~Слава~
сообщение 17.1.2010, 20:33
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



КЛ 0,4кВ и 10кВ проложены в непроходных кабельных каналах. По трассе пересечка с существующей асфальтовой автомобильной дорогой. Необходимо сделать прокол под дорогой. Коллеги подскажите кто сталкивался что необходимо отразить в проекте? Как правильно нарисовать узел перехода из кабельного канала в прокол под дорогой? Какие работы включать в ведомость? В типовых проектах ничего не нашел.. А вообще возможен ли прокол в случае с непроходными кабельными каналами?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
staripan
сообщение 18.1.2010, 13:11
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 64
Регистрация: 21.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 6876



А как там кабельный канал тоже под дорогой идёт ? или подхлдит к полотну дороги и обрывается ?
Если кабельного канала под дорогой нет, я, обычно указываю : выноской - рабочий котлован, и с другой стороны полотна дороги - приёмный котлован а ан самом переходе пишу на выноске - закрытый переход ( по-моему он так и в сметах и проходит )


--------------------
Пишите
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
~Слава~
сообщение 18.1.2010, 17:39
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Цитата(staripan @ 18.1.2010, 13:11) *
А как там кабельный канал тоже под дорогой идёт ?

Кабельный канал проектируемый. Пока довел до дороги. На расстоянии 5,8м от края дороги с двух сторон нарисовал котлован.


Цитата(staripan @ 18.1.2010, 13:11) *
- закрытый переход ( по-моему он так и в сметах и проходит )

Имеется в виду монтаж закрытым способом (прокол)?

А нужен ли профиль прокола в проекте?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
бармалей
сообщение 27.1.2010, 10:28
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 398
Регистрация: 19.11.2009
Из: СПб
Пользователь №: 16269



я обычно даю чертеж плана и профиля прокола. На профиле указываю рабочий котлован и приемный, отметки земли, привязки к оси дороги, привязки к пересекающимся инженерным коммуникациям, обозначение труб по ГОСТ, указываю какой кабель (марка, сечение, количество) затягиваю в трубу, количество проколов, а также на профиле наношу геологию
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.1.2010, 11:27
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18034
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Всё аналогично. Только на профиле трассы котлованы не указывал. Уже есть траншея обоих сторон. В ведомость работы не включаю. Для осмечивания получаю коммерческое предложение от организации производящей такие работы. Если нужны котлованы, там включат. Один экземпляр - в приложения, другой - сметчикам.

Сообщение отредактировал Олега - 27.1.2010, 11:29
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
~Слава~
сообщение 27.1.2010, 14:40
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Цитата(Олега @ 27.1.2010, 11:27) *
В ведомость работы не включаю. Для осмечивания получаю коммерческое предложение от организации производящей такие работы. Если нужны котлованы, там включат. Один экземпляр - в приложения, другой - сметчикам.


А почему в ведомость работ не включаете?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.1.2010, 18:00
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18034
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



По аналогии с использованием в проекте укомплектованных щитов. Зачем расписывать то, что выполняется сторонней организацией? Они пусть и расписывают все свои работы, им виднее что потребуется. И Вам работы малопонятны и сметчику меньше канители (вашему).
ПС. В ведомости ссылка на ком.предложение и все.

Сообщение отредактировал Олега - 27.1.2010, 18:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
~Слава~
сообщение 27.1.2010, 21:33
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Всем спасибо за ответы!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения