Добрый день.
Собрался проводку в квартире перетянуть. Дом - хрущевка. Вот возникли несколько вопросов: 1. Хочу поставить внутренний щит с автоматами и ОЗУ в квартире, а в ЩЭ оставить только вводный. Можно так сделать? 2. Планирую поставить реле контроля напряжения с магнитным пускателем (контактором по каталогу) IEK MKK20-40-40. Достаточно будет РН-111М, или есть варианты надежнее (по разумной стоимости)? 3. По размещению щита: хочу разместить его (18 мест по DIN-рейке) над дверью в туалет. Чтобы он был и недалеко от ЩЭ, но и не был центром внимания в коридорчике. Там и кусок стены под щит вырезать удобно. Есть замечания по такому расположению? 4. Думаю поставить 3 УЗО Legrand - отдельно на каждую комнату и кухню. Тип А - 0090 56. Посмотрел по магазинам - продают в основном тип АС - 6021 36. В два раза дешевле. Жаба конечно давит ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 ![]() |
1. можно, но если длина кабеля от вводного щита до квартирого более 3 м , то в квартирном тоже поставь вводной автомат (с учетом селективности)
2. магнитный пускатель необязательно, достаточно расцепитель максимального напряжения 3. это дело личное (см. также п.1) 4. см. пункт 1.1.17 ПУЭ (слово "может" означает, что данное решение является правомерным) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Есть смысл про УЗО здесь почитать http://electric-alipapa.ru/uzo/
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 4.3.2010 Пользователь №: 17580 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Интересно энергосбыт за баловство с номиналом вводного автомата накажет только нахмуриванием бровей.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 ![]() |
Нужно ставить именно АВ того же номинала, но с другой характеристикой, или же можно поставить АВ С32 А в ЩЭ, и АВ С25 А в квартире? Ввод медным кабелем 4 квадрата. Селективность-отключение части электроустановки там, где возникла неисправность( т.е. в квартире должен быть 25А (в вашем случае) и 32А в ЩЭ). Характеристика рассчитывается из расчетов токов кз, иногда, среди промышленных потребителей, бывает, что по расчетам выходит автоматы с одним номиналом, но разным характеристикам |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 4.3.2010 Пользователь №: 17580 ![]() |
Есть смысл про УЗО здесь почитать http://electric-alipapa.ru/uzo/ Спасибо. Сам-то я про УЗО все знаю, и поставлю тип А. Просто хотел узнать у практиков, насколько это важно. Наткнулся вот на эту выдержку: "Во Временных указаниях по применению УЗО в электроустановках жилых зданий (И. п. от 29.04.97 №42-6/9-ЭТ, п. 4.10) указано: «В жилых зданиях, как правило, должны применяться УЗО типа «А», реагирующие не только на переменные, но и на пульсирующие токи повреждений. Использование УЗО типа «АС», реагирующих только на переменные токи утечки, допускается в обоснованных случаях". Что же такое обоснованные случаи для жилых помещений? Там, где не используют современную бытовую технику? Интересно энергосбыт за баловство с номиналом вводного автомата накажет только нахмуриванием бровей. Вот и мне интересно, что будет, если они увидят, что в квартире-то стоит АВ 25А. А тот, что в ЩЭ, для защиты вводного кабеля. Или они посчитают по другому? АВ с характеристикой С можно просто купить, а с другими характеристиками нужно еще посискать-заказать. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 ![]() |
Вот и мне интересно, что будет, если они увидят, что в квартире-то стоит АВ 25А. А тот, что в ЩЭ, для защиты вводного кабеля.
Или они посчитают по другому? Зависит от номинала АВ на ЩЭ, т.е если вы не меняли рассчетную мощность квартиры ( и сечение кабелей), то ничего не будет |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Родина реле напряжения здесь http://www.novatek-electro.com/production_spr.htm
Проще в энергосбыт позвонить и узнать если в договоре ничего на счет присоединенной мощности нет Сообщение отредактировал Andrey59 - 4.3.2010, 16:51 -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 4.3.2010 Пользователь №: 17580 ![]() |
Зависит от номинала АВ на ЩЭ, т.е если вы не меняли рассчетную мощность квартиры ( и сечение кабелей), то ничего не будет Ну так в конкретном случае интересует именно отношение к связке 32А-25А. Прошел по стояку у 2/3 стоят на вводе 32А, у остальных 25А или же что-то маловменяемое полурассыповшееся. Родина реле напряжения здесь [url="http://www.electrik.org/forum/redirect.php?url=http://www.novatek-electro.com Да, я там смотрел. Просто решил уточнить: быть может на практике они себя не зарекомендовали? Или есть более удачное решение. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 4.3.2010 Пользователь №: 17580 ![]() |
Да уж...
Попробовал сегодня купить УЗО типа А - Legrand 0090 56. Только под заказ. Через 2 недели. ![]() Сообщение отредактировал Денис74 - 5.3.2010, 19:29 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 4.3.2010 Пользователь №: 17580 ![]() |
Интересные дела:
![]() Закупал провод ВВГ, сидел с микрометром, мерил, считал... Одна бухта 2.5 - по факту 2.1 Вторая бухта (видно, что провод другого завода) - по факту 2.3 Бухта 1.5 - по факту 1.3 Да уж, ставить АВ впритык по току, руководствуясь заводской этикеткой на бухте, нужно с большой осторожностью. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Цитата Просто решил уточнить: быть может на практике они себя не зарекомендовали? Или есть более удачное решение Зарекомендовали хорошо, у нас их часто проектные организации в проекты забивают. На Украине есть реле напряжение с контактом и на 80А (без контактора) в России не знаю, похожее на Новатек http://www.poligonspb.ru/ru-production-modul.html -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |