Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Какой выключатель лучше баковый или колонковый?

Dimmitriy
сообщение 5.3.2010, 13:12
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 13.8.2009
Пользователь №: 15265



Всем привет, подскажите, плиз, какой элегаз. выключатель лучше баковый или колонковый. в чем преимущество того или иного? и соответственно какой дороже?
в инете посмотрел, получается, что баковый лучше, т.к. обладает преимуществами:
-Отличная сейсмостойкость;
-Высокий уровень безопасности;
-Низкое влияние загрязнений на работу выключателя;
-Меньшая площадь для установки, т.к. трансформаторы тока уже встроены в баковый выключатель;
-Низкая стоимость установки, эксплуатации и технического обслуживания.

но чаще, как мне известно, устанавливают колонковые.
Помогите найти истину, заранее спасибо за помощьicon_smile.gif!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 5.3.2010, 15:28
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11105
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Вакуумный или эльгазовый.
Большинство производителей уже отказались от масленников.

Возьмите С-35 на 110 кВ, к примеру. Сколько там тонн масла? На одно масло при регламентах угорим на бабки...


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 5.3.2010, 16:14
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Речь наверное о элегазовых на 110кВ идет. На станциях идут в основном баковые, на ПС - колонковые, хотя и не факт- по моим наблюдениям. Это решают при проектировании конкретного объекта. Лично мне больше нравятся колонковые- проще и надежнее они. Но к ним нужны выносные ЭТТ. По цене- надо по каталогам смотреть, к колонковым добавляется цена выносных ЭТТ- в сумме наверное дороже выйдет чем баковый. Надо смотреть и сравнивать коммутационные характеристики ЭВ.

Сообщение отредактировал Uran - 5.3.2010, 16:26
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Alex_
сообщение 5.3.2010, 20:05
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 428
Регистрация: 23.2.2009
Из: МО
Пользователь №: 13555



С колонковым проще, да и сами по себе они компактнее.
А выключатель С-35 - на 35 кВ. На 110 кВ уже У-110, МКП-110 (масляные баковые).

Сообщение отредактировал _Alex_ - 5.3.2010, 20:08
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 5.3.2010, 20:08
Сообщение #5


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11105
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(_Alex_ @ 5.3.2010, 19:05) *
А выключатель С-35 - на 35 кВ. На 110 кВ уже У-110, МКП-110 (баковые).

Спасибо, поправил. А в МКП сколько килотонн? icon_smile.gif


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Alex_
сообщение 5.3.2010, 20:20
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 428
Регистрация: 23.2.2009
Из: МО
Пользователь №: 13555



По 9 тонн масла в каждом полюсе, всего 27 тонн на выключатель.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 5.3.2010, 20:34
Сообщение #7


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11105
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(_Alex_ @ 5.3.2010, 19:20) *
всего 27 тонн на выключатель.

...и недорого... Лучше не коротить!


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimmitriy
сообщение 9.3.2010, 9:44
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 13.8.2009
Пользователь №: 15265



Спасибо всем! да речь о элегазовых выключателях. как я понял ,склоняемся к элегазовым, ок!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гл.инженер_*
сообщение 1.11.2010, 22:01
Сообщение #9





Гости






Инструкции по эксплуатации элегазовых выключателей выкладывают на http://www.sciencestar.ru/, кому надо пользуйтесь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 1.11.2010, 23:16
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



У нас на ПС в линии стоят ВГБЭ-35 с 98года. Нареканий особых нет.Раз в год-два подкачиваем элегаз и иногда подтекает винипол из вводов. ТТ встроенные , правда и выносные стоят для учета, но это надо смотреть индивидуально ( у нас не нашлость во встроенных обмотки необходимых для учета-кл.)


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
piterfc
сообщение 3.11.2010, 13:00
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 75
Регистрация: 23.8.2010
Пользователь №: 19250



да речь о элегазовых выключателях. как я понял ,склоняемся к элегазовым, ок!....
Чет я вопроса не понял, речь шла про исполнение ведь... Элегаз только и ставят на 110 кВ.
В основном ставят колонковое исполннеие, баковые не ставят почти элегазовые, ибо их аналог вроде как PASS M0, т.е. и разъеденитель и тт все там сразу, вот их и ставят, но это существенно дороже, зато компактнее.

Вопрос к Dmitry_G, а почему кста выбор пал на элегаз, а не на вакуумник на 35 кВ?

Сообщение отредактировал piterfc - 3.11.2010, 13:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 3.11.2010, 20:37
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Цитата(piterfc @ 3.11.2010, 14:00) *
Вопрос к Dmitry_G, а почему кста выбор пал на элегаз, а не на вакуумник на 35 кВ?

Этот вопрос к бывшему гл.инженеру...Да и Я в то время, когда ставили еще не работал. Может дешевле или выбора не было такого как теперь.Вакуумники сплошь поменяли на 10-ке (стояли еще лет 5 назад ВМПЭ и даже ВМГ). А 35кВ вакуумники я вообще не видел у нас в "сетях".Стоят С-35, ВТ-35(!) и ВГБЭ-35


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..