Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Замена пакетника

Pauk3
сообщение 7.3.2010, 11:54
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 7.3.2010
Пользователь №: 17607



При замене пакетников в этажных щитах в старом жилом фонде с системой TN-C возник вопрос на что правомощно их поменять. Ставили вместо них автоматы двухполюсные на 25А (они дешевле и надежнее пакетников), но у нас в магазинах они закончились, а ремонт продолжать надо. В правилах не нашел обязательного разрыва нуля перед счетчиком, только фазы. Раньше вроде было, если не ошибаюсь. По крайней мере пакетник позволяет отключить оба провода. Планирую ставить однополюсные автоматы на 20-25А, а ноль через нулевую шинку. Но тогда нельзя полностью отключить проводку квартиры в случае обрыва нуля по стояку ниже. Или во время замены счетчика это может произойти случайно. Получается нулевой проводник окажется под опасным потенциалом и технические мероприятия не выполнены из-за отсутствия коммутирующего аппарата на нулевом проводе, хотя по правилам все будет сделано правильно. Да и зануленная бытовая техника попадет под потенциал до устранения обрыва, про это уже писалось на форуме, но сейчас не об этом. Может я что-то пропустил из правил? Пока получается, что на вводе в квартиру перед счетчиком можно ставить пакетник, автоматы 2Р, 1P+N, 1P или я в чем-то не прав?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Pauk3   Замена пакетника   7.3.2010, 11:54
- - Anatoli   А что мешает закупить автоматы, они же не на всей ...   7.3.2010, 15:41
- - Pauk3   Ехать 300 км за двухполюсниками, когда можно поста...   7.3.2010, 17:24
- - Anatoli   однополюсные однозначно нельзя. Почему узо нецеле...   7.3.2010, 17:44
- - Pauk3   Хотелось бы ссылку на правила почему однополюсные ...   7.3.2010, 19:33
|- - Шаровая молния   Цитата(Pauk3 @ 7.3.2010, 19:33) Хотелось ...   7.3.2010, 21:11
|- - Roman D   Цитата(Шаровая молния @ 7.3.2010, 20:11) ...   8.3.2010, 22:52
|- - Шаровая молния   Цитата(Roman D @ 8.3.2010, 22:52) Перефра...   9.3.2010, 13:22
|- - Roman D   Цитата(Шаровая молния @ 9.3.2010, 12:22) ...   9.3.2010, 22:01
|- - Шаровая молния   Цитата(Roman D @ 9.3.2010, 22:01) При вкл...   10.3.2010, 12:25
|- - haramamburu   Цитата(Шаровая молния @ 10.3.2010, 12:25)...   10.3.2010, 19:11
- - Roman D   При наличии разрыва в нуле удобно крутить мегером ...   7.3.2010, 21:12
- - Шаровая молния   И таким образом убить электронный счётчик (если та...   7.3.2010, 23:15
|- - Roman D   Цитата(Шаровая молния @ 7.3.2010, 22:15) ...   8.3.2010, 7:52
- - Шаровая молния   Есть конечно, но вопрос был поставлен иначе.   8.3.2010, 13:20
- - с2н5он   Цитата(Pauk3 @ 7.3.2010, 11:54) При замен...   8.3.2010, 13:53
|- - Pauk3   Цитата(с2н5он @ 8.3.2010, 13:53) кто меща...   8.3.2010, 18:00
- - RomanNV   По поводу автоматов до счётчика. Например наша ГЭС...   9.3.2010, 11:51
|- - Pauk3   Цитата(RomanNV @ 9.3.2010, 11:51) Наприме...   9.3.2010, 19:39
|- - RomanNV   Цитата(Pauk3 @ 9.3.2010, 21:39) Ставить п...   10.3.2010, 7:53
- - Anatoli   За пломбы в щите на площадке отвечает организацыя ...   9.3.2010, 19:57
- - Шаровая молния   ЖЭК обычно мало за что отвечает на практике. А за ...   9.3.2010, 20:48
- - haramamburu   Не всегда (правильней - при "неком ряде услов...   9.3.2010, 22:52
- - Roman D   мыслЯ какая: ТУДА ток идёт по одному проводу, обра...   10.3.2010, 20:46
- - haramamburu   В конкретно данном - Да.   10.3.2010, 21:44
- - Шаровая молния   некий доморощенный электрик установил евророзетку....   11.3.2010, 10:51
|- - Roman D   Цитата(Шаровая молния @ 11.3.2010, 9:51) ...   11.3.2010, 10:59
- - Шаровая молния   Если перемычка в штепселе между рабочим нулём и за...   11.3.2010, 12:39
- - Roman D   Верно.   11.3.2010, 14:09