![]() Преподаватель задал вопрос , Прав ли преподаватель? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Преподаватель задал вопрос , Прав ли преподаватель? |
![]()
Сообщение
#81
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115 ![]() |
Для начала хочу попросить извинение у AaLeXx за то что сразу не ответил как только он выложил свой вопрос, честно говоря не сразу понял чего он хочет.
А теперь немного прописных истин и возьмём для примера мой завод. Есть активная, реактивная и полная(кажущаяся) мощности. Допустим мы убрали реактивную мощность вообще, что произойдёт. У меня все АД просто встанут. Всё дело в том, что для создания магнитного поля в двигателе нужна реактивная мощность. И спорить тут бесполезно. Значит нам нужна реактивная(в данном случае индуктивная) составляющая и должна она быть не менее 8-12%(если я не ошибаюсь) от полной. Дальше. Есть воздушная линия эл.передачи(ВЛ). Вроде бы мы должны добиваться чисто активного сопротивления в ней. Ан нет. Дело в том что тогда резко возрастут токи КЗ. Поэтому в ВЛ всегда должен быть какой-то процент реактивного сопротивления. Дальше. Ответ преподавателю был правильным. В начале линии действительно ставится синхронный генератор(СГ) для создания индуктивной составляющей в противовес емкостной линии. Но в конце линии ставится ещё синхронный компенсатор(СК) для повышения коэффициента мощности. На моём заводе он стоит. Работает он в режиме х.х. с перевозбужденем или недовозбужденем. Это позволяет пддерживать напряжении в конце линии практически неизменным и когда это нужно вырабатывать необходимую реактивную мощность, которая нужна для АД. А у меня их не просто много, а очень много. Ну вот примерно так, надеюсь не слишком мудрёно описал. -------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#82
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11175 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
И спорить тут бесполезно. Очень даже полезно. Ничего личного, но вышеизложенная Вами декларация описывает удобный способ расчетов (матаматический аппарат) и не более. С фмзической стороны ток (как упорядоченное движение электронов) не может течь в две стороны одновременно, и от этого я отталкиваюсь. Поэтому представлять, как навстречу друг другу летят электроны (активные и реактивные ![]() Но поскольку расчеты дают результаты, близкие к реальности (как и система Птолемея), я не против. Во такой плюрализьм... ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 23.1.2010, 14:32 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#83
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 ![]() |
Насчет недостатка РМ. В энергетике, кстати, этим понятием широко пользуются...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#84
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11175 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Насчет недостатка РМ. В энергетике, кстати, этим понятием широко пользуются... Если не затруднит, подскажите: кто эти авторитетные энергетики и где. Интересно, что пишут... Сообщение отредактировал Roman D - 23.1.2010, 14:29 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#85
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 ![]() |
Видел где-то в старой литературе (вспомню - укажу), в некоторых отчетах по системным авариям, плюс еще вот что нашел сейчас:
Цитата(http://reactivenergy.ru/glava7.shtml) При решении вопросов регулирования мощности компенсирующих устройств необходимо учитывать условия работы как внутризаводской системы электроснабжения, так и энергетической системы. Если в энергетической системе даже в ночное время наблюдается недостаток реактивной мощности , то целесообразна круглосуточная работа конденсаторных установок промышленных предприятий. Цитата(http://www.motor-remont.ru/books/book47/book47p38.htm) При недостатке генерируемой активной мощности в системе частота / будет падать, что нарушит нормальное энергоснабжение потребителей. При недостатке генерируемой реактивной мощности в системе (невозможность поддерживать на необходимом уровне реактивную мощность генераторов электростанций и синхронных компенсаторов во избежание перегрузки их током) напряжение системы будет падать, при определенных условиях даже катастрофически (так называемая лавина напряжения). Поэтому сохранение баланса реактивных мощностей в системе не менее важно, чем сохранение баланса активных мощностей. Цитата(http://www.rek23.ru/press/news/24-01-06_1.html) Для усиления экономической заинтересованности потребителей в улучшении режимов работы энергосистемы в периоды максимальных и минимальных нагрузок по соглашению сторон рекомендуется применять систему оплаты потребителю услуг по компенсации реактивной энергии (мощности). Право на оплату услуг по компенсации реактивной энергии (мощности) целесообразно предоставлять только тем потребителям, которые присоединены к узлам энергосистемы с устойчивым избытком (или недостатком) реактивной мощности и готовы обеспечить работу собственных компенсирующих устройств в режимах, согласованных с энергоснабжающей организацией. Данные потребители должны иметь автоматизированную систему контроля и учета реактивной энергии (мощности) или расчетные счетчики реактивной энергии, фиксирующие наибольшие потребляемые и генерируемые мощности в часы больших и малых нагрузок энергосистемы. Также упоминалось и здесь, пост №6. Дальше копать не стал. Думаю, что все же этим термином называют преобладание индуктивного характера нагрузки. По ошибке в терминологии, видимо. Сообщение отредактировал _Alex_ - 23.1.2010, 15:48 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#86
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11175 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Думаю, что все же этим термином называют преобладание индуктивного характера нагрузки. По ошибке в терминологии, видимо. Спасибо, согласен с выводом. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#87
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Думаю, что все же этим термином называют преобладание индуктивного характера нагрузки. По ошибке в терминологии, видимо. Ну все, договорились... Симметричных составляющих нет, высших гармоник нет, реактивной энергии нет. Почти по Булгакову: "Что же это у вас, чего ни хватишься, ничего нет!" А помните, в детстве брали конденсатор (не электролит, кто по грамотней), вольт на 400, подключали к розетке проводочками, а потом делали "ба-бах!". Так этот самый "ба-бах" откуда берется? Все скажут - конденсатор зарядился. Так, а энергия какая? Энергия электрического поля - опять все скажут. Еще ее называют емкостной энергией, нет? А с индуктивными накопителями энергии никто не встречался? Такая здоровенная баклуша (каркас из гетинакса или электрокартона), а на нем намотана медная шинка. Обладает достаточно большой индуктивностью, запасает энергию магнитного поля. И, зарядив ее от батерейки вольта на 4, можно получить та-акой "ба-бах"... Аж искры из глаз (какая энергия искр, а)? Обратной последовательности не существует... А с двигателем асинхронным, чтобы он крутился "в обратную сторону" мы что делаем. Правильно, все знают - меняем чередование фаз. Т.е. фактически подключаем к трехфазной системе статора напряжение обратной последовательности. Или, имеем две секции шин, работающих раздельно (СВ - отключен.) На первой СШ чередование А-В-С, на второй - А-С-В. Т.е. имеем на первой секции напряжение прямой последовательности, а на второй СШ - напряжение (систему напряжений) обратной последовательности. Если СВ включить что будет? Совершенно верно - двухфазное КЗ. Классическое. Если посмотреть картинку этого замыкания, то она четко совпадет с теорией. Т.о. мы можем (гипотетически - лучше таких экспериментов не проводить) синтезировать несимметричные трехфазные системы из симметричных (прямой и обратной.) О вариантах анализа (разделения несимметричных систем на симметричные) я уже и не говорю. Все слыхали о фильтрах прямой, обратной и нулевой последовательности. Можно наблюдать и токи нулевой последовательности, так сказать, в "чистом виде". В частности, при однофазных КЗ "где-то" в сети, место КЗ подпитывается из тупиковых ПС с трансформаторами "звезда-треугольник" с заземленной нейтралью. Именно в этом случае по проводам этих линий протекают токи I0 - одинаковые по величине и синфазные, больше никаких токов по этим проводам (фазам) не течет, т.к. подпитки с низкой стороны быть не может (тупик.) -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#88
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11175 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Ну все, договорились... Симметричных составляющих нет, высших гармоник нет, реактивной энергии нет. Почти по Булгакову: "Что же это у вас, чего ни хватишься, ничего нет!" Совершенно верно! Есть очень сложная система, которую приблизительно можно описать при помощи различных математических моделей. В том числе при помощи разложения гармоник по разного рода последовательностям. Потому, что так проще. К сожалению, в этих моделях слишком много статистики. Кафиценты разные. Пример: предсказание погоды - сложнейший процесс. Что-то можно описать формулами, но результат не всегда совпадает. То же с электричеством. 200% все пощитано, однако Чагино произошло. Это только потом кто-то умничает... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#89
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 ![]() |
Ну все, договорились... Симметричных составляющих нет, высших гармоник нет, реактивной энергии нет. Почему же нет? Я об таком не говорил. Есть, причем это совсем не "математическая абстракция". Но раз столько бурных дискуссий по поводу ошибки преподавателя, высказавшего термин "недостаток РМ", то уже никакие варианты в голову не лезут, как же все-таки правильно. Цитата То же с электричеством. 200% все пощитано, однако Чагино произошло. Это только потом кто-то умничает... Одно дело, когда действительно посчитано, другое, когда сказано, что пощитано, а на самом деле не совсем, и ППРа нет, оборудование такое, что говорят "к вон тем вот ТНам и к тому вон трансу не приближаться"... Сообщение отредактировал _Alex_ - 23.1.2010, 20:30 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#90
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Почему же нет? Я об таком не говорил. Есть, причем это совсем не "математическая абстракция". Но раз столько бурных дискуссий по поводу ошибки преподавателя, высказавшего термин "недостаток РМ", то уже никакие варианты в голову не лезут, как же все-таки правильно. Пардон, это коллега Ядерщик пошутил... ![]() -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#91
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 462 Регистрация: 27.12.2005 Пользователь №: 4533 ![]() |
А я всетаки думаю, что понятие "недостаток РМ" не верное. Ежели верное- определение в студию. Ежели любую схему включить конденсатор - то ток на конденсаторе сразу начнет опережать напряжение на 90градусов. Наличие угла между током и непряжением - есть признак появившейся в сети реактивной мощности. Каким же образом ее может не хватать? Наличие (отсутствие) РМ зависит только от вида нагрузки тоесть от ее комплексного сопротивления. Если кто-то понимает смысл нехватки РМ, то пусть обяснит физ. смысл этого явления.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#92
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 23.11.2009 Из: Севастополь Пользователь №: 16311 ![]() |
Просто условились считать емкость источником РМ, а индуктивность - потребителем. Все это чистая условность.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#93
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 462 Регистрация: 27.12.2005 Пользователь №: 4533 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#94
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 12.12.2009 Из: S-pils Пользователь №: 16539 ![]() |
Просто условились считать емкость источником РМ, а индуктивность - потребителем. Все это чистая условность. Верно, я даже говорил, почему. +реактивка - ток отстает; -реактивка - опережает напряжение. ![]() Q и Р - всего лишь проекции вектора полной мощности S на оси У и Х. Для потребителя мощность "сидит" в 1 и 4 квадрантах, для генератора - в 2 и 3. Относительно "нехватки". Все мы знаем, что реактивная мощность в общем-то вредна. Но она присутствует в сети, как к примеру, дым и шум от машины. Без нее - никак. Поэтому чем меньше - тем лучше. Нехватка - благо. Выражусь, может быть, по-еретически, ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |