Была тп на 250кВА. Хотим произвести реконструкцию на 400 кВА. При этом меняется все оборудование или только трансформаторы???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Alex_
сообщение 23.1.2010, 22:59
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 428
Регистрация: 23.2.2009
Из: МО
Пользователь №: 13555



Защита по стороне 10 кВ (вставки либо уставки РЗА), защита по низкой стороне (вставки или автоматы), ТТ, шины, рубильники, если не проходят по току.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
buvial1
сообщение 27.1.2010, 21:20
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 106
Регистрация: 25.10.2009
Пользователь №: 15973



Цитата(evgeniy_ch @ 23.1.2010, 22:21) *
Была тп на 250кВА. Хотим произвести реконструкцию на 400 кВА. При этом меняется все оборудование или только трансформаторы???

Кроме технических вопросов, вылезет куча организационных, как то: перезаключение договора с ЭСО, поиск организации которая всё это испытает после монтажа (если нет своей лаборатории) и т.д....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 27.1.2010, 23:57
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23083
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



если меняете значит идет увеличение нагрузки по 0.4, соответственно, если не все, то большинство надо менять


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 28.1.2010, 10:21
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Надо смотреть какая ТП - может она комплектная и рассчитана до 400кВА - тогда в принципе меняется только транс и вставки , а может только до 250 тогда и ошиновку всю надо лопатить..


--------------------
Нам фаза строить и жить помогает...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
бармалей
сообщение 28.1.2010, 13:37
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 398
Регистрация: 19.11.2009
Из: СПб
Пользователь №: 16269



также не забудьте про проверку строительной части (выдержит ли транс 400 кВА, если транс масляный-то какой объем маслоприемника), хотя по СНиПу строительная часть должна рассчитываться на замену транса с учетом повышения мощности транса на 2 ступени