У нас несколько раз было одновременное отключение нескольких соседних ячеек 10 кВ при срабатывании защиты от ОЗЗ. Нейтраль трансформатора - изолированная. Помогите разобраться в чем причина таких отключений.


--------------------
Twil
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
prude
сообщение 22.1.2010, 18:10
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 23.6.2007
Пользователь №: 8876



начнем допрос) реализация озз схема напряжение нулевой последовательности или ток нулевой последовательности, какие ячейки, устройство защиты, уставка озз

Сообщение отредактировал prude - 22.1.2010, 18:33


--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twiling
сообщение 22.1.2010, 20:29
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 18.1.2010
Пользователь №: 16963



Защита - по току нулевой последовательности. Выполнена на ТЗЛМ-066 с реле РТ-40/0,2 на отключение ВМ. Ячейки КРУ-ХII 10 кВ с выключателями масляными.


--------------------
Twil
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ретро РЗиА
сообщение 23.1.2010, 5:22
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 146
Регистрация: 20.1.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10279



Самое первое проверьте, правильно ли у Вас выполнено заземление брони всех кабелей.
Должно быть так
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 79%
Прикрепленное изображение
400 x 457 (6.44 килобайт)

 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 85%
Прикрепленное изображение
664 x 586 (30.95 килобайт)

Источник :
Релейная защита. Чернобровов
Если надо, то скачать книгу можно отсюда http://www.rza.org.ua/down/o-37.html

Сообщение отредактировал Ретро РЗиА - 23.1.2010, 5:24


--------------------
Музей РЗА, Ретро РЗиА, Старые журналы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twiling
сообщение 23.1.2010, 12:20
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 18.1.2010
Пользователь №: 16963





Это все правильно, и мы с этим тоже сталкивались. Но в данном случае отключение не ложное. Действительно в сети было однофазное замыкание на землю, но на одной линии. При этом сработали соседние ячейки тоже по защите ОЗЗ. Мы предполагаем, что это как то связано с изолированной нейтралью трансформатора.

Сообщение отредактировал Twiling - 23.1.2010, 12:25


--------------------
Twil
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ретро РЗиА
сообщение 23.1.2010, 17:10
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 146
Регистрация: 20.1.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10279



По вашему рассказу утверждаю, что это и есть ложное срабатывание (отключение), потому, что условий для срабатывания защиты ОЗЗ на других фидерах (линиях) не было.
Устройство сигнализации земли, на чем выполнена?
Почему у Вас защита ОЗЗ на линиях заведена на отключение?

Сообщение отредактировал Ретро РЗиА - 23.1.2010, 17:12


--------------------
Музей РЗА, Ретро РЗиА, Старые журналы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 23.1.2010, 20:15
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



Цитата(Twiling @ 22.1.2010, 20:29) *
Защита ... с реле РТ-40/0,2 на отключение ВМ. Ячейки КРУ-ХII 10 кВ с выключателями масляными.

Так эта защита всегда будет работать излишне. Дело в том, что ток замыкания на зесмлю в сети с изолированной нейтралью образуется из емкостных токов сети. Из какого-то фидера пришло, в другой фидер пришло. К тому же токи замыканий на землю в сети с изолированной нейтралью обладают рядом специфических особенностей. В основном - по составляющим высших гармоник. И используются для защиты от замыканий на землю в таких сетях куда более сложные устройства, чем РТ-40. Использование этих устройств все равно не гарантирует успешное селективное отключение поврежденного фидера. Попросту, нет на сегодня устройств, способных справиться с такой задачей
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twiling
сообщение 23.1.2010, 20:51
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 18.1.2010
Пользователь №: 16963



Цитата(Ретро РЗиА @ 23.1.2010, 17:10) *
Почему у Вас защита ОЗЗ на линиях заведена на отключение?


Это распоряжение ответственного за электрохозяйство по причине больших токов замыкания на землю, к тому же у нас кабельные линии отработали более 10 лет.

Цитата(doro @ 23.1.2010, 20:15) *
К тому же токи замыканий на землю в сети с изолированной нейтралью обладают рядом специфических особенностей. В основном - по составляющим высших гармоник.


Это подтверждает наши предположения. В какой литературе можно об этих процессах почитать поподробнее?


--------------------
Twil
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Киловатик
сообщение 25.1.2010, 4:51
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 5.11.2009
Пользователь №: 16086



На практике сталкивался с защитами от замыкания на землю направленного действия ЗЗП-1, Сейчас наверника есть микропроцессорные. Но что скажу, что и направленные при замыканиях на землю дают ложное срабатывания
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 25.1.2010, 8:28
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



Теоретические основы защиты от замыканий на землю в сети с изолированной нейтралью (правда, очень мало) приведены и у Н.В. Чернобровова, и у А.М. Федосеева. Хорошо описаны реле РТЗ-50 и устройство ЗЗП-1М в книге «Реле защиты» (В.С. Алексеев и др., М., Энергия, 1976).
Практически все изготовители устройств РЗА для соответствующего класса напряжения предусматривают в своих терминалах соответствующую функцию. Адреса некоторых сайтов можете найти на странице http://rzdoro.narod.ru/st_4.htm . Но вряд ли кто-либо на сегодня предложил радикальное решение, это было бы хорошо известно.
Тема, связанная с ОЗЗ, обсуждается на форуме Советы бывалого релейщика http://rza.communityhost.ru/forum/?topics__fid=775078289 . Посмотреть можно без проблем, а для выступлений нужно зарегистрироваться и подождать три дня.
И в журнале «Релейщик» № 3 сентябрь 2009 рассматривается тема «Как обеспечить селективность при ОЗЗ?» Скачать можно здесь: http://energyexpert.ru/component/option,co...tegory/catid,1/
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twiling
сообщение 26.1.2010, 20:46
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 18.1.2010
Пользователь №: 16963



Ьольшое спасибо за ссылки! Информация интересная.


--------------------
Twil
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения