заземление зануление , возникла проблема |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
заземление зануление , возникла проблема |
10.2.2010, 13:27
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 10.2.2010 Пользователь №: 17294 |
Помогите разобраться а то 3-й день не сплю всю голову сломал.
Проблема такая: Здание 2 этажа сталинка , питание 380 , контур заземления, оборудование 3ф двигатели, и 1ф потребители . Суть : между землёй-нолём и отоплением существует напряжение от 11 до 36 В при замыкании возникает искра ток через перемычку до 7 А!!! При обесточивание здания никаких симптомов болезни не наблюдается. При последовательном подключении потребителей и напряжение и ток растут. Энергокомпания говорит что проблема с нашей стороны. Мои предположения : плохой ноль, плохая земля (клещи показывают что сток на землю 3 А)возможно из-за морозов. Плиз помогите, кто чем может зы нагрузка по фазам 50А 55А 51А Сообщение отредактировал grek7412 - 10.2.2010, 13:39 |
|
|
grek7412 заземление зануление 10.2.2010, 13:27
ЛЕША [quote name='grek7412' date='10.2.2010... 10.2.2010, 14:31
grek7412 Трубы не присоеденены. А замер заземления проводил... 10.2.2010, 15:28
Гость_grek7412_* Провел следующий опыт: обесточил все здание включа... 10.2.2010, 19:06
haramamburu Цитата(grek7412 @ 10.2.2010, 13:27) между... 10.2.2010, 21:13
grek7412 система - TN-C земля(контур ЗУ) и ноль соеденены б... 10.2.2010, 21:58
haramamburu А длина от транса и сечение подводимых проводов, е... 11.2.2010, 10:56
grek7412 В общем проблема разрешилась. Всё дело действитель... 11.2.2010, 15:20
Гость Цитата(grek7412 @ 11.2.2010, 15:20) пойду... 16.2.2010, 21:57![]() ![]() |
|