Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Оформление уже имеющейся линии (возможно ли).

Botanik
сообщение 27.2.2010, 6:44
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 38
Регистрация: 27.9.2009
Из: Ср. Урал
Пользователь №: 15678



Здравствуйте, уважаемые форумчане. Имеется проблема, которая досталась мне по "наследству". Дело вот в чем: на
нашем предприятии установлена ТП-6/0,4 кВ. Кабельной линией подключено помещение типа склада.
В последствии было продано. Теперь там пилорама. И еще умудрились подключиь туда-же "воздушку" другого субабонента. Проект на
подключение и акт допуска в экстплуатацию не оформлялись. По идее субабонентам необходимо заключить договора
прямой поставки эл.энергии с энергосбытовой организацией, но явно не хватает ключевых бумаг. При проверке
инспектором Госэнергонадзора факт подключения обеих линий всплыл. Пообещал наказать. Вопрос в том, как можно "разрулить" эту ситуацию?
Вернее, как начинать. По-моему, все начинается с проектов и тех. условий.
Заранее спасибо. С ответами возможна задержка, т.к. интернет у меня кривой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Глэн
сообщение 27.2.2010, 8:14
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 241
Регистрация: 20.11.2009
Пользователь №: 16285



начать надо с техусловий.


--------------------
слёзы восторга и восхищения от ускорения авто должны стекать по щекам горизонтально и попадать в уши!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Botanik
сообщение 1.3.2010, 8:42
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 38
Регистрация: 27.9.2009
Из: Ср. Урал
Пользователь №: 15678



Значит, с/абоненты должны запросить в нашей организации техусловия на подключение и выполнять проект на уже имеющуюся линию? Акт разграничения БП и ЭО уже имеется.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 1.3.2010, 8:56
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



надо начать с ту, где прописать, что надо оформить акт разгарничения. тогда понятно будет надзору к кому предъявлять претензии.
а сейчас - это юридически висит на основном предприятии.


--------------------
Нам фаза строить и жить помогает...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.3.2010, 20:51
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



делаете все как новое подклюение, только если мощность менее 100 кВт., то акта допуска Вам не получить


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KIVOK
сообщение 1.3.2010, 21:25
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 16.11.2008
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584



Все надо начинать с "ноля" и срок 1год с получения техусловий, а если не "вложитесь" в срок надо опять все с начало начинать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.3.2010, 0:08
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(KIVOK @ 1.3.2010, 21:25) *
Все надо начинать с "ноля" и срок 1год с получения техусловий, а если не "вложитесь" в срок надо опять все с начало начинать

не год, вроде 2, да и зависит от мощн. или напряжения точно не помню


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Botanik
сообщение 2.3.2010, 19:01
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 38
Регистрация: 27.9.2009
Из: Ср. Урал
Пользователь №: 15678



Итак, начинаем с техусловий, срок действия-2 года(п. 24 Правил технологического присоединения), где указываем об оформлении акта.
Цитата
только если мощность менее 100 кВт., то акта допуска Вам не получить

Насколько помню, при мощности мене 100 кВт требуется не акт допуска, а акт осмотра состояния энергопринимающих устройств?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 3.3.2010, 0:13
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



да, потребителя и сетевой организации


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Botanik
сообщение 6.3.2010, 5:37
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 38
Регистрация: 27.9.2009
Из: Ср. Урал
Пользователь №: 15678



Всем спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 11:41