23.1.2010, 19:30
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 20.1.2009 Из: Кашира Пользователь №: 13194 |
на 1-комн. квартиру на кухне будет эл. чайник, стиралка, посудомойка и микроволновка. я вот думаю 4 по меди кинуть. а автомат на сколько?
|
|
|
|
|
23.1.2010, 19:51
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 23.11.2009 Из: Севастополь Пользователь №: 16311 |
Вопрос не совсем понятен, 4 - это сечение? Автомат можно на 20А кинуть (все вместе не потянет, но учитывая неодновременность нагрузок, пойдет). Если общий автомат в щитке на 16 А стоит и нет возможности заменить его, кухонный ставьте на 16 А.
|
|
|
23.1.2010, 20:36
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Или пару групп 3*2,5, каждая под АВ 16А. Распределите нагрузку по группам на своё усмотрение (исходя из режимов пользования).
Пример. 1. СМ + ПММ, при поочерёдном пользовании. 2. СВЧ + чайник, при определённых условиях могут работать одновременно. Естественно, не стоит забывать об ограничении на квартиру, то есть про номинал вводного автомата. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
26.1.2010, 10:39
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 20.1.2009 Из: Кашира Пользователь №: 13194 |
в этой квартире (1=комн.) будет 1 группа освещения, 1 группа розетки комнаты(3 шт.)(ВВГнг 2,5) и розетки кухни (ВВГнг 4).помогите собрать щиток с номиналами автоматов/да,и вводной будет 6 квадрат. Спасибо.
Сообщение отредактировал Johnny - 26.1.2010, 11:04 |
|
|
|
|
26.1.2010, 11:13
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 26.11.2009 Из: Тамбовская обл Пользователь №: 16352 |
Назовите примерные мощности нагрузок и количество денежных средств,которые ВЫ готовы потратить на щит.Если на глаз,то примерно так-освещение-10А,характеристика автомата B;розетки-16А,автомат группы В под защитой УЗО 30ма/25А;кухня-16А,автомт группы С под защитой УЗО 30ма/25А;вводной автомат на 20-25 А группы С.
-------------------- Делов на копейку...
|
|
|
26.1.2010, 11:14
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 20.1.2009 Из: Кашира Пользователь №: 13194 |
не будет никаких узо. кабель 2-х жильный.
|
|
|
26.1.2010, 11:36
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата будет 1 группа освещения, 1 группа розетки комнаты(3 шт.)(ВВГнг 2,5) и розетки кухни (ВВГнг 4) - одна гр. освещения 1,5 мм2 АВ 10А - одна гр. розетки комнаты 2,5 мм2 АВ 16А - одна гр. розетки кухни 2,5 мм2 АВ 16А или две гр. розетки кухни и каждая под АВ 16А - вводной автомат в соответствии выделенной на квартиру мощностью (м.б 20-25А ?) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
|
26.1.2010, 14:36
Сообщение
#8
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 20.1.2009 Из: Кашира Пользователь №: 13194 |
|
|
|
26.1.2010, 15:12
Сообщение
#9
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
не будет никаких узо. кабель 2-х жильный. Это обоснование причины неустановки УЗО или просто, как факт? вот так можно?)) есть пожелания? Блин! Вы читаете, что Вам пишут? Или только писатель? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
26.1.2010, 16:34
Сообщение
#10
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 20.1.2009 Из: Кашира Пользователь №: 13194 |
а узо ставить на кухонную группу так?
|
|
|
|
|
26.1.2010, 17:03
Сообщение
#11
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Можно ставить только на розетки мокрых зон, можно на все розетки, можно ставить на всю квартиру...Можно не ставить совсем, ибо Ваша безопасность, это Ваше личное дело.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
26.1.2010, 19:16
Сообщение
#12
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 20.1.2009 Из: Кашира Пользователь №: 13194 |
их только недавно ставить начали, раньше и без них обходились.
вы мне посоветуйте тогда вашу версию сборки щита на схеме |
|
|
26.1.2010, 19:53
Сообщение
#13
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Исходя из представленной картинки, можно заключить, что Вас устроит бюджетный вариант. Тогда, после вводного автомата АВ С20А (или С25А) установить УЗО 40/0,03, а после него 4 АВ: С16Ах3шт, С10А.
ЗЫ. Характеристика "С" выбрана исходя из доступности. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
26.1.2010, 22:37
Сообщение
#14
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 20.1.2009 Из: Кашира Пользователь №: 13194 |
а как будет выглядеть схематично коммутация? что куда подсоединять наглядно
|
|
|
26.1.2010, 22:48
Сообщение
#15
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 |
Цитата я вот думаю 4 по меди кинуть. а автомат на сколько? В-32 ставь -.. наверное не ошибешся! Для такого сечения это самый раз
|
|
|
26.1.2010, 23:00
Сообщение
#16
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
26.1.2010, 23:32
Сообщение
#17
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 |
УЗО... ставится тогда когда невозможно надежно заземлить корпус электроприемника. В электроприпорах имеющих конденсаторы от создоваемых помех, это УЗО будет" ложно" срабатывать. Если есть возможность , то лучше заземлите через заземляющий "щтырек" электоприемники. ..УЗО надо ствить с "умом"..
|
|
|
27.1.2010, 0:12
Сообщение
#18
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 20.1.2009 Из: Кашира Пользователь №: 13194 |
в том то и дело потом потратишь около 1000 р на это узо и щелкать начнеть
|
|
|
27.1.2010, 0:13
Сообщение
#19
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата УЗО надо ствить с "умом" Это точно. А в остальной части выводы прямо противоречат рекомендациям по применению УЗО в действующем жилом фонде (читай "с двухпроводкой")
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
![]() ![]() |
|