![]() тороидальный трансформатор , Тороидальный сердечник |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() тороидальный трансформатор , Тороидальный сердечник |
![]()
Сообщение
#241
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...0794&st=120 посмотри фото, тор намотан по жосткай хорактеристике, певичка сверху вторичка. 1об 12мм2 люминь 2об 48мм2 люминь холостой ток по сети 0.5а.прет любым электродом .даже баластник нужен. напряжение 2 об 50в и отвод 60в тор должен оправдывать свои приимущества высоким кпд,ненадо загонять его в разные характеристики! в твоем случае пустоты которые ты не вырубил они сделали свое дело и+падающая хорактеристика обмотки раздельно. вот и результат. я говорил про пустоты в сердечнике ни кто не обротил внимания! 10А по сети получается 22кв он тянет и при этом сеть не просаживается чтото я с трудом верю при таком токе в холостом режиме сердечник будет огненый не дотронишся через час. транс должен гудеть со страшной силой,МОЖЕТ ЧТО НЕ ПРАВИЛЬНО МЕРИЕШЬ?? КЛЕЩИ .ТЕСТЕР. ни чево не пойму!!проверяй лучше. ![]() ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#242
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
я подозреваю что амперметер щитовой, и он на 5 ампер, посмотрите внизу лимба нет ли надписи 50/5?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#243
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 15.1.2010 Из: Красноярский край Пользователь №: 16914 ![]() |
я подозреваю что амперметер щитовой, и он на 5 ампер, посмотрите внизу лимба нет ли надписи 50/5? незнаю какой купил клещи мерил почти тоже самое и вышло такие же показатели по току на первичке при переключении по отводам на хх незню неохота головную боль зарабатывать ,а что если не вторичку а первичку на вторичку намотать опять подогнать 0.5 А 1А 1.5А и 2А кто подскажет если нельзя то подгоню по первичке на 4 отвода нормально будет 0.5 А 1А 1.5А и 2А на хх и сколько витков надо мотать в моем случае и надо ли делать отводы по вторичке |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#244
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 ![]() |
незнаю какой купил клещи мерил почти тоже самое и вышло такие же показатели по току на первичке при переключении по отводам на хх незню неохота головную боль зарабатывать ,а что если не вторичку а первичку на вторичку намотать опять подогнать 0.5 А 1А 1.5А и 2А кто подскажет если нельзя то подгоню по первичке на 4 отвода нормально будет 0.5 А 1А 1.5А и 2А на хх и сколько витков надо мотать в моем случае и надо ли делать отводы по вторичке нет! надо на первичку мотать .иначе ни чево не получится,доматывай первичку до 0.5-2а любой ток .и доматывай сверху первички вторичку. и все заработает!! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#245
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#246
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#247
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 15.1.2010 Из: Красноярский край Пользователь №: 16914 ![]() |
нет! надо на первичку мотать .иначе ни чево не получится,доматывай первичку до 0.5-2а любой ток .и доматывай сверху первички вторичку. и все заработает!! Вроде сейчас все понятно как и было первичку доматываю с 4мя отводами 0.5А 1А 1.5А 2А чтобы была возможность если сеть будет ниже 220в Вторичку отматываю и на первичку так вот сколько витков полжить на первичку в моем случае намотано 75 витков когда на первичке было по отводам от0.5А до 2А на вторичке было от61в до 65в на хх .Не охота всю сматывать грубая все таки Но если и стакими рамерами какие были она не грелась то должна получиться совсем не убиваемая |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#248
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 ![]() |
Вроде сейчас все понятно как и было первичку доматываю с 4мя отводами 0.5А 1А 1.5А 2А чтобы была возможность если сеть будет ниже 220в Вторичку отматываю и на первичку так вот сколько витков полжить на первичку в моем случае намотано 75 витков когда на первичке было по отводам от0.5А до 2А на вторичке было от61в до 65в на хх .Не охота всю сматывать грубая все таки Но если и стакими рамерами какие были она не грелась то должна получиться совсем не убиваемая чем больше намотаешь тем жоше связь меж обмотками.мотай хотябы половину! примерно так!! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#249
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 15.1.2010 Из: Красноярский край Пользователь №: 16914 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#250
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#251
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 15.1.2010 Из: Красноярский край Пользователь №: 16914 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#252
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 ![]() |
Пробую а по поводу отводв на первичке 0.5А 1А 1.5А 2 А хватит уменьшить ток без баластника? тут тяжело сказать хватит или нет все зависит ит толщины метала! нужно пробывать опытным путем. обычно переменку регулируют током.тоесть баластником. напряжением тяжело ,подобрать нужное напряжение для разных толщин метала чтоб дуга поджигалась и хорошо горела, и еше не обрывала процес сварки!!когда начнешь работать сам поймешь весь процес. например.для 3ки нужно одно напряжение .для 4ки другое. для тонкого и для толстого метала розные напряжения. с баластником проще взял самое большое напряжение только подбирай ток от самого большого до самого малого тока!!! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#253
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 15.1.2010 Из: Красноярский край Пользователь №: 16914 ![]() |
пойду перемотаю потом сообщу все промеры
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#254
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#255
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 15.1.2010 Из: Красноярский край Пользователь №: 16914 ![]() |
вот это правильно! перемотал по первичке 1А вторички 20витков на первичку на холостом ходе по первичке 1А на вторичке 60вольт ток по первичке не мерил а по вторичке при сварке напряжение садиться до 28-30 26 31 вольт как дуга А ток мерил клещами 125 А и держиться при сварке не скачет тройку прет четверку прет но мне не нравиться Завтра проверю в мастерской от щита хорошим кабелем с высокой 7кв мм как тот раз отпишусь но чует нос еще придется перематывать я ведь поверил на слово 1А сделал перемотаю сделаю наверно отводы 1А 2А 3А и 20 витков на место опять должно быть все нормально 1А буду 3кой варить атм 2а 3А 4кой только не знаю вытяну я 160 170 А Кто подскажет |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#256
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 ![]() |
перемотал по первичке 1А вторички 20витков на первичку на холостом ходе по первичке 1А на вторичке 60вольт ток по первичке не мерил а по вторичке при сварке напряжение садиться до 28-30 26 31 вольт как дуга А ток мерил клещами 125 А и держиться при сварке не скачет тройку прет четверку прет но мне не нравиться Завтра проверю в мастерской от щита хорошим кабелем с высокой 7кв мм как тот раз отпишусь но чует нос еще придется перематывать я ведь поверил на слово 1А сделал перемотаю сделаю наверно отводы 1А 2А 3А и 20 витков на место опять должно быть все нормально 1А буду 3кой варить атм 2а 3А 4кой только не знаю вытяну я 160 170 А Кто подскажет вот теперь работает все верно! я же написал подбирать опытным путем. 60в для поджига дуги 28-31в горение дуги. хорошего качества от переменки всеравно не добьешся,увеличишь напряжение на вторичке увеличится ток - вся арифметика!! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#257
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 12.2.2010 Пользователь №: 17326 ![]() |
вот теперь работает все верно! я же написал подбирать опытным путем. 60в для поджига дуги 28-31в горение дуги. хорошего качества от переменки всеравно не добьешся,увеличишь напряжение на вторичке увеличится ток - вся арифметика!! позволю себе поправить. с увеличением напряжения вторички, увеличется ток по первичной стороне во время сварки, а на вторичке ток несколько снизится. потому что ток зависит от коэфициента трансформации. уважаемый колобок, я прав? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#258
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 15.1.2010 Из: Красноярский край Пользователь №: 16914 ![]() |
вот теперь работает все верно! я же написал подбирать опытным путем. 60в для поджига дуги 28-31в горение дуги. хорошего качества от переменки всеравно не добьешся,увеличишь напряжение на вторичке увеличится ток - вся арифметика!! Сегодня проверил вмастерской опять от щита подводка с высокой 7мм2 на первичке 1А на вторичке 60 вольт при сварке также скачет от 28- 32- 33 вольт ток на вторичке 125А при сварке не скачет трйкой варить хорошо четверку мало ампер вечером опять отматаю вторичку сделаю отвода по первичке 1.5 А 2А 3А может ивытяну на 4ку потом напишу |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#259
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 ![]() |
позволю себе поправить. с увеличением напряжения вторички, увеличется ток по первичной стороне во время сварки, а на вторичке ток несколько снизится. потому что ток зависит от коэфициента трансформации. уважаемый колобок, я прав? да без проблем! когда собирешь полуавтомат промереешь ток на вторичке при напряжении 28в и при напряжении 18в и глянешь где ток больше при большем напряжении или при меньшем!!! первичку не берем кф тр неберем,когда разбирешся поговорим про енти дела. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#260
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 12.2.2010 Пользователь №: 17326 ![]() |
да без проблем! когда собирешь полуавтомат промереешь ток на вторичке при напряжении 28в и при напряжении 18в и глянешь где ток больше при большем напряжении или при меньшем!!! первичку не берем кф тр неберем,когда разбирешся поговорим про енти дела. ![]() ну это в полуавтомате, там где комутация по первичке! я это знаю, там коэфициэнт трансформации остается всегда одинаковый, а а чем выше напряжение тем выше и ток в первичке, сответственно и ток на вторичке тоже выше. я только сейчас понял, ведь в конкретном случае у калины комутация по первичке, потому твое высказывание правильное. а я имел ввиду, что когда первичка неизменна без выводов, а на вторичке чем больше вольт, тем менше ток. пример, это короткое замыкание вторички на точечной сварке, там где несколько витков и пару вольт ток будет больше 1000а, а на таком же трансе с той же первичкой но с 60 вольтами на вторичке при коротком замыкании будет примерно 250-300а. здесь все зависит от коэфициента трансформации. потому может немного бредовая мысль. но можно на вторичке зделать 40-45 в и плюс вольтодобавка для поджига или выпрямитель с удвоителем напряжения. тем самым мы увеличим коэфициент трансформации и ток на вторичке станет больше, хватит на 4 электрод. еще одним плюсом будет то что потребление электроэнергии несколько снизится, потому что по первичке будет несколько менший ток при сварке. тут я правильно мыслю? |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.7.2025, 21:45 |
|
![]() |