проблемы с счетчиком СА4У - И672М , подключен через тр-ры тока, 1,5- дня отработал и встал.

Гость_Гость_Дмитрий_Электрик_*
сообщение 18.2.2010, 16:41
Сообщение #1





Гости






Запустили счетчик СА4У - И672М, проработал полтора дня и встал. Думаю немогло ли это произойти от скачков нагрузки, причина которых кран. В итоге диск невращается, от очередных скачков его подергивает вперед - назад. Сам пока проверить ничего немогу, на этом участке нужна бесперебойность эл снаб., но может у кого-нибудь есть предположения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimbas
сообщение 18.2.2010, 17:32
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 188
Регистрация: 25.7.2007
Пользователь №: 9079



вариантов много. Гайка подпятника ослабла и диск лег, счетным закусило, попало что то в зазор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость Гость Дмитрий Электр_*
сообщение 18.2.2010, 17:53
Сообщение #3





Гости






Спасибо проверю, у меня была мысль может один из тр-ров тока полетел. Ну в прочем тут на месте смотреть надо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 18.2.2010, 19:32
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1554
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Гость Гость Дмитрий Электр @ 18.2.2010, 16:53) *
Спасибо проверю, у меня была мысль может один из тр-ров тока полетел. Ну в прочем тут на месте смотреть надо.

Коллега dimbas, наверное, прав. Похоже на какое-то механическое повреждение самого счетчика. Если бы "гавкнул" один или два ТТ, то счетчик все равно крутился бы, но медленнее. Значит, или механика, или сгорели все три ТТ, или все три обмотки напряжения.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 18.2.2010, 19:48
Сообщение #5


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11189
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(mic61 @ 18.2.2010, 18:32) *
Значит, или механика, или сгорели все три ТТ, или все три обмотки напряжения.

Или активный мухлёж. Спец работает.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 18.2.2010, 19:53
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1554
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Roman D @ 18.2.2010, 18:48) *
Или активный мухлёж. Спец работает.

Полностью останавливать - слишком тупо. Тормозить надо. Ой, я этого не говорил... icon_eek.gif


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 18.2.2010, 20:59
Сообщение #7


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11189
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(mic61 @ 18.2.2010, 18:53) *
Ой, я этого не говорил... icon_eek.gif



Цитата
1,5- дня отработал и встал.

Есть подозрение в ошибке включения.

Сообщение отредактировал Roman D - 18.2.2010, 21:04


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 27.2.2010, 16:51
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2064
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Если счетчик нормально работал и внезапно остановился и при бросках нагрузки диск дергается вперед и потом немного назад, скорее всего заклинил счетный механизм. У СА4У-И672М последних 10-15 лет выпуска частая болезнь из-за применения пластмассовых шестеренок (раньше были латунные).
Маленькая шестеренка лопается между зубьев (увидеть можно в лупу), слишком тугая посадка на ось

Если руки растут из правильного места, можно заменить счетный механизм (взять из старого аналогичного счетчика, с латунными шестеренками).
Обычно пломбы госповерки на СА4У-И672 фуфельные, на стальной проволоке, можно аккуратно снять.
Пломба энергосн. организации. на клеммной крышке не мешает вскрытию корпуса счетчика.