Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Подключение стоматологического кабинета.

RomanNV
сообщение 21.1.2010, 12:25
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Выполняется реконструкция квартиры в жилом доме под стоматологический кабинет. На сколько я понимаю в данном случае нужно применять систему TN-S.
Подключение кабинета выполняется к ВРУ этого дома.
Как правильно подключиться?
Если я от ВРУ беру L и PEN, выполняю для кабинета свой независимый котур заземления, далее в распредщитке кабинета соединяю мой PE от заземлителя c PEN от ВРУ
и далее PEN от ВРУ использую как N, а от своего котура как PE. Будет ли такое исполнение корректным?


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 21.1.2010, 14:09
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



В данном случае разделение на РЕ и N будет происходить от вашего щита никакого повторного з\у, оно есть в ВРУ дома,ваша система ТN-C-S .На вводе в щит делаете шину N и шину РЕ/


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 21.1.2010, 14:30
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Цитата(ez81 @ 21.1.2010, 16:09) *
В данном случае разделение на РЕ и N будет происходить от вашего щита никакого повторного з\у, оно есть в ВРУ дома,ваша система ТN-C-S .На вводе в щит делаете шину N и шину РЕ/


У меня в ТУ на подключение требование выполнить заземляющее устройство стомат. кабинета отдельно от контура заземления здания. Т.е всяко повторное заземление будет.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.1.2010, 18:46
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Учитывая родственные темы и намолоченное по ним, смею предложить:
Кабинет скорее всего на первом этаже. Выполняйте разделение в РЩ стояка (три фазы и сечение >16(10)), заземляющий проводник (повторного ЗУ) возьмите равным (можно бы вполовину, в завис. от сечения по ПУЭ, но не уверен) приходящего в РЩ PEN-проводника . В кабинетный щит - пятипроводка, расчетного сечения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.1.2010, 12:25
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22794
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(RomanNV @ 21.1.2010, 14:30) *
У меня в ТУ на подключение требование выполнить заземляющее устройство стомат. кабинета отдельно от контура заземления здания. Т.е всяко повторное заземление будет.

тогда по любому контура нужно будет соединять, иначе у Вас трубопроводы заземлены от одного контура, а РЕ проводник будет использоваться от другого


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова