Какой выключатель лучше баковый или колонковый? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Какой выключатель лучше баковый или колонковый? |
5.3.2010, 13:12
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 13.8.2009 Пользователь №: 15265 |
Всем привет, подскажите, плиз, какой элегаз. выключатель лучше баковый или колонковый. в чем преимущество того или иного? и соответственно какой дороже?
в инете посмотрел, получается, что баковый лучше, т.к. обладает преимуществами: -Отличная сейсмостойкость; -Высокий уровень безопасности; -Низкое влияние загрязнений на работу выключателя; -Меньшая площадь для установки, т.к. трансформаторы тока уже встроены в баковый выключатель; -Низкая стоимость установки, эксплуатации и технического обслуживания. но чаще, как мне известно, устанавливают колонковые. Помогите найти истину, заранее спасибо за помощь |
|
|
|
|
5.3.2010, 15:28
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11249 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Вакуумный или эльгазовый.
Большинство производителей уже отказались от масленников. Возьмите С-35 на 110 кВ, к примеру. Сколько там тонн масла? На одно масло при регламентах угорим на бабки... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
5.3.2010, 16:14
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Речь наверное о элегазовых на 110кВ идет. На станциях идут в основном баковые, на ПС - колонковые, хотя и не факт- по моим наблюдениям. Это решают при проектировании конкретного объекта. Лично мне больше нравятся колонковые- проще и надежнее они. Но к ним нужны выносные ЭТТ. По цене- надо по каталогам смотреть, к колонковым добавляется цена выносных ЭТТ- в сумме наверное дороже выйдет чем баковый. Надо смотреть и сравнивать коммутационные характеристики ЭВ.
Сообщение отредактировал Uran - 5.3.2010, 16:26 |
|
|
5.3.2010, 20:05
Сообщение
#4
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 |
С колонковым проще, да и сами по себе они компактнее.
А выключатель С-35 - на 35 кВ. На 110 кВ уже У-110, МКП-110 (масляные баковые). Сообщение отредактировал _Alex_ - 5.3.2010, 20:08 |
|
|
|
|
5.3.2010, 20:08
Сообщение
#5
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11249 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А выключатель С-35 - на 35 кВ. На 110 кВ уже У-110, МКП-110 (баковые). Спасибо, поправил. А в МКП сколько килотонн? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
5.3.2010, 20:20
Сообщение
#6
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 |
По 9 тонн масла в каждом полюсе, всего 27 тонн на выключатель.
|
|
|
5.3.2010, 20:34
Сообщение
#7
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11249 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
|
9.3.2010, 9:44
Сообщение
#8
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 13.8.2009 Пользователь №: 15265 |
Спасибо всем! да речь о элегазовых выключателях. как я понял ,склоняемся к элегазовым, ок!
|
|
|
| Гость_Гл.инженер_* |
1.11.2010, 22:01
Сообщение
#9
|
|
Гости |
Инструкции по эксплуатации элегазовых выключателей выкладывают на http://www.sciencestar.ru/, кому надо пользуйтесь
|
|
|
1.11.2010, 23:16
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
У нас на ПС в линии стоят ВГБЭ-35 с 98года. Нареканий особых нет.Раз в год-два подкачиваем элегаз и иногда подтекает винипол из вводов. ТТ встроенные , правда и выносные стоят для учета, но это надо смотреть индивидуально ( у нас не нашлость во встроенных обмотки необходимых для учета-кл.)
-------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
|
|
|
|
3.11.2010, 13:00
Сообщение
#11
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 23.8.2010 Пользователь №: 19250 |
да речь о элегазовых выключателях. как я понял ,склоняемся к элегазовым, ок!....
Чет я вопроса не понял, речь шла про исполнение ведь... Элегаз только и ставят на 110 кВ. В основном ставят колонковое исполннеие, баковые не ставят почти элегазовые, ибо их аналог вроде как PASS M0, т.е. и разъеденитель и тт все там сразу, вот их и ставят, но это существенно дороже, зато компактнее. Вопрос к Dmitry_G, а почему кста выбор пал на элегаз, а не на вакуумник на 35 кВ? Сообщение отредактировал piterfc - 3.11.2010, 13:03 |
|
|
3.11.2010, 20:37
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
Вопрос к Dmitry_G, а почему кста выбор пал на элегаз, а не на вакуумник на 35 кВ? Этот вопрос к бывшему гл.инженеру...Да и Я в то время, когда ставили еще не работал. Может дешевле или выбора не было такого как теперь.Вакуумники сплошь поменяли на 10-ке (стояли еще лет 5 назад ВМПЭ и даже ВМГ). А 35кВ вакуумники я вообще не видел у нас в "сетях".Стоят С-35, ВТ-35(!) и ВГБЭ-35 -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
|
|
![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 12.7.2026, 22:10 |
|
|
|
|