#21
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 20.1.2009 Из: Кашира Пользователь №: 13194 ![]() |
вот это демагОООгия)))))
![]() ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 20.1.2009 Из: Кашира Пользователь №: 13194 ![]() |
что значит для лучшего срабатывания защиты?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 10.2.2010 Пользователь №: 17297 ![]() |
А как Вам такое:
Заземление-основной элемент безопасности. Но не все так просто. При определенном стечении обстоятельств, устройство качественного повторного заземления, может привести к весьма печальным последствиям. Многое зависит от состояния сетей. 1. Если настоящий ноль идет к дому извне ( у нас используются системы электроснабжения с глухозаземлённой нейтралью и кабель имеет 4 жилы ), то дополнительное заземление в доме может убить трансформатор на подстанции (например, во время грозы) А это уже счет на миллионы рублей по нынешним . Поэтому, по правилам устройства электроустановок (ПУЭ) и правилам техники безопасности (ПТБ), где, как известно, каждая страница написана кровью, заземление нуля со стороны потребителя категорически запрещено! ( тут непонятно, ведь не воздушка, а в земле кабель ?) 2. в сетях до 1000 вольт с заземленной нейтралью заземление не используется, поскольку неэффективно, то есть, его часто невозможно организовать по всем правилам. В таких случаях выход один, УЗО. 3. жилые дома, года постройки до 2000, вообще не предусматривают контура заземления, а используют защитное зануление 4. а) Никто не захочет стать единственным заземлителем для всей ВЛ, не считая трансформатора. ваш ноль при такой аварии станет общим для всех потребителей и создаст в вашем кабеле большой ток и хорошую зону растекания. б) Уравнивание потенциалов объединением защитного, заземляющего проводников и стальных труб коммуникаций одного здания, замкнёт на себя блуждающие токи и утечки всех соседних домов, что без земли, а при авариях и отгорание заземляющей шины. г) В случае простого заземления с обеих сторон кабеля в замкнутой электрической цепи, между зданиями и ТП, могут возникнуть нежелательные уравнивающие токи и/или паразитные наводки. Захотелось 3 фазы и третий защитный РЕ в розетках, в отдельной квартире многоэтажки. И кабель уже подведён с ВРУ по TN-C-S (ВВГ 5 х 4,0), и счётчик стоит. А разводку на розетки боюсь делать, ведь повторного заземления и системы уравнивания потенциалов в ВРУ нет. Помогите разобраться и что делать ! ! ! Сообщение отредактировал savelij - 10.2.2010, 18:28 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Первое. О применении красного цвета шрифта прочтите в Правилах.
Второе. Откуда взята информация по пунктам 1-4? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 10.2.2010 Пользователь №: 17297 ![]() |
Первое. О применении красного цвета шрифта прочтите в Правилах. (удалите красный в форматировании и нет проблем)
Второе. Откуда взята информация по пунктам 1-4? (читаем внимательнее, п.1 : ПУЭ, ПТБ, а п.4 где-то вычитал) Кто опровергнет? можно по пунктам. У кого 3 фазы и третий защитный РЕ в розетках, в отдельной квартире многоэтажки? Кабель уже подведён с ВРУ по TN-C-S (ВВГ 5 х 4,0), и счётчик стоит. А разводку на розетки боюсь делать, ведь повторного заземления и системы уравнивания потенциалов в ВРУ нет. Помогите разобраться и что делать ! ! ! -------------------- спаси и заземли |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Первое. Вы намерены спорить о применении Правил форума? ( не рекомендую, имхо)
Второе. Все четыре пункта присутствуют в Вашем сообщении (четвёртый с подпунктами)... попробуйте читать, что пишете. Чтобы упростить задачу, укажите пожалуйста, какие именно пункты ПУЭ приводились в предыдущем сообщении, ибо Вы так витиевато описали запреты своими словами, что трудно узнать даже разделы. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Захотелось 3 фазы и третий защитный РЕ в розетках, в отдельной квартире многоэтажки. И кабель уже подведён с ВРУ по TN-C-S (ВВГ 5 х 4,0), и счётчик стоит. А разводку на розетки боюсь делать, ведь повторного заземления и системы уравнивания потенциалов в ВРУ нет. Помогите разобраться и что делать ! ! ! Либо ничего (т.е. ТТ), либо "землю" для всго дома, либо свой провод от ТП ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 10.2.2010 Пользователь №: 17297 ![]() |
Не знаком с ПУЭ (там всё кровью пишут). Да и не электрик я. Вопросы "чайника" не просты оказались?
Заранее благодарен за советы. ТП находится не очень далеко от моего ВРУ и сопротивление между вбитым контуром и нолем будет крайне мало. без проекта, но со знакомым электриком: 1. Вбить контур, обварить, и приварить к щиту ВРУ (или рядом с нулевой заземляющую шинку добавить). 2. Привариться к отоплению и воде и так-же к щиту (с трубой газа как? изолирующей вставки на вводе нет. ) Кто контур этот сделал, никто и не узнает. Лишь бы соседи, коснувшишь крана, не сварились в своей ванной. 3. Обойтись одним 3-фазн. дифавтоматом УЗО на розетки, точно не достаточно? 4. Может контур требовать у упр. компании, ведь у меня трёхфазное эл. снабжение квартиры по проекту, и потратился изрядно. У кого 3 фазы и третий защитный РЕ в розетках, в отдельной квартире многоэтажки? -------------------------------------------------------------------------------------------------------- спаси и заземли Сообщение отредактировал девятый F - 12.2.2010, 20:11 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Не знаком с ПУЭ (там всё кровью пишут). не пишут, а написано (не Ленины же пуэ пишут ![]() по п.4 - замудохаетесь требовать, а по остальным пунктам - вперед! -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 10.2.2010 Пользователь №: 17297 ![]() |
Неуже-ли, ни у кого нет, в отдельной квартире многоэтажки 3 фаз и третьего защитного РЕ в розетках ?
Всё-же, Вбить и Приварить (а как же запреты в перврм сообщении ?) Что предпринять - то ? -------------------- спаси и заземли |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Товарисч, вы читали предыдущий пост?
С первым постом и у вас, аднака, разные ситуации, или типа как? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
Гость_Гость_девятый F_*_* |
![]()
Сообщение
#32
|
Гости ![]() |
haramamburu : предлагает Вбить, Привариться..и к газу, Обойтись УЗО.
по п.4 : ПУЭ 1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. (может потребовать ?) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
А чем запитан Ваш дом. По ПУЭ 1.7.109.7и металлическая оболочка бронированного кабеля может служить единственным заземлителем (КЛ не менее 2). В моей квартире эл. плита и на кухне розетки с з/к. Со щитовой в этажный щиток приходят 4*АПВ 1*70. Получается совмещенный PEN проводник. В ЭЩ происходит разделение на РЕ и N. Да и сам ЭЩ заземлен (занулен) совмещенным PEN проводником. Причем вероятность потери нуля гораздо больше, чем в Вашем случае при прокладке отдельной КЛ со щитовой до Вашего ВРУ. Поставте УЗО хоть на каждую розетку для безопасности. А если боитесь обрыва нуля, то чтобы бытовые приборы из строя не вышли, примените реле напряжения. Удачи.
Сообщение отредактировал ЛЕША - 14.2.2010, 4:40 |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#34
|
Гости ![]() |
... металлическая оболочка бронированного кабеля может служить единственным заземлителем (КЛ не менее 2). ... на кухне розетки с з/к. с совмещенным PEN проводником. В ЭЩ происходит разделение на РЕ и N. и сам ЭЩ заземлен (занулен) совмещенным PEN проводником. ... в Вашем случае при прокладке отдельной КЛ со щитовой до Вашего ВРУ. ... если боитесь обрыва нуля. 1. Да, наверное, оболочка брони и есть заземлитель. 2. Если к Вам, в этажный щиток приходят 4*АПВ.. (N и 3 фазы) с щитовой, то разделение на РЕ и N происходит у Вас в этажном щите (нарушение?) ![]() 3. У меня отдельная КЛ (N, PE и 3 фазы) с ВРУ до квартиры. 4. Больше боюсь незаземлённых тепло - водо - газовых труб, оплётки кабеля к телевизору, оплёток кабелей от тарелок, что на крыше. (телефон и витая пара сетки, наверное, отделяются от земли в модеме и сетевой карте трансформаторами ? ? ) ![]() Если оболочка брони и есть заземлитель, можно смело вбить и приварить к щиту ВРУ нормальный контур ? ? ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
[quote name='Гость' date='16.2.2010, 21:34' post='124542']
Если к Вам, в этажный щиток приходят 4*АПВ.. (N и 3 фазы) с щитовой, то разделение на РЕ и N происходит у Вас в этажном щите (нарушение?) Нет, сие не является нарушением. Это система TN-C-S. ПУЭ гл.1.7. По совмещенным РЕN - ПУЭ 1.7.131-135 3. У меня отдельная КЛ (N, PE и 3 фазы) с ВРУ до квартиры. 4. Больше боюсь незаземлённых тепло - водо - газовых труб По идее данные трубопроводы д.б присоединены к системе уравнивания потенциалов (шина РЕ в ВРУ) Если оболочка брони и есть заземлитель, можно смело вбить и приварить к щиту ВРУ нормальный контур ? Да запросто, только согласований много. Удачи!. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#36
|
Гости ![]() |
Думаю, всё-же, нарушение в этажном щитке разделять (1.7.131) только в ВРУ.
У меня разделение в ВРУ, но в ВРУ нет ни контура ни уравнивания и в щите таких шин нет. боюсь незаземлённых тепло - водо - газовых труб, оплётки кабеля к телевизору, оплёток кабелей от тарелок, что на крыше. (телефон и витая пара сетки, наверное, отделяются от земли в модеме и сетевой карте трансформаторами ? ? ) Если оболочка брони и есть заземлитель, можно смело вбить и приварить к щиту ВРУ нормальный контур ? Да запросто, только согласований много. Удачи!. То-же, к этому прихожу, надо Вбить и пусть приваривают. На какие пункты ПУЭ ссылаться ? Дополните : (1.7.102, 1.7.82-83...) ? |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |