допустимая мощность

Гость_мишаня999_*
сообщение 10.2.2010, 18:08
Сообщение #1





Гости






всем добрый вечер! имеем кабель АВВГ 4х70 , на какую максимальную мощность он рассчитан и какой ампераж должен быть у вводного автомата? какие автоматические выключатели с номинальным током>150 имеют наименьшие габариты?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 10.2.2010, 18:15
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Допустимый ток можно посмотреть в таблицах с учётом способа прокладки. Мощность посчитать исходя из известного только Вам напряжения. Ампераж вводного автомата не всегда выбирается исходя из сечения кабеля...
Попробуйте конкретизировать вопрос, помогает.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость Egor_*
сообщение 10.2.2010, 20:28
Сообщение #3





Гости






140A.нагрузка ~ 50-52кВт,(380в)поставил автомат на 160A (IEK) разм.100х120 пока работает
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость Egor_*
сообщение 10.2.2010, 20:36
Сообщение #4





Гости






Sorry.. автомат разм-120х120 ВА88-33
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_мишаня999_*
сообщение 11.2.2010, 17:13
Сообщение #5





Гости






Цитата(Гость Egor @ 10.2.2010, 20:28) *
140A.нагрузка ~ 50-52кВт,(380в)поставил автомат на 160A (IEK) разм.100х120 пока работает

в поиске нашел два вида таблиц. http://www.esnab.ru/select_d.htm http://www.eti.su/articles/kabel-i-provod/...-provod_32.html какая из них верна а то получается по одной из них для 70мм2 51кВ а по второй 92кВ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 11.2.2010, 17:53
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Ориентируйтесь на таблицы ПУЭ, для 4*70 - 140А (92кВт), а теперь ещё можно учесть потери при известной длине и уменьшить величину нагрузки...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
бармалей
сообщение 11.2.2010, 18:05
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 398
Регистрация: 19.11.2009
Из: СПб
Пользователь №: 16269



а если еще точнее, то сечение кабеля выбирается также из расчетов токов кз, что также влияет на номинал и уставку автомата
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость Egor_*
сообщение 11.2.2010, 18:40
Сообщение #8





Гости






90кВт-согласен... если кабель с бумажной пропитанной маслоканифольной изоляцией
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_мишаня999_*
сообщение 12.2.2010, 10:20
Сообщение #9





Гости






всем спасибо за советы. возник еще один маленький вопросик а какую максимальную мощность можно пропускать через трехфазный счетчик меркурий 230 напрямую без трансформаторов тока?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 12.2.2010, 10:51
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Может стоит заглянуть в паспортные данные конкретного счётчика?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Глэн
сообщение 12.2.2010, 14:47
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 241
Регистрация: 20.11.2009
Пользователь №: 16285



ведь даже на самом счётчике пишут какой максимальный ток через него можно пропустить...
а если ещё установить трансформаторы тока, то тут границы 5 А счётчика весьма раширяются, а если установить трансформаторы напряжения, то учёт можно организовать по высокой стороне...


--------------------
слёзы восторга и восхищения от ускорения авто должны стекать по щекам горизонтально и попадать в уши!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olechka
сообщение 14.2.2010, 23:25
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 3.2.2010
Пользователь №: 17196



Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, новичку...
Вопрос такой: какими документами или нормативами регламентируется максимальная мощность потребления в случае, если ввод в дом однофазный? Или ничем не регламентируется? Вроде, где-то встречала ссылку, но найти не могу...
Подскажите, плиз...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения