Справедливо ли утверждение что компенсацию реактивной мощности (УКМ) на секции АВР для потребителей I категории ставить не рекомендуется т.к. при этом будет затруднен пуск автономного дизельгенератора. Генератор при запуске будет работать на компенсационную установку пока не сгорит!?
Уважаемые теоретики так ли это? Насколько я понимаю коэффициент мощности близкий к 1 у потребителя это хорошо для генератора, а низкий плохо. И как раз низкий cos может быть причиной незапуска генератора. Сообщение отредактировал ~Слава~ - 18.2.2010, 12:44 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
Справедливо ли утверждение что компенсацию реактивной мощности (УКМ) на секции АВР для потребителей I категории ставить не рекомендуется т.к. при этом будет затруднен пуск автономного дизельгенератора. Генератор при запуске будет работать на компенсационную установку пока не сгорит!? Уважаемые теоретики так ли это? Насколько я понимаю коэффициент мощности близкий к 1 у потребителя это хорошо для генератора, а низкий плохо. И как раз низкий cos может быть причиной незапуска генератора. По-моему, причина проблемы немного в другом. Из курса э/техники помнится, что активная мощность направлена от опережающего вектора напряжения к отстающему, а реактивная мощность - от большего вектора напряжения к меньшему. Если реактивная мощность, вырабатываемая генератором, будет больше мощности КРМ, то будет все ок. Если нет, то есть мнение, что "... образуется обратный ток. При этом на выходе дизель-генератора создается повышенное напряжение, воспринимаемое системой его управления как ошибка, и дизель-генератор отключается." Сообщение отредактировал DoctorGauss - 18.2.2010, 13:29 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 25.7.2007 Пользователь №: 9079 ![]() |
Если УКМ автоматическая, то никаких проблем не должно быть, она сама подключает столько реактивной мощности сколько требуется потребителям.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 ![]() |
По-моему, причина проблемы немного в другом. Из курса э/техники помнится, что активная мощность направлена от опережающего вектора напряжения к отстающему, а реактивная мощность - от большего вектора напряжения к меньшему. Если реактивная мощность, вырабатываемая генератором, будет больше мощности КРМ, то будет все ок. Если нет, то есть мнение, что "... образуется обратный ток. При этом на выходе дизель-генератора создается повышенное напряжение, воспринимаемое системой его управления как ошибка, и дизель-генератор отключается." Интересная статья.. Насколько понял возможно побороть потенциальную проблему при запуске ДГ временно (на время запуска) выводя УКМ в байпас. Правдя в таком случае вырастает полная потребляемая мощность и может сработать АВ на вводе к шине АВР. В нормативных доках прямого запрета на компенсацию РМ у потребителей I категории ничего не нашел. Если УКМ автоматическая, то никаких проблем не должно быть, она сама подключает столько реактивной мощности сколько требуется потребителям. УКМ автоматическая, но пользы от этого в данном случае не будет т.к. номинал ее 100кВар а компенсируется 92 кВар. Так что по расчету УКМ почти полностью загружена. Хотя это расчетные данные, думаю реально там будет меньше.. Сообщение отредактировал ~Слава~ - 18.2.2010, 15:32 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
Интересная статья.. Насколько понял возможно побороть потенциальную проблему при запуске ДГ временно (на время запуска) выводя УКМ в байпас. Правдя в таком случае вырастает полная потребляемая мощность и может сработать АВ на вводе к шине АВР. В нормативных доках прямого запрета на компенсацию РМ у потребителей I категории ничего не нашел. Может быть проблема для Вашего случая надуманная. Например, ДЭС находится в холодном резерве. При пропадании сети происходит запуск ДГУ. После выхода ДГУ на номинальные обороты происходит ее включение на шины питания потребителя. Есть нюанс - сразу набрасывать на ДГУ нагрузку 100% от ее номинальной мощности нельзя, можно не более 60-65%. Допустим, нагрузка составляла 60%. В первый момент времени реактивная мощность нагрузки оказывается нескомпенсированной, и ДГУ берет ее всю на себя. Потом отрабатывает система управления КРМ и повышает cosф на шинах питания, при этом отслеживая, чтобы не было перекомпенсации (cosф->1, при этом сохраняя знак "+"). Для генератора эквивалентная нагрузка (потребитель+КРМ) на шинах не является каким-то особенным (недопустимым) режимом, т.к. в этом случае вектор ЭДС генератора опережает (и больше по модулю) напряжение эквивалентной нагрузки. Система управления ДГУ снижает cosф вырабатываемой мощности. Дальше при набросе нагрузки до 100% рассуждения будут аналогичными. Вот как-то так. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 19.2.2010, 9:42 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 ![]() |
Может быть проблема для Вашего случая надуманная. Например, ДЭС находится в холодном резерве. При пропадании сети происходит запуск ДГУ. После выхода ДГУ на номинальные обороты происходит ее включение на шины питания потребителя. Есть нюанс - сразу набрасывать на ДГУ нагрузку 100% от ее номинальной мощности нельзя, можно не более 60-65%. Допустим, нагрузка составляла 60%. В первый момент времени реактивная мощность нагрузки оказывается нескомпенсированной, и ДГУ берет ее всю на себя. Потом отрабатывает система управления КРМ и повышает cosф на шинах питания, при этом отслеживая, чтобы не было перекомпенсации (cosф->1, при этом сохраняя знак "+"). Для генератора эквивалентная нагрузка (потребитель+КРМ) на шинах не является каким-то особенным (недопустимым) режимом, т.к. в этом случае вектор ЭДС генератора опережает (и больше по модулю) напряжение эквивалентной нагрузки. Система управления ДГУ снижает cosф вырабатываемой мощности. Дальше при набросе нагрузки до 100% рассуждения будут аналогичными. Вот как-то так. Логика есть, но не очень понятно как реализуется на практике наброс нагрузки не более 60% для потребителей I особой категории. Получается часть из них должна отключиться? Или необходимо поставить ИБП на всю нагрузку для I особой расчитанный на время запуска дизеля. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
Логика есть, но не очень понятно как реализуется на практике наброс нагрузки не более 60% для потребителей I особой категории. Получается часть из них должна отключиться? Или необходимо поставить ИБП на всю нагрузку для I особой расчитанный на время запуска дизеля. 1 способ: Разбивается нагрузка на группы и и выполняется поэтапный запуск. Реализуется с помощью контакторов и реле с выдержкой времени. 2 способ: выбрать ДГУ с запасом, чтобы 100% нагрузки не превышали 60% мощности ДГУ (но при этом надо учитывать, что длительная работа ДГУ с загрузкой ниже 30% нежелательна). На время перерыва электроснабжения критичных потребителей можно запитать от источников бесперебойного питания. В любом случае, надо исходить из требований бесперебойности 1 категории потребителей (с перерывом электроснабжения на время автоматического запуска ДГУ, бесперебойная работа). Сообщение отредактировал DoctorGauss - 20.2.2010, 17:03 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |