У меня есть один вопрос, который вызывает у меня сомнения. Здесь на форуме я видел какую-то формулу для расчёта мощности в трёхфазной сети. Но я всегда делал это без этой формулы. Правильно ли я поступаю????????
Ну например. В жилом доме на вводе три фазы и ноль, алюминий, сечение 10. Если иметь ввиду, что алюминий сечением 10 держит 50 ампер, то на каждую фазу мощность можно узнать так 50*220=11000. Вобщем получилось по 11 киловатт на каждой фазе. Тоесть всего этот дом может потреблять около 30 киловатт.
Объясните кто-нибудь пожалуйста правильно ли я делаю?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электрик Дмитрий
сообщение 13.1.2010, 16:30
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 264
Регистрация: 23.8.2007
Из: МО, Климовск
Пользователь №: 9263



Если косинус ФИ отличен от единицы, то нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Dim_*_*
сообщение 13.1.2010, 16:44
Сообщение #3





Гости






тоесть правильно только при активной мощности?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 13.1.2010, 17:09
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1543
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Правильно, но только не "... по 11 кВт на каждой фазе...", а 11 кВА на каждой фазе. Вы подсчитали полную мощность, а не активную. Активная будет, естественно, меньше (счетчик активной энергии будет считать меньше). В зависимости от косинуса фи.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Alex_
сообщение 13.1.2010, 17:11
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 428
Регистрация: 23.2.2009
Из: МО
Пользователь №: 13555



Таким образом вы считаете допустимую полную мощность при данном сечении. Хотя алюминий 10 держит 60 А открыто и 38 А в трубе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 13.1.2010, 17:28
Сообщение #6





Гости






ну так мне это и нужно было.
в этом доме был вводной автомат на 40 ампер большой чёрный . Там она клемма сгорела, я его заменил на шнайдеровский 40 амперный, на динрейку посадил. Дом деревянный, 6 квартир, по 3 кв. на каждом этаже, дак что интересно что было задействовано только две фазы(причём одна из них слабая, лампа вполнакала), а третья откинута вобще. Я им подсоединил третью фазу. А до этого у них постоянно проблемы были . Ну естественно, на одной фазе было 4 квартиры, на второй 2квартиры, а на третьей вобще ни одной. А коммунальщикам как я понял было наплевать на это. Я им распределил по две квартиры на каждую фазу , и они мне даже спасибо сказали, очень обрадовались.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 13.1.2010, 17:34
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Я бы не так посчитал при равномерной нагрузке,и учитывая что потребители соединены в "звезду".
Считаем что cos F=1.Ток 50А.
Максимальная мошность получается P=V*I^3=380*50*1.75=33Квт примерно.
Как ни считай результат один 33 Квт на дом,при равномерной нагрузке на фазы. brake.gif

Зря вы автомат целиком не поменяли!Не такие он дорогие.Старый надо было выкинуть,а новый 40А на дин рейку поставить,тем более что дом деревянный.


Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.1.2010, 17:45


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Alex_
сообщение 13.1.2010, 17:50
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 428
Регистрация: 23.2.2009
Из: МО
Пользователь №: 13555



Цитата(Гость @ 13.1.2010, 17:28) *
... было задействовано только две фазы(причём одна из них слабая, лампа вполнакала), а третья откинута вобще. Я им подсоединил третью фазу. ... Я им распределил по две квартиры на каждую фазу , и они мне даже спасибо сказали, очень обрадовались.

Одна фаза так "вполнакала" и работает?
Цитата
Зря вы автомат целиком не поменяли!Не такие он дорогие.Старый надо было выкинуть,а новый 40А на дин рейку поставить,тем более что дом деревянный.

Насколько я понял, топикстартер так и сделал icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 13.1.2010, 17:51
Сообщение #9





Гости






я вобще то автомат поменял, внимательнее почитайте!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 13.1.2010, 17:53
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Что там и "0" не было что ли? icon_eek.gif
Про автомат невнимательно прочитал,презнаю свою ошибку.а лежачего не бьют! radost.gif

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.1.2010, 17:57


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 13.1.2010, 17:57
Сообщение #11





Гости






Одна фаза так "вполнакала" и работает?
да, работает. Ну не совсем вполнакала, это я так выразился. Просто слабее двух других . Но сэтим я уже ни чего не поделаю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 13.1.2010, 18:05
Сообщение #12





Гости






мастер Джу! Там был ноль конечно же. Я имел ввиду, что не был занулён корпус вводного щита , в коем и находится злополучный вводной автомат на 40 ампер. А на этажах там вобще ужас был, там стояли какие-то мраморные плиты, из них торчали болты, на которых была сделана распределение межквартирное. Кое где кабеля были просто накинуты на болт и даже не закреплены гайкой. Я всё это дело переделал. Поставил на каждый этаж по щитку двенадцатимодульному, ЩНР вобщем и по одному автомату на 25 ампер на каждую квартиру. Автоматы той же фирмы. Все нули соединил "орехами". Вобщем сделал порядок.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 13.1.2010, 18:55
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



одна из них слабая, лампа вполнакала
потому как нагрузка (как сами отметили) неравномерно распределена


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...