![]() Трансформатор тока TG-145. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Трансформатор тока TG-145. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 14304 ![]() |
Здравствуйте не подскажите значение минимально допустимое сопротивления Т.Т TG-145 основной изоляции по высокой стороне и землёй?
Если для обычных бумажномаслянных трансформаторов оно должно быть не менее 3000 МОм измеряемое мегомметром на 2500 В. Как быть для элегазового трансформатора тока. На заводе говорят, что оно не нармируеться, но вот что у нас оно низкое в 10 раз ниже, что должно вообще быть? На вторичке всё нормально 10000 МОм относительно земли. ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Посмотрите для начала здесь: http://www.electroeffect.ru/docs/databook/...o/7746-2001.pdf раздел 6.3.
-------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 14304 ![]() |
Что то не нашел.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
-------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 14304 ![]() |
Спасибо.
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |