У нас несколько раз было одновременное отключение нескольких соседних ячеек 10 кВ при срабатывании защиты от ОЗЗ. Нейтраль трансформатора - изолированная. Помогите разобраться в чем причина таких отключений.
-------------------- Twil
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 ![]() |
начнем допрос) реализация озз схема напряжение нулевой последовательности или ток нулевой последовательности, какие ячейки, устройство защиты, уставка озз
Сообщение отредактировал prude - 22.1.2010, 18:33 -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 18.1.2010 Пользователь №: 16963 ![]() |
Защита - по току нулевой последовательности. Выполнена на ТЗЛМ-066 с реле РТ-40/0,2 на отключение ВМ. Ячейки КРУ-ХII 10 кВ с выключателями масляными.
-------------------- Twil
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|||
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 20.1.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10279 ![]() |
Самое первое проверьте, правильно ли у Вас выполнено заземление брони всех кабелей.
Должно быть так Источник : Релейная защита. Чернобровов Если надо, то скачать книгу можно отсюда http://www.rza.org.ua/down/o-37.html Сообщение отредактировал Ретро РЗиА - 23.1.2010, 5:24 -------------------- Музей РЗА, Ретро РЗиА, Старые журналы
|
||
![]() |
|||
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 18.1.2010 Пользователь №: 16963 ![]() |
Это все правильно, и мы с этим тоже сталкивались. Но в данном случае отключение не ложное. Действительно в сети было однофазное замыкание на землю, но на одной линии. При этом сработали соседние ячейки тоже по защите ОЗЗ. Мы предполагаем, что это как то связано с изолированной нейтралью трансформатора. Сообщение отредактировал Twiling - 23.1.2010, 12:25 -------------------- Twil
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 20.1.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10279 ![]() |
По вашему рассказу утверждаю, что это и есть ложное срабатывание (отключение), потому, что условий для срабатывания защиты ОЗЗ на других фидерах (линиях) не было.
Устройство сигнализации земли, на чем выполнена? Почему у Вас защита ОЗЗ на линиях заведена на отключение? Сообщение отредактировал Ретро РЗиА - 23.1.2010, 17:12 -------------------- Музей РЗА, Ретро РЗиА, Старые журналы
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#7
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 ![]() |
Защита ... с реле РТ-40/0,2 на отключение ВМ. Ячейки КРУ-ХII 10 кВ с выключателями масляными. Так эта защита всегда будет работать излишне. Дело в том, что ток замыкания на зесмлю в сети с изолированной нейтралью образуется из емкостных токов сети. Из какого-то фидера пришло, в другой фидер пришло. К тому же токи замыканий на землю в сети с изолированной нейтралью обладают рядом специфических особенностей. В основном - по составляющим высших гармоник. И используются для защиты от замыканий на землю в таких сетях куда более сложные устройства, чем РТ-40. Использование этих устройств все равно не гарантирует успешное селективное отключение поврежденного фидера. Попросту, нет на сегодня устройств, способных справиться с такой задачей |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 18.1.2010 Пользователь №: 16963 ![]() |
Почему у Вас защита ОЗЗ на линиях заведена на отключение? Это распоряжение ответственного за электрохозяйство по причине больших токов замыкания на землю, к тому же у нас кабельные линии отработали более 10 лет. К тому же токи замыканий на землю в сети с изолированной нейтралью обладают рядом специфических особенностей. В основном - по составляющим высших гармоник. Это подтверждает наши предположения. В какой литературе можно об этих процессах почитать поподробнее? -------------------- Twil
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 5.11.2009 Пользователь №: 16086 ![]() |
На практике сталкивался с защитами от замыкания на землю направленного действия ЗЗП-1, Сейчас наверника есть микропроцессорные. Но что скажу, что и направленные при замыканиях на землю дают ложное срабатывания
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#10
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 ![]() |
Теоретические основы защиты от замыканий на землю в сети с изолированной нейтралью (правда, очень мало) приведены и у Н.В. Чернобровова, и у А.М. Федосеева. Хорошо описаны реле РТЗ-50 и устройство ЗЗП-1М в книге «Реле защиты» (В.С. Алексеев и др., М., Энергия, 1976).
Практически все изготовители устройств РЗА для соответствующего класса напряжения предусматривают в своих терминалах соответствующую функцию. Адреса некоторых сайтов можете найти на странице http://rzdoro.narod.ru/st_4.htm . Но вряд ли кто-либо на сегодня предложил радикальное решение, это было бы хорошо известно. Тема, связанная с ОЗЗ, обсуждается на форуме Советы бывалого релейщика http://rza.communityhost.ru/forum/?topics__fid=775078289 . Посмотреть можно без проблем, а для выступлений нужно зарегистрироваться и подождать три дня. И в журнале «Релейщик» № 3 сентябрь 2009 рассматривается тема «Как обеспечить селективность при ОЗЗ?» Скачать можно здесь: http://energyexpert.ru/component/option,co...tegory/catid,1/ |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 18.1.2010 Пользователь №: 16963 ![]() |
Ьольшое спасибо за ссылки! Информация интересная.