Приветствую! Не хочу создавать тему и не нашел более подходящей ,чем эта!
Есть такая схемка. Пожалуйста, скажите, правильно ли сделано подключение резервного питания (заодно, если не лень, оцените и всю схему). Переключение с основного питания будет ручным. Вот какие вопросы возникли: 1.Стоит ли заменять перекидной рубильник на переключатель с тремя положениями (сеть-отключено-генератор).Если да, то дайте , пожалуйста, ссылку на какую-нибудь модель... 2.Генератор предназначен на 5,2КВт - что будет, если нагрузка будет более 5КВт?.. Извините, если вопросы слишком глупыми показались. Просто почти никогда не сталкивался с ДГУ. Спасибо большое! |
![]() |
|
|
Гость_Андрей В_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
большая просьба помочь
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
большая просьба помочь так схему выкладывайте в удобочитаемом виде -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 25.7.2007 Пользователь №: 9079 ![]() |
1. На такие токи можно и пакетник поставить например серии 4G или советские поискать ПП, ПВ
2. Смотрите документацию на ДГУ какую перегрузку она обеспечит без проблем. (я думаю не более 10%) Если дальше будете нагружать будет падать напряжение и частота. По поводу всей схемы: как то не понятно нарисовано, приходит 3фазы на весь щит ЩР1 потом одна фаза идет через рубильник и снова на садится на те же шины ЩР1. Раздельно нарисуйте что питатеся от двух источников что от одного. |
![]() |
|
|
Гость_Андрей В_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
![]() вот в более удобном виде картину вставил. по схеме - теперь после вводного УЗО L1 и L2 идут сразу на шину в щит, а L3 (соответственно потребители на этой фазе будут иметь резервное питание в качестве ДГУ) идет на перекидной рубильник и далее опять в щит. Жду ваших комментариев! Спасибо |
![]() |
|
Гость_Андрей В_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Подскажите, пожалуйста, надо ли делать "отпайку" после вводного УЗО на перекидной рубльник (переключатель на ДГУ) ?
А то получается, что в штатном режиме на нулевую шину приходит два "ноля"... Спасибо за помощь. Также с удовольствием выслушаю замечания по всей схеме |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Может есть смысл перекидной рубильник ставить до первого УЗО?
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 23.11.2009 Из: Севастополь Пользователь №: 16311 ![]() |
ОПН как я понимаю - ограничители перенапряжений?
|
![]() |
|
Гость_Андрей В_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Да, ОПН - это ограничители.
А почему стоит до УЗО, а не после? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата А почему стоит до УЗО, а не после? Если этот вопрос о переключателе, то установив его таким образом, чтобы неподвижные контакты подключались к источникам (ДГУ и выход счётчика), а подвижные ко входу УЗО, исключается одновременное подключение проводников от разных источников. ИМХО
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
На схеме потребители которые нужно резервировать посредством ДГУ, выделил бы в отдельную сборку (например на схеме в левую часть) Графически в схеме , обозначил разрыв рабочего нуля щитка ШР1 . Т.е. на эту группу потребителей ноль может подаваться либо от питающей сети, либо только от ДГУ посредством перекидного рубильника . Мне кажется так будет корректней ,дабы избежать накладки работы генератора на питающую сеть (при возобновлении подачи питания последней).
На группы розеток поставил бы не общее УЗО а на каждую группу свой диф.автомат. При питании потребителй от ДГУ на щитах ШР2,ШР3 будет приходить одна фаза от ДГУ- это так задумано ? А при возобновлении питания ? Есть ли там трехфазные потребители ? |
![]() |
|
Гость_Андрей В_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Гость, спасибо за помощь!
Да , я перенесу потребителей резервного питания в одно место и по Вашему совету сделаю отдельную нулевую шину для них! В ЩР2 и ЩР3 также будут потребители резервного питания (только однофазные!) , поэтому, думаю, верно будет, если прокину отдельный провод от нулевой шины резервных потребителей ЩР1 к аналогичной шине остальных щитов - это будет правильное решение? "При питании потребителей от ДГУ на щитах ШР2,ШР3 будет приходить одна фаза от ДГУ- это так задумано ?" - более корректно если, то одна фаза (L3) будет иметь резерв от ДГУ. Получается, что в штатном режиме ноль для потребителей фаз L1,L2 щитов ЩР2 и ЩР3 будет в магистральном кабеле 5х4, а для потребителей фазы L3 - на отдельном проводе 1х4. Тоже самое будет и в аварийном случае (при использовании ДГУ), только L1,L2 не будут работать. УЗО менять на дифы не буду. Правильны ли мои "умозаключения"? Большое спасибо всем за помощь. |
![]() |
|
Гость_Андрей В_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
Я изменил схемку. Посмотрите, пожалуйста, правильно ли сделал? Я имею в виду ввод резерва.
![]() ![]() Можно ли поступать так с нулем? Во второй щит я тащил 2 ноля - один основной, и второй для потребителей фазы L3. Эти ноли потом перед вводным УЗО основного питания объединяются. Спасибо! |
![]() |
|