Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Потребление ламп ЛДС

Гость_Alex_*
сообщение 10.3.2005, 16:45
Сообщение #1





Гости






Подскажите!!!!!
Снижает ли установка компенсирующего конденсатора в схемах включения люминесцентных ламп потребляемую мощность.
На деле оказывается что комплект: лампа OSRAM 36 Вт, дроссель VS36, стартер OSRAM ST111 вместо 40 Вт на деле потребляют примерно 70-75Вт, а их 110 комплектов.
Может ли сказаться то, что все это работает на улице.
Если есть какая доп.информация или ссылка буду очень признателен за ответ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 11.3.2005, 19:33
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2586
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Я в этом не специалист, но по моему дроссель там для того и нужен, что бы в момент размыкания стартера за счет ЭДС самоиндукции достичь напряжения ионизации газа. Если конденсатором компенсировать индуктивность то откуда же возьмется требуемая самоиндукция? Ее погасит конденсатор. Другой вопрос: когда лампа уже зажглась, зтот дроссель потребляет индуктивную энергию зря, и кроме того гудит. Но лепить схемы шунтирования будет дороже.
Хотя может я и неправ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Alex_*
сообщение 14.3.2005, 7:37
Сообщение #3





Гости






Вопрос даже не в том для чего нужен дроссель и стартер, а в том что если лампа на 36Вт (ну пусть на 40Вт), то неужели дроссель добавляет к общему потреблению цепочки лампа+дроссель еще 30Вт. Уменя на практике при установке 110 ламп L36 птребляемый ток составил 38А, а это практически 8КВт при расчетных 4,4КВт.
В промышленных светильниках всегда ставили компенсирующие конденсаторы 4,5мкфх400В на каждую лампу для компенсации индуктивной составляющей. Но мне нужно знать снижают ли конденсаторы общее потребление. Т.К. во многих последних светильниках эти конденсаторы отсуцтвуют, а вопрос уменьшения энергопотребления волнует многих.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 14.3.2005, 9:27
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2586
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



В промышленных светильниках конденсатор стоит для других целей.
Это двухламповые светильники. ЛДС в отличии от ламп накаливания мигают с частотой 50Гц*2=100Гц. Глазу это не заметно, но утомительно. Конденсатор ставится на одну лампу из двух ламп в светильнике, сдвигает фазу на 90 градусов и лампы мигают в противофазе. Получается практически ровный свет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Alex_*
сообщение 14.3.2005, 10:56
Сообщение #5





Гости






А как быть с электропотреблением? Или это вопрос КПД. Как то получается не очень выгодно при ипользовании 36Вт-ной лампы потребление как у 80Вт-ной
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiG
сообщение 14.3.2005, 11:41
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 28.1.2004
Пользователь №: 795



Цитата(Viktor2004)
В промышленных светильниках конденсатор стоит для других целей.
Это двухламповые светильники. ЛДС в отличии от ламп накаливания мигают с частотой 50Гц*2=100Гц. Глазу это не заметно, но утомительно. Конденсатор ставится на одну лампу из двух ламп в светильнике, сдвигает фазу на 90 градусов и лампы мигают в противофазе. Получается практически ровный свет.


а также для того чтобы не возникал стробоскопический эффект.
А эксперементировать не пробовал? сколько потребляет светильник с лампой 40Вт, 80Вт ? там поди такая-же ситуация.


--------------------
Дорогу осилит идущий
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 14.3.2005, 23:21
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2586
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



На мой взгляд с энергопотреблением ничего уже не сделаешь.
Вероятнее всего значение на лампе указывается очень приблизительно. При этом 10% ламп как правило неисправны и находятся в режиме постоянного запуска, когда потребление увеличивается.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Alex_*
сообщение 15.3.2005, 15:42
Сообщение #8





Гости






Сегодня провел эксперимент: подключил комплент лампы OSRAM L36+дроссель VS L36+ стартер OSRAM ST111 и померил ток. Получилось, что в момент запуска ток составил 0,48-0.5А, а рабочий ток 0,4-0,41А. При подключении конденсатора немного уменьшился пусковой ток примерно на 0,05А, а рабочий остался такой же.
Вопрос что же тогда означает обозначение (L)-36 у импортных и индекс (ЛБ)-40 у отечественных , если в итоге они потребляют все 70-80Вт, а не 36 или 40Вт как можно предположить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RU45
сообщение 15.3.2005, 19:36
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 11.3.2005
Пользователь №: 2541



Получал аналогичный результат когда 20-ку подключал к 40Вт-ному дросселю, дроссель-есть не только пускач но и ограничитель тока.
Посмотри внимательно может он на 2 лампешки? icon_rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Alex_*
сообщение 16.3.2005, 9:04
Сообщение #10





Гости






Цитата(RU45)
Получал аналогичный результат когда 20-ку подключал к 40Вт-ному дросселю, дроссель-есть не только пускач но и ограничитель тока.
Посмотри внимательно может он на 2 лампешки? icon_rolleyes.gif


Нет дроссель на 36Вт, на это указывает обозначение L 36. Но на дросселе обратил внимание есть рабочий ток при включении на одну лампу 36Вт -0,43А или на две 18Вт - 0,4А, отсюда видимо вывод, что потребление в цепи определяет ток дросселя.
Кстати я видел дросселя и на 18Вт - L18, и на 30, 58, т.е. по мощностям ламп. Опыты с ними не проводил, но думаю там такая же ситуация- реально потребляемая мощность выше заявленой индексами. Отсюда непонятно что же все таки показывает этот индекс?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 17.3.2005, 12:40
Сообщение #11





Гости






На мой взгяд проблемма в завышенном потребленни, заключяется в отсутствии конденсатора в цепи.
Дросель предназначен для ограничения тока на лампе при возниконвении пробоя газа. В свою очеред дросель смещает реактивную нагрузку на 90 грабусов. А конденсатор поставленный в эту цепь вернет ее к исходной. По теории если все правильно расчитано то потребляема мощность должна быть около той что указанна на лампе. При не согласовании возрастает на 30-50%.
Сам проверял на практике. Собирал лампы дневного света для аквариумов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Alex_*
сообщение 18.3.2005, 15:44
Сообщение #12





Гости






Цитата(Anonymous)
На мой взгяд проблемма в завышенном потребленни, заключяется в отсутствии конденсатора в цепи.
Дросель предназначен для ограничения тока на лампе при возниконвении пробоя газа. В свою очеред дросель смещает реактивную нагрузку на 90 грабусов. А конденсатор поставленный в эту цепь вернет ее к исходной. По теории если все правильно расчитано то потребляема мощность должна быть около той что указанна на лампе. При не согласовании возрастает на 30-50%.
Сам проверял на практике. Собирал лампы дневного света для аквариумов.


Я в принципе тоже так думал, но ведь любая емкость обладает собственным сопротивлением переменному току (чем выше емкость тем меньше сопротивление), а при паралельной установке в цепи только уменьшает общее сопротивление-значит увеличивает ток. Возможно я не прав укажите где ошибка.
И в добавок я подцеплял паралельно кондесатор, эффекта не было, хотя возможно не та емкость.
А к вопросу о реактивной нагрузке ни один счетчик или прибор не регистрирует реактивную составляющию нагрузки. где то читал что ее учитывают при больших мощностях.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavel_*
сообщение 18.3.2005, 17:24
Сообщение #13





Гости






Мне кажется что здесь, автор вопроса путает заявленную мощьность
лампы(та энергия, которая создает световой поток) и полную мощность, которую он расчитывает исходя из показаний амперметра, так-вот там он получает не Вт, а вольтамперы, что совсем не одно и то же.
Лампа сама по себе имеет индуктивный характер нагрузки за счет дросселя, и не зря сейчас за рубежом применяются электронные
пусковые устройства с коррекцией коэффициента мощности (Cos Fi)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_hpl 250_*
сообщение 20.3.2005, 13:11
Сообщение #14





Гости






прочитав вышеизложенное увы не нашёл правильного ответа
Потребляемая мощность комплекта лампа+пра для ЛЛ 36(L36) равна сумме среднеквадратичной мощности лампы (36 вт) и мощности потери в ПРА-дросселе( около 6 вт). При подключении конденсатора 3.7-4.0 мкф в двух ламповом светильнике последовательно одной из ламп устраняет стробэффект,снижает вредные пульсации а так-же даёт выходной косинус фи ок. 0.92.
Можно кондёр и параллельно к светильнику подключить ,тогда он просто косинус поднимет.
Увеличение косинуса фи и включение и отключение конденсатора активную потребляемую мощность почти не изменит (за исключением незначительных потерь ) но уменьшит потребляемый ток, нагрев проводки проще сказать, и номинал автомата а это даёт преимущества по выбору меньшего сечения проводов(за исключением нулевого) и использование коммутационных аппаратов на меньший ток.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Alex_*
сообщение 22.3.2005, 9:28
Сообщение #15





Гости






Спасибо hpl 250, мне понравились ваши аргументы. Единственно я не понял, разве приборы регистрируют реактивную составляющюю мощности (это относительного потребляемого тока)?
И какую емкость конденсатора нужно при паралельном включении большого кол-ва ламп, на каждую лампу по 4 мкФ или 4 мкФ на пару или как еще.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_hpl 250_*
сообщение 16.4.2005, 19:18
Сообщение #16





Гости






4 мкф на одну лампу 36 вт если параллельно светильнику.
реактивную составляющую регистрирует например реактивный счётчик эл.энергии. icon_idea.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_aempoint.kz_*
сообщение 13.1.2010, 19:14
Сообщение #17





Гости






Ребята, ЛБ 40 или 36 или 18. это не мощность , а аналог яркости свечения (раньше со свечами яркость сравнивали) в автомобилестроении до сих пор термин "Лампа в 5 электро - свечей " существует.
ЛБ 40 потребляет на самом деле от 75-85 ватт. а ОГРОМНЫЙ косинус вносит реальный шум в сеть.
не проверял лампы с цоколем Е27 ( со схемой внутри ) не знаю их реальную мощность.
краткое пояснение что для чего в ЛБ нужно:
эти лампы относятся к лампам с двумя включателями - поясню ниже.
в колбе две спирали накаливания - для увеличения эмиссии электродов при запуске.
дроссель для одного единственного импульса - пробоя лампы - не помню термин - короче для создания первой дуги от одного до другого электрода колбы.
стартер нужен для старта - это второй включатель - его задача : выдержать некоторое время и замкнуть цепь через себя . (ломали наверное - биметалл - в колбе с инертным газом - замыкаются через 3-5 сек. после подачи напряжения.
теперь как великий Никола Тесла заставил светится окись ртути намазов его на внутренюю сторону колбы ....
люминесцентная лампа – лампа тлеющего разряда. для поддержания этого разряда достаточно вольт 200. а для первого пробоя ( запуска) надо от 400 - 600 вольт в импульсе.
что происходит когда Вы, уважаемые электрики, переключаете выключатель в комнате, из положения выключено ( цепь разорвана ) в положение включено:
то - же что и в 19 веке- в начале ток течет по петле - выключатель - первая спираль накала - стартер - вторая спираль - дроссель - нейтраль. Так вот - сопротивление газа велико и по этому электричество медленно течет по проводам и : нагревает нити накала - подготавливая к старту ; "заряжает" дроссель ; нагревает биметалл в стартере ( наверное видели как светится в Ём газ) он не только светится, но и греет биметалл .
все это происходит от 0,5 до пары минут. чем дольше - тем хуже - раньше перегорят нити накала.
в тот момент, когда стартер замыкает свои контакты ( это второй включатель см. выше) и его сопротивление с высокого переходит в нулевое - дроссель выбрасывает свой заряд на нити накала, газ в стартере остывает, биметалл размыкается и весь потенциал дросселя (аккурат 400-600 вольт) проходит на прямую через лампу от одной нити накала до второй .
вот вам и пробой, который надо для начала работы лампы, и что имеется на данный момент: через лампу прошла искра - эмиссия появилась; стартер разомкнут - его сопротивление опять высоко; на нитях накала достаточно свободных электронов и - за одно есть потенциал в 220 вольт- ну и электроны начинают носится от одной стороны к другой, заодно облучая оксид ртути, который намазан на стенки колбы - вот оно то и светится. а все остальное для этого.
П.С. - ЛБ позопрошлогодний век. время светодиодов и металл – галоидных ламп. www.aempoint.kz
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Alex_
сообщение 14.1.2010, 0:30
Сообщение #18


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 428
Регистрация: 23.2.2009
Из: МО
Пользователь №: 13555



Цитата
дроссель для одного единственного импульса - пробоя лампы - не помню термин - короче для создания первой дуги от одного до другого электрода колбы.

Он же работает как ограничивающее ток сопротивление. Пробой происходит также из-за подогрева электродов, засчет чего начинается эмиссия. Плюс ко всему, нити накала есть триспираль, набитая активатором для лучшего запуска и стабильного свечения лампы. В большинстве случаев, кстати, процесс перегорания лампы связан с выгоранием активатора из электродов.
Хочу отметить, что век ЛДС не прошел и вряд ли пройдет в ближайшее время. СД и МГЛ по цветопередаче еще далеко до ЛДС.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 18.12.2010, 18:49
Сообщение #19





Гости






Всё очень просто: лдс расчитана на напряжение 110 вольт. Дроссель или другой балласт - лампа будет работать даже с резистором вместо дросселя, лишь бы он снижал напругу до рабочих 110 вольт. Иначе ток в лампе будет расти до разрушения. Поэтому, по определению, балласт съедает еще столько же, сколько и лампа (см. закон Ома). Дополнительные потери за счет cos ф. Исправить ситуацию можно за счет импульсного стабилизатора "из 220 в 110 со стабилизацией тока" - для каждой лампы это табличная величина. Нелостатки есть и тут: КПД этой электроники около 75-80%, у hi-fi -до 90%, а, главное, такой стабилизатор нужен для КАЖДОЙ лампы индивидуально ($$$$$$!).
Энергосберегающие лампы - это легенда!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 18.12.2010, 22:57
Сообщение #20


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10639
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(aempoint.kz @ 13.1.2010, 18:14) *
ЛБ 40 потребляет на самом деле от 75-85 ватт.

Про прочее молчу, а вот что два светильника 4х36 жрут 700 или около того ва - это есть. При косинусе около 1 (это понятно, конденсаторы в нутре).

Сообщение отредактировал Roman D - 18.12.2010, 22:58


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2024, 8:11
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены