Ввод графиков временных отключений электрической мощности в энергосистеме , У кого было и что за это было???? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Ввод графиков временных отключений электрической мощности в энергосистеме , У кого было и что за это было???? |
15.1.2010, 15:06
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 14.6.2009 Из: Белгород Пользователь №: 14782 |
Поделитесь энергетики у кого возникала такая необходимость ввода графиков временных отключений при возникновении дефицита электрической мощности
|
|
|
|
15.1.2010, 19:23
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22794 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
на моей памяти только 90-е, когда практиковались веерные отключения
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
15.1.2010, 22:06
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 14.6.2009 Из: Белгород Пользователь №: 14782 |
|
|
|
17.1.2010, 19:39
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Такое случилось в 2009 году в Белгородской обл. Причина? Интересно какая была?Такое(веерные откл) практиковалось при нехватке топлива(снижение запаса), в конце девяностых. Вплоть до начала 2000. Хотя в некоторых случаях причина была чисто давление на "лекторат" и власть, мое личное мнение. Потому как ограничение было мизером по мощности. Потом резко прикратилось. Были и установки по АЧР на 49,7 акции по отключению неплатильщиков. |
|
|
|
19.1.2010, 15:12
Сообщение
#5
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 19.2.2007 Из: Тверь Пользователь №: 8260 |
Случаи применения ГВО и сейчас случаются, и довольно регулярно.
По имеющимся у меня данным, ГВО вводился после потери генерации на СШГЭС из-за аварии. Что касается октября 2009г в Белгородской энергосистеме, то это было связано с необходимостью срочного вывода в ремонт одной из ЛЭП 330 кВ для устранения нагрева контактного соединения, в условиях тяжелой схемно-режимной ситуации (были в ремонте другие ЛЭП с длительным сроком АГ). Так что ввод ГВО (или готовность к его вводу в определенной ситуации) - не такая уж и редкость. |
|
|
19.1.2010, 20:16
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 14.6.2009 Из: Белгород Пользователь №: 14782 |
вывода в ремонт одной из ЛЭП 330 кВ для устранения нагрева контактного соединения, в условиях тяжелой схемно-режимной ситуации (были в ремонте другие ЛЭП с длительным сроком АГ). Так что ввод ГВО (или готовность к его вводу в определенной ситуации) - не такая уж и редкость. Все это конечно хорошо что РДУ все таки приняли такое решение и не допустили дальнейшего развития аварийной ситуации, но вот по моим данным о нагреве на контакте было известно около 10 часов вечера, а команда от РДУ на ввод графиков ГВО поступила поздней ночью, и все это привело к отключениям многих населенных пунктов и заводов(частично), а вот почему нельзя было посоветоваться с ЦУС, ведь можно было предотвратить это и без ввода ГВО, ну хотя бы попытаться элементарно перевести нагрузку с одного энергорайона на другой. И вот что еще обидно кто то решил и дал команду и он молодец, а кому то пришлось выполнить и остаться без премии, да еще и в приказ попасть!!!! Интересно получается не правда ли???? |
|
|
20.1.2010, 8:31
Сообщение
#7
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 15.7.2004 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 1357 |
Недавно на одной двух трансформаторной ПС вывели один Т в ремонт, второй начал вечером перегружаться. Так вот моя доблестная служба графики не искали, отключили нафик половина присоединений (включая то, на котором я сижу) и рады стараться .
ЗЫ: у нас не ГВО называются, а ГОЭ...ГОМ и др. Сообщение отредактировал Max_Ti - 20.1.2010, 8:33 -------------------- Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
|
|
|
|
Гость_Гость_666vlad_*_* |
20.1.2010, 10:13
Сообщение
#8
|
Гости |
|
|
|
20.1.2010, 11:06
Сообщение
#9
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 19.2.2007 Из: Тверь Пользователь №: 8260 |
Все это конечно хорошо что РДУ все таки приняли такое решение и не допустили дальнейшего развития аварийной ситуации, но вот по моим данным о нагреве на контакте было известно около 10 часов вечера, а команда от РДУ на ввод графиков ГВО поступила поздней ночью Судя по имеющимся у меня материалам СО, о нагреве было сообщено в 22:30, а команда отдана в 2:19. Это, в общем то, нормально. Нужно было вызвать специалистов, чтобы в нестандартной ремонтной схеме произвести расчеты режимов и определить как саму необходимость ввода ГВО, так и величину отключения. По результатам расчетов к тому же оказалось, что имеющегося объема ГВО недостаточно, и некоторое время было потрачено на переговоры с ЛГОК о дополнительных ограничениях. а вот почему нельзя было посоветоваться с ЦУС, ведь можно было предотвратить это и без ввода ГВО, ну хотя бы попытаться элементарно перевести нагрузку с одного энергорайона на другой ЦУС РСК (не умаляя его достоинств) все-таки не владеет в полной мере ситуацией о режиме работы системообразующих ЛЭП. Да и глядя на схему, вполне можно увидеть, что в условиях отсутствия линии 750 кВ перевод нагрузки во-первых, не помог бы, а главное - не был возможен (связи по двум ЛЭП 110 кВ не позволят перевести 160 МВт). И вот что еще обидно кто то решил и дал команду и он молодец, а кому то пришлось выполнить и остаться без премии, да еще и в приказ попасть!!!! Интересно получается не правда ли???? Опять же по имеющимся у меня документам, претензии к Белгородэнерго были в части затягивания ввода ГВО (команда в 2:19, выполнено в 4:40), и это в передовой РСК по части телемеханизации! Возможно, я не знаю всей реальной ситуации, сужу по документам. При желании (если не секретно) сбросьте в личку суть констатирующей части приказа, за что конкретно лишили. |
|
|
20.1.2010, 16:56
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 14.6.2009 Из: Белгород Пользователь №: 14782 |
и это в передовой РСК по части телемеханизации! Конечно же это не секретная информация и обязательно постараюсь описать всю ситуацию в личке. По поводу передового РСК по части теле механизации, хотелось бы прокомментировать. На самом деле ТУ отработало как надо и в последнее время осечек практически нет, но вы представьте такую ситуацию, когда в обычный день диспетчеру РЭС неожиданно поступает команда на ввод ГВО по какой то очереди и казалось бы, что после проведение множества сетевых тренировок на эту тему, он должен выполнить команду без лишних вопросов, И тут срабатывает «человеческий фактор»: а повторите пожалуйста, а это не тренировка, а что мне действительно всех отключать, а я не могу их отключить мне надо согласовать…..и т.д и т.п. И каждого диспетчера надо убедить и повторить команду, одним словом потратить на него время, а он естественно не один. И даже после того как все таки они убедились в серьезности команды, все равно начались звонки согласования с местным руководством, что конечно же является серьезной ошибкой и здесь претензий нет. И я сомневаюсь что в других РСК ситуация была бы намного лучше, тем более что не везде есть ТУ. Хотел бы попросить вас, не могли бы вы напомнить мне время выполнения ГВО согласно старого регламента? Недавно на одной двух трансформаторной ПС вывели один Т в ремонт, второй начал вечером перегружаться. Так вот моя доблестная служба графики не искали, отключили нафик половина присоединений (включая то, на котором я сижу) и рады стараться . ЗЫ: у нас не ГВО называются, а ГОЭ...ГОМ и др. А что сброс нагрузки по распред сетям у вас отсутствует??? |
|
|
|
21.1.2010, 8:18
Сообщение
#11
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 15.7.2004 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 1357 |
Цитата А что сброс нагрузки по распред сетям у вас отсутствует??? По факту перегруза трансформатора - да, отсутствует. А у вас имеется? Если есть, то опишите факторы срабатывания и на как "выбирает" присоединения для отключения. -------------------- Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
|
|
|
21.1.2010, 14:01
Сообщение
#12
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 19.2.2007 Из: Тверь Пользователь №: 8260 |
Хотел бы попросить вас, не могли бы вы напомнить мне время выполнения ГВО согласно старого регламента? В уже отмененных "Правилах разработки и применения графиков ограничения потребления и временного отключения электрической энергии..." (Приказ Минтопэнерго РФ от 15 декабря 1999 г. N 427) как такового упоминания конкретного времени не было, а были слова "незамедлительно", "немедленно" и т.п. Это требование появилось лишь в новых "Правилах..." (Приказ Минпромэнерго России от 18 марта 2008 г. N 124) - СО при выдаче требований на разработку ГАО должен указать минимально необходимое время для реализации. А у вас имеется? Если есть, то опишите факторы срабатывания и на как "выбирает" присоединения для отключения. Нечто подобное (доморощенное) имеется в Тверьэнерго на паре подстанций. Называется "АВР с разгрузкой". Суть в том, что вместе с выключателем ввода дополнительно отключаются выключатели нескольких (заранее выбранных) отходящих фидеров, только после этого включается секционный. Сообщение отредактировал Oleg_n - 21.1.2010, 15:40 |
|
|
21.1.2010, 21:45
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 14.6.2009 Из: Белгород Пользователь №: 14782 |
По факту перегруза трансформатора - да, отсутствует. А у вас имеется? Если есть, то опишите факторы срабатывания и на как "выбирает" присоединения для отключения. Ну если честно, то с этой проблемой мы справились уже давно, на всех проблемных подстанциях были заменены трансформаторы, так что работа с перегрузом у нас полностью исключена на данный момент. Во вторых используются реклоузеры на линиях, так что без проблем всегда можно перекинуть нагрузку на другую ПС. Так же существует перечень категорийных потребителей и диспетчер знает кого можно отключать а кого нет. |
|
|
22.1.2010, 8:23
Сообщение
#14
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 15.7.2004 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 1357 |
Цитата реклоузеры - What the fuck?
-------------------- Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
|
|
|
22.1.2010, 12:33
Сообщение
#15
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 19.2.2007 Из: Тверь Пользователь №: 8260 |
Реклоузер - такая штука, на которую была мода в РСК 3-5 лет назад.
Посмотреть можно здесь: http://www.news.elteh.ru/arh/2002/17/08.php (там еще есть статьи про него, вбить в поиск "реклоузер"). Хотя слышал краем уха, что в Тверьэнерго все их функции так и не получилось использовать (дистанционное управление и т.п.). |
|
|
22.1.2010, 12:44
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 14.6.2009 Из: Белгород Пользователь №: 14782 |
Реклоузер - такая штука, на которую была мода в РСК 3-5 лет назад. Посмотреть можно здесь: http://www.news.elteh.ru/arh/2002/17/08.php (там еще есть статьи про него, вбить в поиск "реклоузер"). Хотя слышал краем уха, что в Тверьэнерго все их функции так и не получилось использовать (дистанционное управление и т.п.). Налажены эти эти функции есть нужные и не нужные, простыми словами это линейный вакумник и служит он как СР(секционирующий разъединитель). На них так же устанавливается АВР, АПВ с контролем наличия напряжения,с отсутствием напряжения, без контрольное АПВ ну и множество разных прибамбасов, ТМ и ТУ на нем работает исправно. Но сказать честно и откровенно он сто лет не нужен и сейчас их даже не ставят у нас, ну просто нет такой супер необходимости. Сейчас пошла мода на бустеры и ТП которые на опорах ставятся,забыл правда как они называются, но тоже хрень полная. |
|
|
22.1.2010, 13:07
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
... а я не могу их отключить мне надо согласовать…..и т.д и т.п. И каждого диспетчера надо убедить и повторить команду, одним словом потратить на него время, а он естественно не один. И даже после того как все таки они убедились в серьезности команды, все равно начались звонки согласования с местным руководством, что конечно же является серьезной ошибкой и здесь претензий нет. И я сомневаюсь что в других РСК ситуация была бы намного лучше, тем более что не везде есть ТУ. Звонки по согласованию с местным руководством думаю будут всегда, пока диспетчера начиная с ПЭС "ходят" и зависят(административно, финансово) от этого самого руководства. Бывали случаи и за более мелкие "несогласвания" наказывали. Вообще последнее время замечается тендэнция к тому, что сначала доложи всем( по списку иногда до 15 чел доходит) расскажи каждому, а уж потом занимайся ликвидацией аварийной ситуации. Доложат выше раньше чем ты, значит диспетчер не владеет ситуацией и пытается скрыть. |
|
|
22.1.2010, 13:12
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 14.6.2009 Из: Белгород Пользователь №: 14782 |
Звонки по согласованию с местным руководством думаю будут всегда, пока диспетчера начиная с ПЭС "ходят" и зависят(административно, финансово) от этого самого руководства. Бывали случаи и за более мелкие "несогласвания" наказывали. Вообще последнее время замечается тендэнция к тому, что сначала доложи всем( по списку иногда до 15 чел доходит) расскажи каждому, а уж потом занимайся ликвидацией аварийной ситуации. Доложат выше раньше чем ты, значит диспетчер не владеет ситуацией и пытается скрыть. Согласен с вами на сто процентов! именно по этой причине с недавнего времени в нашей структуре все диспетчера РЭС и ОВБ перешли в административное подчинение ЦУС( т.е. вышестоящим оперативным руководителям) и вот теперь надеемся что старые стереотипы получится стереть. |
|
|
22.1.2010, 13:25
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
А диспетчера ПЭС или филиалов, как там у вас?
Просто у нас пока ЦУС не приступил к выполнению своих оперативных функций, да и диспетчера ПЭС думаю никуда не денутся. |
|
|
22.1.2010, 13:29
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 14.6.2009 Из: Белгород Пользователь №: 14782 |
А диспетчера ПЭС или филиалов, как там у вас? У нас сейчас только двухуровневая система, т.е. остались диспетчера РЭС которые непосредственно подчиняются диспетчеру ЦУС и все. Больше нет ПО, диспетчеров ОДС т.е. ПЭС. Вот так и работаем 23 РЭС и три диспетчера ЦУС на смене, один старший он же координатор и доклад руководству, а два других делят область на две части и рулят. |
|
|