Да с этими КЗ-ОД одна мука была. Сидишь вдруг бах свет погас, потом АПВ и все нормально, вроде нечего не предвещало в хорошую погоду. Смотришь по приборам поврежденная фаза совпадает с установленным КЗ, и расстояние до ПС. Значит сработал КЗ. Искуственное Короткое пользы много не приносило. Хорошо что счас практически от них избавились.
Еще можно вспомнить ПСН -35 - предохранитель стреляющий наружный. То же пережиток прошлого. "Аппарат" защиты трансформатора. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Dmitry_G вцелом все правильно рассказал о работе комплекса "короткозамыкатель-отделитель."
Добавлю только, что эта "сладкая парочка" устанавливалась на т.н. отпаечных ПС потребителей (даже 1-й категории) вместо высоковольтного выключателя. Это, совместно с использованием переменного оперативного тока, сильно удешевляло строительство и эксплуатацию ПС данного типа. Существует, конечно, куча нюансов, связанных с текущей эксплуатацией, как первичного оборудования, так и устройств РЗА. Да и с заменой КЗ и ОД на выключатель (современные веяния) не все так просто. Если кому интересно, могу рассказать подробнее об этих ПС. Но вопрос был: чем отличается отделитель от разъединителя. Если иметь ввиду "мою" классификацию, то ничем. Отделитель - суть разъединитель. Отделитель отключается быстро (по сравнению с разъединителем), зато включается медленно, т.к. в процессе включения взводится (вручную) и его пружинный привод. Поэтому на ПС с ОД-КЗ трансформатор по стороне ВН включается линейным разъединителем при уже включенном ОД. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 5.2.2010 Из: Украина Пользователь №: 17222 ![]() |
Но вопрос был: чем отличается отделитель от разъединителя. Если иметь ввиду "мою" классификацию, то ничем. Отделитель - суть разъединитель. Отделитель отключается быстро (по сравнению с разъединителем), зато включается медленно, т.к. в процессе включения взводится (вручную) и его пружинный привод. Поэтому на ПС с ОД-КЗ трансформатор по стороне ВН включается линейным разъединителем при уже включенном ОД. Поддерживаю. http://ru.wikipedia.org/wiki/Отделитель |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11177 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Суть скорее в назначении, а не в принципе работы..
Тот и другой не отключает нагрузку. Разъединители во многих случаях работают с чисто ручным приводом. Отделитель, как правило, завязан в релейной защите. Задачи у них разные. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#25
|
Гости ![]() |
Dmitry_G, почему ВН можно коммутировать токи нагрузки до 400А ,а ток ХХ тр-рв только 8А
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
Dmitry_G, почему ВН можно коммутировать токи нагрузки до 400А ,а ток ХХ тр-рв только 8А Окуда такие требования? Ток ХХ какого тр-ра (номинал)?С ВНами не работал (если вы про ВНы с дугогасителями на ножах) ВНы бывают и на 630А...Вопрос что-то не очень понятен. -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |