8.3.2010, 22:52
Шаровая молния Цитата(Roman D @ 8.3.2010, 22:52) Перефра... 9.3.2010, 13:22
Roman D Цитата(Шаровая молния @ 9.3.2010, 12:22) ... 9.3.2010, 22:01
Шаровая молния Цитата(Roman D @ 9.3.2010, 22:01) При вкл... 10.3.2010, 12:25
haramamburu Цитата(Шаровая молния @ 10.3.2010, 12:25)... 10.3.2010, 19:11
Roman D При наличии разрыва в нуле удобно крутить мегером ... 7.3.2010, 21:12
Шаровая молния И таким образом убить электронный счётчик (если та... 7.3.2010, 23:15
Roman D Цитата(Шаровая молния @ 7.3.2010, 22:15) ... 8.3.2010, 7:52
Шаровая молния Есть конечно, но вопрос был поставлен иначе. 8.3.2010, 13:20
с2н5он Цитата(Pauk3 @ 7.3.2010, 11:54) При замен... 8.3.2010, 13:53
Pauk3 Цитата(с2н5он @ 8.3.2010, 13:53) кто меща... 8.3.2010, 18:00
RomanNV По поводу автоматов до счётчика.
Например наша ГЭС... 9.3.2010, 11:51
Pauk3 Цитата(RomanNV @ 9.3.2010, 11:51) Наприме... 9.3.2010, 19:39
RomanNV Цитата(Pauk3 @ 9.3.2010, 21:39) Ставить п... 10.3.2010, 7:53
Anatoli За пломбы в щите на площадке отвечает организацыя ... 9.3.2010, 19:57
Шаровая молния ЖЭК обычно мало за что отвечает на практике. А за ... 9.3.2010, 20:48
haramamburu Не всегда (правильней - при "неком ряде услов... 9.3.2010, 22:52
Roman D мыслЯ какая: ТУДА ток идёт по одному проводу, обра... 10.3.2010, 20:46
haramamburu В конкретно данном - Да. 10.3.2010, 21:44
Шаровая молния некий доморощенный электрик установил евророзетку.... 11.3.2010, 10:51
Roman D Цитата(Шаровая молния @ 11.3.2010, 9:51) ... 11.3.2010, 10:59
Шаровая молния Если перемычка в штепселе между рабочим нулём и за... 11.3.2010, 12:39
Roman D Верно. 11.3.2010, 14:09![]() ![]() ![]() |
|