шурик
сообщение 13.1.2010, 23:05
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 13.11.2007
Пользователь №: 9812



Здравствуйте уважаемые электрики! Вопрос вот в чем, в дачном домике требуется поставить стабилизатор напряжения, т.к. напряжение где-то 190 -200 В. Входной автомат стоит на 50 А(однополюсной). Полная мощность дома(там вообщем активная и реактивная, все вместе) где то 8 кВА. Вопрос...какой мощности нужен стабилизатор, чтобы все это разом потянуть? при этом вводной автомат не отключался и я всю мощность брал до капли от сети
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 14.1.2010, 5:45
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



шурик
S=U*I=0,22*50=11 кВ*А. Если стабилизатор будет мощностью 11 кВ*А или более, то он не будет узким местом. При превышении потребления нагрузки свыше 50 А отключится вводной автомат.


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шурик
сообщение 14.1.2010, 11:15
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 13.11.2007
Пользователь №: 9812



Т.е. ту мощность, которую я получаю без стабилизатора, я не получу со стабилизатором?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 14.1.2010, 11:17
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(шурик @ 14.1.2010, 14:15) *
Т.е. ту мощность, которую я получаю без стабилизатора, я не получу со стабилизатором?

Не понимаю, что в моем сообщении Вас натолкнуло на эту мысль.


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Alex_
сообщение 14.1.2010, 12:40
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 428
Регистрация: 23.2.2009
Из: МО
Пользователь №: 13555



Цитата(шурик @ 14.1.2010, 11:15) *
Т.е. ту мощность, которую я получаю без стабилизатора, я не получу со стабилизатором?

При вашем вводном АВ "полная мощность дома" будет 11 кВА. Стабилизаторы на 11 кВА и выше существуют.

Сообщение отредактировал _Alex_ - 14.1.2010, 12:42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
СамСаныч
сообщение 14.1.2010, 15:06
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 58
Регистрация: 26.11.2009
Из: Тамбовская обл
Пользователь №: 16352



Имейте в виду,что ничто не проходит бесследно,и если Ваш стаб даст вам на выходе требуемые 220 при 11 кВА мощности, то входное напряжение,и без того низкое,просядет еще больше,на радость соседям,что чревато отгоранием нуля,страшным перекосом фаз и судебными исками.


--------------------
Делов на копейку...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шурик
сообщение 14.1.2010, 22:35
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 13.11.2007
Пользователь №: 9812



Так он на выходе будет давать стабильное напряжение 220В, а за счет чего это будет сделанно??За счет увеличения тока....(если я правильно понимаю) И если я буду нагружать его в пределах 10-11квт,то вводной автомат(50А) может и не выдержать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 15.1.2010, 7:34
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(шурик @ 15.1.2010, 1:35) *
Так он на выходе будет давать стабильное напряжение 220В, а за счет чего это будет сделанно??За счет увеличения тока....(если я правильно понимаю) И если я буду нагружать его в пределах 10-11квт,то вводной автомат(50А) может и не выдержать

Разумеется. Вот только, если стабилизатор Вы купите меньше, чем 11 кВА, то и будете потреблять меньше. И при перегрузе будет вырубаться внутренняя защита стабилизатора, а не вводной автомат. Вырубаться что-то обязательно будет. icon_smile.gif

P.S. Кажется, я понял Ваши затруднения. Если Вы купите стабилизатор больше 11 кВА (например, Sном.=15 кВА), то это не значит, что он тут же эти 15 кВА будет тянуть из сети. Мощность, потребляемую стабилизатором, можно посчитать по простой формуле Sпотр.стаб.=Sнагр./КПД, где Sнагр - мощность нагрузки, КПД - коэффициент полезного действия стабилизатора. Получается, что все зависит от нагрузки, которую Вы хотите навесить на стабилизатор. Если Sпотр.стаб. будет меньше 11 кВА, то вводной автомат отрубаться не будет.

Сообщение отредактировал DoctorGauss - 15.1.2010, 8:12


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шурик
сообщение 15.1.2010, 14:36
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 13.11.2007
Пользователь №: 9812



Спасибо за разъяснение DoctorGauss)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения