Подключение стоматологического кабинета. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение стоматологического кабинета. |
21.1.2010, 12:25
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Выполняется реконструкция квартиры в жилом доме под стоматологический кабинет. На сколько я понимаю в данном случае нужно применять систему TN-S.
Подключение кабинета выполняется к ВРУ этого дома. Как правильно подключиться? Если я от ВРУ беру L и PEN, выполняю для кабинета свой независимый котур заземления, далее в распредщитке кабинета соединяю мой PE от заземлителя c PEN от ВРУ и далее PEN от ВРУ использую как N, а от своего котура как PE. Будет ли такое исполнение корректным? -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
|
21.1.2010, 14:09
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
В данном случае разделение на РЕ и N будет происходить от вашего щита никакого повторного з\у, оно есть в ВРУ дома,ваша система ТN-C-S .На вводе в щит делаете шину N и шину РЕ/
-------------------- |
|
|
21.1.2010, 14:30
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
В данном случае разделение на РЕ и N будет происходить от вашего щита никакого повторного з\у, оно есть в ВРУ дома,ваша система ТN-C-S .На вводе в щит делаете шину N и шину РЕ/ У меня в ТУ на подключение требование выполнить заземляющее устройство стомат. кабинета отдельно от контура заземления здания. Т.е всяко повторное заземление будет. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
21.1.2010, 18:46
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Учитывая родственные темы и намолоченное по ним, смею предложить:
Кабинет скорее всего на первом этаже. Выполняйте разделение в РЩ стояка (три фазы и сечение >16(10)), заземляющий проводник (повторного ЗУ) возьмите равным (можно бы вполовину, в завис. от сечения по ПУЭ, но не уверен) приходящего в РЩ PEN-проводника . В кабинетный щит - пятипроводка, расчетного сечения. |
|
|
|
22.1.2010, 12:25
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22794 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
У меня в ТУ на подключение требование выполнить заземляющее устройство стомат. кабинета отдельно от контура заземления здания. Т.е всяко повторное заземление будет. тогда по любому контура нужно будет соединять, иначе у Вас трубопроводы заземлены от одного контура, а РЕ проводник будет использоваться от другого -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 13.5.2024, 19:08 |
|